> Чиллер Trane, снова сбежал фреон, Нужен совет.
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 19:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Вообщем с самого начала не задалось. Чиллер Trane RTAF 205 c винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением. При первом запуске после сдачи оказалось, что фреона в одном контуре нет. Нашли дыру на конденсаторе, видимо при строительстве трубой пробили от оградки. Запаяли опрессовали. Заправили его, немного поработал и вылетел датчик температуры воды. Пришла зима, слили, всё. По приходу сезона заменили датчик температуры, запускать, а фреона опять нет. Причем в обоих контурах. Есть подозрение на испаритель конечно, но самый главный вопрос, почему ж тогда он запускается и пытается около минуты ещё работать на каждом из компрессоров при давлении хладагента около 500 кПа рубится и всё. Я так понимаю при разрыве испарителя мы бы уже воду схватили бы в компрессорах и он бы не пытался работать?
Подскажите пожалуйста, есть ли при вышеописанных симптомах вероятность разрыва испарителя?

Сообщение отредактировал Barnowl - 16.6.2020, 19:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.6.2020, 19:56
Сообщение #2





Guest Forum






В смысле запускается при низком давлении фреона ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Он запускается, на пульте давление около 300, догоняет до 500 и выключается по ошибке низкого давления хладагента. Так как оба контура так себя ведут подрядчик грешил на гидромодуль, но все же оказалось, что нет фреона. Вопрос именно в том, будет ли он запускаться при разрыве испарителя? Почему он работает на каждом из контуров после запуска ещё некоторое время, до минуты примерно? Именно такой исход вероятен или нет?

Вода бы я так понимаю неприменно попала бы в фреоновый контур при разрыве испарителя? А его запускали в таком режиме уже раз десять, и ничего не меняется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.6.2020, 20:15
Сообщение #4





Guest Forum






Про Трэйн не скажу, но алгоритм запуска обычно такой и есть. Т. е. за некоторое время давление в испарителе должно появиться, если нет, то ошибка.
Давление фреона померяйте в выкл. и вкл. состоянии. Возможно нет или недостаточно фреона, если фреона нет, то опрессуйте и посмотрите утечку.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 20:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Да это и сделали, давления фреона нет. На следующей неделе будем опрессовывать и искать утечку. Но есть такое предположение, что именно в двух разных контурах при одном испарителе нет давления фреона, и это наводит на тревожные мысли о разрыве испарителя. Но вот сам вопрос в том, возможно ли такое, что при разрыве испарителя компрессора все равно запускаются. Хотелось бы конечно верить в две разные утечки на каждом из контуров, но это маловероятно. И успокаивает тот факт, что компрессора запускаются и даже пытаются поднять давление, возможно ли это при худшем развитии событий, а именно разрыве испарителя?

То есть, что ещё может указывать на разрыв испарителя? Помимо низкого давления фреона...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 16.6.2020, 20:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(Barnowl @ 16.6.2020, 20:28) *
То есть, что ещё может указывать на разрыв испарителя? Помимо низкого давления фреона...

Рост давления в гидравлическом контуре, если он закрытый, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.6.2020, 20:40
Сообщение #7





Guest Forum






Надо опрессовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 20:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Дело в том, что вода была слита на зиму и краны гидромодуль на улице приоткрыты. А проблема нарисовалась уже после заполнения системы и если смоделировать ситуацию о том, что фреон вышел зимой, так как не вся вода слилась из гидромодуля (что маловероятно) но тем не менее и трубку испарителя разорвало, фреон вышел в воздух, а потом, когда летом заполнили систему водой, запустили чиллер и получили отсутствие фреона. По крайней мере так смоделировал предварительно ситуацию подрядчик ....
Но вот вопрос, с испарителя воду сливали точно, но допустим, что-то осталось, а испаритель то кожухотрубный... Это ж вообще невозможно его разморозить, тем более, когда зимой температура была минимум у нас -6 где-то...
Вот такие предположения от подрядчика... И куча вопросов в голове... Ещё в добавок и компрессора запускаются каким то образом, хотя они должны по идее воду сосать из гидромодуля....
Да ещё и плюс ко всему испаритель по фреону двухконтурный ...
Вот ну никак в голове все эти факты не могу уложить...
Решил тут и поделиться, может поможете мои мысли отоедактировать и в правильное русло направить ))

Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 20:40) *
Надо опрессовать.

