> Измерение в камере вентилятора
Alex$Cat@
сообщение 15.6.2017, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.10.2015
Из: Москва
Пользователь №: 281411



Уважаемые специалисты, прошу подсказать: инженер подсчитал поток воздуха имея только данные по давлению (стоит манометр) и следующие таблицы (см .вложение). У него получились следующие результаты: Давление по диффманометру - 110 Па, поток -0,980 м3/сек. Давление по диффманометру - 140 Па, поток -1,15 м3/сек. Как эти значения получились и есть ли какие -нибудь поправочные коэффициенты и формулы расчета?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_1569.jpg ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  DSC_1572.JPG ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2017, 12:36
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы, простите, кто в данной ситуации? Ваша роль и специальность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex$Cat@
сообщение 15.6.2017, 12:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.10.2015
Из: Москва
Пользователь №: 281411



Инженер. На другом производстве проводили на пенсию инженера, меня попросили провести квалификацию. вот сижу, разбираюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2017, 12:47
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, мы все тут инженеры, в основной массе.
Итак на пальцах, похоже английский текст для Вас проблематичен.

У Вас камера известной геометрии, как и пристыкованные секции. У вентилятора есть кривая характеристики, определяемая двумя координатами - давлением и расходом. Размер вентилятора есть. Давление есть. Задача для школьника - определить неизвестную координату.
На второй диаграмме - поправочные коэффициенты при использовании роторного теплообменника. Зависят от перепада давления на нём.

Упустил. На диаграмме расходов для Вас указан расчёт поправки на температуру, если она, температура, отличается от нормальных условий (+20 градусов Цельсия). В зависимости от температуры меняется плотность воздуха, соответственно расход при том же давлении.
В принципе, такой же поправочный есть и для барометрического давления, но им тут пренебрегают, ввиду малой величины. И ввиду того, что вряд ли Ваша установка расположена на горном курорте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex$Cat@
сообщение 15.6.2017, 13:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.10.2015
Из: Москва
Пользователь №: 281411



Как я понял: формул и коэффициентов - нет.
Попрошу уточнить: Размер вентилятора=размер камеры. Или это величина BARB на диаграмме?
И откуда такие значения были получены (они приблизительные)? Ведь по диаграмме они не сходятся.

Перерасчет температуры делал. Мало что изменилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2017, 13:51
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не совсем уловил, что не сходится? Величину утечек отняли? Всё сходится. Замечание. Когда для вентиляции пишете "давление", по возможности укажите, что имеете в виду. Ссылка на дифманометр, к примеру, может означать как измеренный перепад на местном сопротивлении, так и замер динамического давления трубкой либо устройством, если использовались оба штуцера.

Формул нет, это величины полученные со стенда. Формулы есть для измеренного динамического давления.

Нет, размер вентилятора это, как правило, диаметр рабочего колеса взятый в дециметрах либо для части импорта - в дюймах. Он указан в индексе. Может быть ещё указана ширина рабочего колеса.
Камера, в которой он установлен, выполняется в зависимости от назначения, с соблюдением требуемых ограничений по расстоянию от рабочего колеса или всасывающего патрубкаю

Тему переношу по месту назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex$Cat@
сообщение 15.6.2017, 14:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.10.2015
Из: Москва
Пользователь №: 281411



Спасибо за информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2017, 14:25
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пожалуйста, обращайтесь. Для того и форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения