> Вентиляция кухни при индивидуальном отоплении
Beatriche68
сообщение 21.4.2016, 14:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170203



Господа, нужна ваша помощь! Проектируем 9-эт. дом с поквартирным отоплением. Котлы с закрытой камерой сгорания установлены в кухнях.
Согласно п.6.5.8 СП 60.13330, для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
То есть сейчас вытяжка обязательно должна быть механической? Раньше во всех кухнях при индивидуальном отоплении проектировали естественную приточно-вытяжную вентиляцию с установкой приточных клапанов. Теперь так нельзя?
Также интересует, обязательна ли установка сигнализаторов загазованности в кухнях в соответствии с п.6.5.7 СП 60.13330.
Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.v.
сообщение 29.4.2016, 15:30
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.4.2016
Пользователь №: 296260



Также заинтересован в ответе на поставленный вопрос. Очень жду ответа. Можно добавить рекомендации по устранению шума от постоянно действующей вентиляции. И хотелось бы добавить к вопросу: Требования к кухне и теплогенераторной (любой) одинаковы? Да или нет? И где эта разница прописана, если такова есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 29.4.2016, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Давно не сталкивался с проектированием домов с поквартирным отоплением с помощью газовых котлов.
Лет 10 назад было просто естественная вентиляция.

Получается, сейчас требования стали жестче. Я думаю, можно поставить в кухнях бытовые вентиляторы на вытяжке, в вентканалах.
Ну, и надо ставить установку сигнализаторов загазованности, получается по СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.v.
сообщение 10.5.2016, 22:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.4.2016
Пользователь №: 296260



И сигнализаторы СО и СН, и клапан на газовой трубе. И клапан на приточке без возможности закрытия полностью. И окна с возможностью разрушения стекла в качестве легкосбрасываемой конструкции. Представляю тётю на кухне, от стены дует минус 20, вентилятор гудит день и ночь, сигнализаторы воют, лампочки светятся, ребенок по полу ползает и срывает проводки разные.
Ответа скорее всего не будет. Ни один разработчик свою глупость не признает, уйдут в глухую отказку. В 2005 году с каком то СП нашел разночтения по одной и той же теме. Задал вопрос, так мне пришел счет "За разъяснение".
Вентилятор в канал - 100% взрыв здания (Имхо). Рано или поздно в канал закачается газ и рванет. И Игил не нужен, своих хватает. Вентилятор на последних двух этажах, где газ сам уйдет на кровлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(Beatriche68 @ 21.4.2016, 15:55) *
Господа, нужна ваша помощь! Проектируем 9-эт. дом с поквартирным отоплением. Котлы с закрытой камерой сгорания установлены в кухнях.
Согласно п.6.5.8 СП 60.13330, для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
То есть сейчас вытяжка обязательно должна быть механической? Раньше во всех кухнях при индивидуальном отоплении проектировали естественную приточно-вытяжную вентиляцию с установкой приточных клапанов. Теперь так нельзя?
Также интересует, обязательна ли установка сигнализаторов загазованности в кухнях в соответствии с п.6.5.7 СП 60.13330.
Заранее спасибо за ответы!

Приточно-вытяжная естественная должна быть. Воздухораспределители по разным высотам располагаете и всё будет работать. Вытяжная решётка в верхней зоне, приточная у пола.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vnipi @ 11.5.2016, 9:02) *
Приточно-вытяжная естественная должна быть.

Похоже, Вы не заметили в вопросе ТС
Цитата(Beatriche68 @ 21.4.2016, 14:55) *
Согласно п.6.5.8 СП 60.13330, для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
То есть сейчас вытяжка обязательно должна быть механической?

При этом п. 6.5.8 является обязательным по постановлению ПП РФ № 1521.
А вот чем руководствовались разработчики СП 60, требуя только мех. вытяжку пока не понятно ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 10:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 9:48) *
Похоже, Вы не заметили в вопросе ТС

При этом п. 6.5.8 является обязательным по постановлению ПП РФ № 1521.
А вот чем руководствовались разработчики СП 60, требуя только мех. вытяжку пока не понятно ...


