Цитата(Energya @ 19.6.2018, 9:22)
Подскажите пожалуйста, какой параметр это запрещает?
Смотрите какие параметры установлены на всех входах!
По умолчанию, Данфосс использует для пуска замыкание 12-18 (команда START), для остановки должна стоять постоянно перемычка 12-27(команда Coast Inverse). Если перемычки нет, то программируете этот вход на No Function.
Читайте подробно
топик.Команда параметра 1-73 - это не пуск, а всего лишь подхват вращающегося двигателя при кратковременных
морганиях питания, и то она работает только в режиме VVC+. У вас для насоса должен стоять U/F.
Данфос и Дельта - разные компании, начинка частотников совершенно разная! Никаких общих сборочных заводов у них небыло..