Да это само собой, но неделю ждать в мыслях о страшном самом тяжело )) вот и решил с спецами поделиться. Сам далековат от этого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.6.2020, 20:54
Сообщение #9





Guest Forum






А какое давление воды и какое давление фреона в испарителе, когда выключено ?

Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 21:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 20:54) *
А какое давление воды и какое давление фреона в испарителе, когда выключено ?

Вода 2 кгс/см2. Фреон около 250 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 21:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Не могу даже в паспорте найти принцип работы испарителя данного чиллера даже... То есть где вода, а где фреон. Вода я так понимаю в трубках, а фреон в корпусе, или наоборот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 16.6.2020, 22:04
Сообщение #12





Guest Forum






Если дырка, то давление воды и фреона будут одинаковы. Слейте воду из испарителя и посмотрите.
Вообще давления похожи.
2 кГс/см2 = 196 кПа

Сообщение отредактировал Runner B - 16.6.2020, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 16.6.2020, 22:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 22:04) *
Если дырка, то давление воды и фреона будут одинаковы. Слейте воду из испарителя и посмотрите.
Вообще давления похожи.
2 кГс/см2 = 196 кПа

Ок, спасибо. Завтра посмотрю.

И всё же...
Кожухотрубный испаритель затопленный это что? Вода в трубках, а хладагент в корпусе? Правильно я понимаю. А контура фреоновые как в таких испарителях делятся, перегородка? Или там они как раз сообщаются?

Сообщение отредактировал Barnowl - 16.6.2020, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.6.2020, 9:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Barnowl @ 17.6.2020, 0:30) *
Кожухотрубный испаритель затопленный это что? Вода в трубках, а хладагент в корпусе? Правильно я понимаю. А контура фреоновые как в таких испарителях делятся, перегородка? Или там они как раз сообщаются?


Без обид.
Прочитал Ваши посты. Вам бы сначала с азами познакомиться...
Почитайте книжку Патрика Котзаогланиана 2007 года.
Там про все (практически). Последняя часть - про чиллера.

Сообщение отредактировал SSA - 17.6.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 17.6.2020, 9:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 17.6.2020, 9:36) *
Без обид.
Прочитал Ваши посты. Вам бы сначала с азами познакомиться...
Почитайте книжку Патрика Котзаогланиана 2007 года.
Там про все (практически). Последняя часть - про чиллера.

Да, я не против. Сам говорю, что далек от холодильной темы, попытался просто смоделировать ситуацию по симптомам, в надежде что Вы уже как спецы сможете что-то пояснить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.6.2020, 13:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Скорее всего дело было так.
Цитата
Пришла зима, слили, всё.

Посмотрите на теплообменник Водяные патрубки в самой нижней точке?
Не wink.gif
Значит что бы слить воду с теплообменника надо сливать ее с самой нижней точки (там должны быть для этого штуцеры)
а так скорее всего трубки раздавило льдом. но не сильно smile.gif

Фреон весь выйти не мог (с одной стороны он отсечен ТРВ с другой обратным клапаном на компрессоре)
Да и давление фреона в контуре равно самой низкой температуре контуре
а так как зима у вас была теплая, то давление было выше атмосферного
тоесть даже если контур "дырявый" минимальное давление не опустилось ниже атмосферы.
Сейчас во время стоянки давление в фреоновом контуре выше чем в водяном.
Так что вода в фреоновый контур мало\не попала.