Не спорю, Ув. NOB, а сможете здесь этот пункт скопировать? п. 6.5.8. не нашёл.

P. S. Покопался в инете, что нашёл по этому вопросу:


"в п. 6.5.2 - рекомендуются котлы с закрытой камерой сгорания.
А еще вспоминается пункт старых правил: (нашел только похожий текст в СП_7.13130.2009 Отопление Вентиляция Кондиционирование
Цитата
5.23 В зданиях с печным отоплением не допускается:
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;

Считаю что это должно быть применимо и к котлам с открытой камерой. Вентилятор в форточке может вызвать опрокидывание тяги в дымоходе.
И не факт что среагирует датчик тяги
"
По - моему кто-то что - то в данном случае либо действительно пролоббировал, либо по узколобости не дописал.

Здесь прочитал:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4645-1

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 11.5.2016, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 10:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Пожалуйста! А где искали-то?
Цитата
6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 10:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Спасибо.
Ссылка, где СП60.13330.2012 прочитал:
http://sv777.ru/images/PDF/sp60.13330.2012.pdf
так там вообще такого пункта нет.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.5.2016, 10:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. vnipi, похоже, это у Вас что-то старое или неполное. В сети есть полный вариант в нескольких бесплатных базах.
По Вашей ссылке - позабавило, что разъяснения разработчиков СП 60 по собственным "косякам" платные. Т.е. надо специально писать нормы (обязательные!) так, чтобы потом долго безбедно существовать wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 11.5.2016, 11:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 10:29) *
Ув. vnipi, похоже, это у Вас что-то старое или неполное. В сети есть полный вариант в нескольких бесплатных базах.
По Вашей ссылке - позабавило, что разъяснения разработчиков СП 60 по собственным "косякам" платные. Т.е. надо специально писать нормы (обязательные!) так, чтобы потом долго безбедно существовать wub.gif

Про старое и не полное - похоже так и есть.
А про вопрос разработчикам - аналогично, удивило, что за разъяснения по их же нововведения необходимо платить. Только это уже др. тема.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.5.2016, 16:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Так все таки, как делаете вентиляцию в кухне с установленным в ней котлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.5.2016, 14:47
Сообщение #13


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



СП 60.13330.2012, не идеален. Как всё в этом мире.
Пункт 6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию.

Имеет смысл обсудить, выработать согласованную на форуме редакцию. Если придем к решению менять, стоит попробовать. Беру на себя общественную нагрузку оформить запрос и попробовать поменять текст. Мне не нравиться существующая редакция Пункта 6.5.8. Позиция пока очень поверхностная, надо обсудить.

Сам занимаюсь изменением пункта 7.11.8, с 6% на 15%.
Пункт 7.11.8
"Для предотвращения излишних потерь энергии и поддержания необходимого расхода воздуха допустимая утечка в системе не должна превышать 6 %".

Когда, текст написан, уточнять и изменять исходя из практики, нормальная работа. Сам допускаю ошибки, делают замечания, исправляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.5.2016, 11:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Хорошая идея, но это все глобально.
А вопрос остается открытым, как выполнить грамотно вентиляцию на кухне с котлом?
Мое мнение предусмотреть канал естественной вытяжной вентиляции и канал с вентилятором (бытовой), для притока предусмотреть клапан (что то вроде КИВ).
Правильное ли это решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.5.2016, 12:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(AVE-KV @ 30.5.2016, 12:04) *
как выполнить грамотно вентиляцию на кухне с котлом?

Естественная вытяжка + принудительный приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.5.2016, 12:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Что Вы имеете ввиду под принудительным притоком в жилом доме. Котел с закрытой камерой сгорания.

