сообщение 13.12.2018, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Дали мне проект АР для выполнения ОВ, а там кровля: металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22. По моим расчётам R_кровли=0,468, это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.12.2018, 17:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
Дали мне проект АР для выполнения ОВ,

Удивительно - Вы уже проектируете ОВ, но ещё не знакомы с СП 50 ? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 13.12.2018, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Цитата(ИОВ @ 13.12.2018, 19:35) *
Удивительно - Вы уже проектируете ОВ, но ещё не знакомы с СП 50 ? newconfus.gif

Вы про R_норм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2018, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да. Ответ на вопрос
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
R_кровли=0,468, это нормально?

Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины нормируемого показателя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 14.12.2018, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Цитата(ИОВ @ 14.12.2018, 12:58) *
Да. Ответ на вопрос

Вы получите, только сравнивая Ваше расчётное значение с нормируемым/допускаемым по СП 50.
Странно, если Вы собираетесь при проектировании ориентироваться по чьей-то оценке на Форуме расчётной величины нормируемого показателя.

Я знаю, что полученное R < R_норм. Когда связался с архитектором и спросил не ошибка ли, мне ответили, что ошибки нет.

PS Почему бы не спросить на профильном форуме? Вместо нормального ответа какие-то подковырки, вы тут самоутверждаетесь что-ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 14.12.2018, 14:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?
Сейчас в СП50 в табл3 прим.3 "Для зданий с избытками явной теплоты более 23Вт/м3, норм.значения сопротивления теплопередаче, должны определятся для каждого конкретного случая".

Раньше было "Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего
воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) R , м2°С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле..." через нормируемый температурный перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2018, 15:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 14.12.2018, 14:01) *
Может у Вас производственное помещение с теплоизбытками более 23Вт/м3?

Полагаю, Ваше предположение не стыкуется с описанием
Цитата(Airborne @ 13.12.2018, 16:43) *
... металлочерепица по деревянной обрешётке 50х50мм, шаг 300мм, ветрозащита, гидроизоляция, деревянные стропила 60х200 шаг 1200, пароизоляция, подшивка из досок 22мм. За бортом -32, на борту 22.

Скорее всего, речь о коттедже

Сообщение отредактировал ИОВ - 14.12.2018, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.12.2018, 18:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Сдается мне, что это кровля холодного чердака, а весь утеплитель лежит на полу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2018, 19:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В холодном чердаке не м.б. расчётная температура +22 град. И для холодного чердака нет смысла рассчитывать сопротивление теплопередаче для покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2018, 21:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вот ЧТО положить меж стропилами Архи не решили, так что б нельзя было соскочить именно с этого поставщика. Впрямую уточнить лямбду материала ТИ меж стропилами, ибо пирог явно под отапливаемое помещение под кровлей( пароизоляция, ветрозащита) и они может недоперепоняли вопароса не заметив пропущенную ТИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 15.12.2018, 8:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



В АР забыли, указать утепленный пол чердака, Wiz предположил правильно. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:19