1. Не включать компрессор (что бы еще больше не насосало воды)
2. Отсечь теплообменник по воде. Слить воду с теплообменника
3. перекрыть все краны на фреоновом контуре.
4. Не удаляя оставшийся фреон надавит части контура азотом (по очереди начиная с той части где испаритель)
5. Искать утечку (если она в испарителе, то разобрав водяной контур можно будет даже шипение услышать)
6. устранить утечку
7. Отвакуммировать (если утечка была в испарителе то и промыть и осушит и в церковь сходить)
8. заправить фреоном

ПС за зиму фреон мог уйти и из за утечек в других местах, даже через мелкие утечки.
Цитата
Сам говорю, что далек от холодильной темы

ПС2 поручить дело проффесионалам.
ПС3 если таки в испарителе то ой не повезло.

Сообщение отредактировал yozik - 17.6.2020, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 17.6.2020, 14:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(yozik @ 17.6.2020, 13:21) *
Скорее всего дело было так.

Посмотрите на теплообменник Водяные патрубки в самой нижней точке?
Не wink.gif
Значит что бы слить воду с теплообменника надо сливать ее с самой нижней точки (там должны быть для этого штуцеры)
а так скорее всего трубки раздавило льдом. но не сильно smile.gif

Фреон весь выйти не мог (с одной стороны он отсечен ТРВ с другой обратным клапаном на компрессоре)
Да и давление фреона в контуре равно самой низкой температуре контуре
а так как зима у вас была теплая, то давление было выше атмосферного
тоесть даже если контур "дырявый" минимальное давление не опустилось ниже атмосферы.
Сейчас во время стоянки давление в фреоновом контуре выше чем в водяном.
Так что вода в фреоновый контур мало\не попала.

1. Не включать компрессор (что бы еще больше не насосало воды)
2. Отсечь теплообменник по воде. Слить воду с теплообменника
3. перекрыть все краны на фреоновом контуре.
4. Не удаляя оставшийся фреон надавит части контура азотом (по очереди начиная с той части где испаритель)
5. Искать утечку (если она в испарителе, то разобрав водяной контур можно будет даже шипение услышать)
6. устранить утечку
7. Отвакуммировать (если утечка была в испарителе то и промыть и осушит и в церковь сходить)
8. заправить фреоном

ПС за зиму фреон мог уйти и из за утечек в других местах, даже через мелкие утечки.

ПС2 поручить дело проффесионалам.
ПС3 если таки в испарителе то ой не повезло.

Поздно, вчера подрядчик запускал чиллер. При запуске давление в испарителе ушло в минуса по обоим контурам и чиллер ушел в ошибку как и положено. Давление в фреоновых контурах испарителя 124 и 96 кПа (после пуска от -40 кПа подымается потихоньку на первом контуре уже 96, а на втором 12 кПа). Отсек воду, слил все из испарителя, давление фреона на месте. Даже немного потихоньку подымается, в конденсаторах давление по 200 кПа примерно ...
Надеюсь на другие утечки конечно, но бог его знает. Из штуцеров вода не льется вроде бы, фреон в пустые трубки воды испарителя вроде бы тоже не уходит ))) вроде бы и радует этот факт, но сомнений все равно полно... На следующей неделе только азотом прессовать будем.
То, что было увидено как думаете вселяет надежду?
Пс На зиму теплообменник сливали полностью, так что это исключено, чтобы его раздавило именно зимой. Хотя и после пуска тоже маловероятно, у чиллера были неисправны только температурные датчики воды...но он и в ошибку уходил по ним...