Сообщение отредактировал AVE-KV - 30.5.2016, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.5.2016, 13:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



AVE-KV, - "вентиляторная", если Вам так понятнее.
Или можно еще смонтировать полноценную принудительную приточно-вытяжную систему с положительным дисбалансом по притоку. Излишек притока уйдет через естественную вытяжку.

Сообщение отредактировал DiJo - 30.5.2016, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гурман
сообщение 30.5.2016, 14:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54467



Цитата(DiJo @ 30.5.2016, 15:52) *
Излишек притока уйдет через естественную вытяжку.

А также во все смежные помещения вместе с кухонными запахами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2016, 14:41
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...При условии подачи в кухню и только в кухню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.5.2016, 14:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну и что дальше? Тогда, получается во всей квартире надо делать принуд. приточно-вытяжную вентиляцию? Проблематично в МЖД среднего класса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fylosov
сообщение 30.5.2016, 14:57
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.3.2013
Из: Истра
Пользователь №: 183820



Цитата(Skaramush @ 30.5.2016, 14:41) *
...При условии подачи в кухню и только в кухню.

Не спасёт. Избыток воздуха из кухни пойдёт в с/у и ванную.
ИМХО, лучше сделать подачу только в жилые комнаты. Дальше воздух сам по ВЕ распределится.

UPD: но что делать с п. 6.5.8?

Сообщение отредактировал fylosov - 30.5.2016, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.5.2016, 15:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fylosov @ 30.5.2016, 14:57) *
...что делать с п. 6.5.8?

Это, безусловно, проблема. В нормах имеются перекрёстные ссылки, не соответствующие друг другу.
В СП 62 указано:
Цитата
7.16. В многоквартирных жилых домах допускается предусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованы положения СП 41-108-2004.

Далее, в СП 41-108-2004 говорится
Цитата
8.1.1 При поквартирном теплоснабжении системы отопления и вентиляции следует проектировать согласно СНиП 41-01 и настоящему документу.

С одной стороны, на момент выхода СП 62, а тем более СП 41-108-2004, ещё не существовал СП 60. А с другой стороны, в СНиП 41-01 была совсем другая (понятная большинству) формулировка
Цитата
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.

Т.е. не было вообще привязки к какому-то определённому способу вентиляции. Зато теперь имеем обязательный по списку № 1521 п. 6.5.8 в СП 60 и вот такое отношение разработчиков к проектировщикам
Цитата
По телефону вопрос решился так: данный пункт имелся ввиду только для котлов с открытой камерой сгорания. На просьбу дать официальный ответ по данному вопросу представитель ОАО "СантехНИИпроект" сказал, что все ответы у них платные. Правомочно ли они требует деньги за данное разъяснение? По сути, пункт СП сформулирован некорректно и является их ошибкой.

Цитата с этого Форума. Так что пока, каждый прорывается, как сможет ... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.5.2016, 15:56
Сообщение #23


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Когда включается газовый котел, начинает работать принудительная вытяжка. (Аксиома). Приток экономически выгодней делать естественный, принудительная вытяжка газового котла есть. Вопрос надо ли так строго регламентировать что нужна механическая вентиляция. Из опыта работы. У меня газовый котёл, как в доме на земле, так и в пятиэтажном доме. Естественная вентиляция. Надо поразмышлять, теория, включая теорию вероятности. Всё касается, естественной вентиляции.

Мета́н-химическая формула — CH4, Взрывоопасен при концентрации в воздухе от 4,4 % до 17 %[7]. Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5 %. Проявляет наркотические свойства; наркотическое действие ослабляется малой растворимостью в воде и крови.

Что бы добиться взрыва в квартире метана, просто надо стараться сделать взрыв в квартире. Говорю, как человек получивший корочки мастера буровзрывных работ.

Под наблюдением два котла у которых нет выхода на улицу, газовой трубы (газохода). Люди не чувствуют разницы.

