Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Однонаправленный поток без фильтра в ламинаре
akhmar
сообщение 30.9.2016, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.10.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374



Такой вопрос возник:
Есть ламинар. В виду определенных причин необходимо убрать из него хепа фильтры. Поставить хепа фильтр планируется перед ламинаром на воздуховодах. На ламинарном воздухораспределителе остается камера статического давления и сотовая решетка. Как вы считаете будет ли потом однонаправленным без оконечных фильтров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.10.2016, 12:29
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(akhmar @ 30.9.2016, 14:12) *
На ламинарном воздухораспределителе остается камера статического давления и сотовая решетка. Как вы считаете будет ли потом однонаправленным без оконечных фильтров?


Навряд ли. Замерьте фактическое распределение скоростей и рассчитайте выравнивающую решётку. Если не умеете, то надо будет подбирать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:02