Сообщение отредактировал Barnowl - 17.6.2020, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.6.2020, 15:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Barnowl @ 17.6.2020, 14:44) *
Отсек воду, слил все из испарителя,........Из штуцеров вода не льется вроде бы,

А отверстие для запуска воздуха в испаритель есть?
Если только одно сливное открыть...
А вода вся и не сольется, ее ваккум держать будет.
Надо еще что бы воздух в испаритель попал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 17.6.2020, 15:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(yozik @ 17.6.2020, 15:35) *
А отверстие для запуска воздуха в испаритель есть?
Если только одно сливное открыть...
А вода вся и не сольется, ее ваккум держать будет.
Надо еще что бы воздух в испаритель попал

Да есть конечно в верхней точке, я далек, но не настолько biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.6.2020, 17:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Barnowl @ 17.6.2020, 16:44) *
На следующей неделе только азотом прессовать будем.

Только без фанатизма.
Системы на разных фреонах опрессовываются разным давлением.
И опрессовывать лучше частями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 17.6.2020, 17:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 17.6.2020, 17:21) *
Только без фанатизма.
Системы на разных фреонах опрессовываются разным давлением.
И опрессовывать лучше частями.

Ну это уже будет подрядчик делать. На контуре испарителя по фреону по-моему до 16 бар допустимое.
Вообщем хотел при помощи сегодняшних манипуляций что-то понять, но таки опять ничего не понятно. И фреон оставшийся вроде бы не выходит в теплообменник, но и при открывании шарового крана испарителя пузырь мыльный, заранее на него нанесенный лопается. Ну это то я понимаю, после слива полость потихоньку нагревается и воздух расширяется, но тем не менее тревожно всё это...
Хотя опять при всём при том на дисплее контроллера давление фреона не падает...
ЗЫ
Фреон у нас 134й
Завтра шарик на кран одену biggrin.gif

Сообщение отредактировал Barnowl - 17.6.2020, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 18.6.2020, 10:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Надуло 2 напалечника ...
Тревожно, но есть надежда на расширение нагретого воздуха...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.6.2020, 11:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Barnowl @ 18.6.2020, 10:17) *
Тревожно, но есть надежда на расширение нагретого воздуха...

Скорее испарения оставшейся влаги в испарителе.
Водяной пар сильнее поднимает давление чем нагретый воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 18.6.2020, 13:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(yozik @ 18.6.2020, 11:55) *
Скорее испарения оставшейся влаги в испарителе.
Водяной пар сильнее поднимает давление чем нагретый воздух

Вот и надеюсь на это )))
Давление в контурах испарителя со вчерашнего дня не упало, а даже немного поднялось, 152 и 178 кПа...
Короче натянул ещё один напалечник на кран, в конце дня гляну, будет его дуть или нет )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.6.2020, 21:30
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Напалечник, ИМХО, толстый. Надоть резинку потоньше. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 18.6.2020, 21:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Цитата(SSA @ 18.6.2020, 21:30) *
Напалечник, ИМХО, толстый. Надоть резинку потоньше. rolleyes.gif

Завтра Контекс одену biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 23.6.2020, 15:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Прессуйте фреоновый контур азотом. Не передавите только датчики и сам чиллер. Макс давление написано в мануале на ХМ, а также на сбросных клапанах давления и датчиках... Потом с мылом по всему контуру пройдитесь: роталоки, пайки, калачи, резьбовые и паечные соединения все. Вот потом и узнаете, где травит. Опорожните и закройте гидравлику. Если в испарителе появится давление больше атмосферного, значит ему хана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 23.6.2020, 18:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Надули сегодня азотом 25 бар оба контура, контрацептив немного набрался воздуха. Попробовали сливной кран, а там немного воды есть. Короче не понятно, то ли вода, то ли фреон... Оставили так пока, послезавтра посмотрим... Если сильно не надует, то мылить будем наверно ещё...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 25.6.2020, 20:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Короче в жару немного надувается, в ночь и к утру его наоборот втягивает... Вроде бы это я так понимаю хорошо... Давление азота уходит . Будем наверно мылить завтра. Такие дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 6.7.2020, 12:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Какое же говнище эти синтесисы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:09