Измерения углерода диоксида (двуокись углерода, углекислый газ) CO2 Ppm


Сообщение отредактировал Таратыркин - 30.5.2016, 16:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __m.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.5.2016, 16:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(DiJo @ 30.5.2016, 13:52) *
AVE-KV, - "вентиляторная", если Вам так понятнее.
Или можно еще смонтировать полноценную принудительную приточно-вытяжную систему с положительным дисбалансом по притоку. Излишек притока уйдет через естественную вытяжку.



Ну какой механический приток? Вы о чем. Стандартная 5-и этажка с поквартирным отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.5.2016, 17:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Таратыркин @ 30.5.2016, 16:56) *
Когда включается газовый котел, начинает работать принудительная вытяжка. (Аксиома). Приток экономически выгодней делать естественный, принудительная вытяжка газового котла есть. Вопрос надо ли так строго регламентировать что нужна механическая вентиляция. Из опыта работы. У меня газовый котёл, как в доме на земле, так и в пятиэтажном доме. Естественная вентиляция. Надо поразмышлять, теория, включая теорию вероятности. Всё касается, естественной вентиляции.

Что бы добиться взрыва в квартире метана, просто надо стараться сделать взрыв в квартире. Говорю, как человек получивший корочки мастера буровзрывных работ.

Под наблюдением два котла у которых нет выхода на улицу, газовой трубы (газохода). Люди не чувствуют разницы.

Угу.
А если надплитную вытяжку включить? Куда пойдет воздух из котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.5.2016, 17:45
Сообщение #26


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н DiJo, честно не помню, что говорит теория, но практика говорит об увеличении естественного притока и больше ничего. Даже если вдруг, вытяжка перетянет. Ничего страшного, повышения CO2, в помещении незаметно для человека. Но возникновение такой аномалии, маловероятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 30.5.2016, 18:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Таратыркин @ 30.5.2016, 18:45) *
Г-н DiJo, честно не помню, что говорит теория, но практика говорит об увеличении естественного притока и больше ничего. Даже если вдруг, вытяжка перетянет. Ничего страшного, повышения CO2, в помещении незаметно для человека. Но возникновение такой аномалии, маловероятно.

В случае расположения котла в отдельном помещении-котельной, естественная вытяжка этого помещения, при включении надплитной вытяжки, неминуемо опрокидывается и превращается в приток. Потому что имеет мЕньшее сопротивление, нежели оконные/стенные клапана. Проверено не на одном "объекте"! Чем чревато такое "опрокидывание", в случае утечки газа в котельной, Вы сами намекнули - созданием условий возможности взрыва в доме (надплитная-же включается во время готовки на плите, и чаще всего с открытым пламенем - вот Вам и второе условие возможности взрыва в доме).
В случае постоянно работающей принудительной вытяжки из котельной, "опрокидывания" не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.5.2016, 18:23
Сообщение #28


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н DiJo, мы сейчас говорим о квартире. Опрокидывание струи как с механической, так и естественной вытяжкой возможно. По теории вероятности и практики, да с механической на порядок меньше, чем естественной. Но к проблеме взрыва это имеет по большому счету минимальное значение. Вы не вынесете пребывание в помещении при 2% концентрации CH4, а до взрывоопасной концентрации еще 2,5%. Удивляет смелость россиян и европейцев имеющих газовые котлы и газовые варочные панели.

КАК ТАК МОЖНО, РЯДОМ с МЕТАНОМ. Готовить на метане. Ужас!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2016, 18:27
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И почему дружно упустили СО, который возникнет при нарушении тяги в котле. И создаст куда бОльшие неприятности, чем реальный СО2 и не очень понятно откуда берущийся при горении метан.







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.5.2016, 18:39
Сообщение #30


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Skaramush, на это легко ответить, сколько выделяется СО при сгорании - 1 м3 CH4. При замерах, еще меньше расчетного, часто. Теперь расход природного газа в день. СО, величина не заметная для потребителя.

Желаете значений опасных для здоровья. Хотите превысить ПДК по СО, разведите костёр на кухни и закрой окна. Если дрова не сырые, придётся подождать.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 30.5.2016, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:42