Здравствуйте, уважаемые специалисты
Планирую делать приточку в доме 90м2 с подогревом от водяного калорифера. Имею газовый котел 24кВт. Расчитывал теплопотери на приток 200м3, получается порядка 4,6кВт для -35 (холодная 5-дневка). Хочу подключить калориферный узел через промежуточную буферную емкость 150-200л, в которой поддерживать тепмературу 75C. Калорифер подбирал на температуру подачи 55C, чтобы был максимальный запас в ТА. Если я правильно понял инженеров на форуме, калорифер работает стабильнее при малой дельте температур и большом расходе теплоносителя через него. По этому принципу подобрал вот этот
https://www.systemair.com/ru/CIS/Products/v...r-heating-batt/, перепроверял тут
http://www.quattroclima.eu/Heater/CWW.aspx?HeaterTypeID=2, но сайт пару недель уже недоступен, покупать буду ВЕЗУ (шкаф автоматики и калорифер), остальное в нашей глуши малодоступно. При расходе 300л/ч и подаче 55C при уличной -35C калорифер позволяет догревать воздух до 21C. При уличной +5, том же расходе воды и температуре подачи 31C на выходе воздух будут те же 21C, при температура обратки из калорифера 26,6C.
В качестве теплоаккумулятора хочу поставить обычный бойлер косвенного нагрева с погружным термостатом. По задумке, когда температура в бочке опуститься до 65-60C, котел должен переключиться с отопления и быстро (10-15 минут) догреть бойлер до 75C.
При дельте температур 20 градусов между ТА и требуйемой подачей калорифера высчитал, что 200л-болейра должно хватать на час непрерывной работы калорифера
V = Q/(C*T*g) = 4,6 кВт / (0.00116 кВт-ч/кг•°С * 20°С * 1000 кг/м3) = 198л
Есть ли в моих расчетах ошибки, хватит ли реально 200л бойлера на час работы? Может быть какие-то подводные камни, которых я не учел?