> Согласно СТУ пожаротушение необходимо выполнить в две нитки, по факту смонтировали одну трубу с ответвлением дренчеров на гибких подводках в два ряда
shatiloleg
сообщение 22.5.2018, 11:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Здравствуйте. Есть объект: торговый центр. Как и написано в названии темы (согласно СТУ на него) дренчерные завесы необходимо монтировать в две нитки. По факту же смонтировали одну трубу с закольцовкой, с ответвлением от нее дренчерных оросителей на гибких подводках в два ряда. Вопрос: такая схема допустима или необходимо монтировать параллельно существующей еще трубу и переврезать оросители дабы удовлетворить условиям СТУ. Схему расположения системы прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________Model.pdf ( 41,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.5.2018, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А можно точную цитату из СТУ?

И почему у вас спринклеры не до границы завесы?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.5.2018, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatiloleg
сообщение 22.5.2018, 12:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



План расположения сети это вырезка из исполнительной документации. По кругу идет зеленая линия это металлическая труба ДУ150, а то что от нее ответвления это дренчера на гибкой подводке. Так смонтировано по факту. Наша организация дооснащает этот торговый центр завесами. И по этому встал вопрос новые завесы так же монтировать или все таки кидать две трубы подразумевая под этим две нитки.
Цитата : В уровне 3-го этажа противодымные экраны, предназначенные для отделения многосветового пространства (атриума) дополнительно орошаются дренчерными завесами, установленными со стороны торговой зоны в две нитки с расстоянием между нитками не более 0,5 м. и расходом воды не менее 1 л/с на метр длины завесы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 22.5.2018, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Формулировка идиотская: инженерам, как всегда, на вычитку не давали.

Новые завесы монтируйте в две нитки, как написано. Решение, в данном случае, бессмысленное, но увы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.5.2018, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(shatiloleg @ 22.5.2018, 12:30) *
План расположения сети это вырезка из исполнительной документации. По кругу идет зеленая линия это металлическая труба ДУ150, а то что от нее ответвления это дренчера на гибкой подводке. Так смонтировано по факту. Наша организация дооснащает этот торговый центр завесами. И по этому встал вопрос новые завесы так же монтировать или все таки кидать две трубы подразумевая под этим две нитки.
Цитата : В уровне 3-го этажа противодымные экраны, предназначенные для отделения многосветового пространства (атриума) дополнительно орошаются дренчерными завесами, установленными со стороны торговой зоны в две нитки с расстоянием между нитками не более 0,5 м. и расходом воды не менее 1 л/с на метр длины завесы.

С точки зрения истечения воды и картины орошения принципиальной разницы нет. И гидравлический расчёт двух вариантов покажет минимальную разницу. Но "швейный" термин "две нитки" порождает подобного рода вопросы. Можно связаться с разработчиками СП5 во ВНИИПО и уточнить.
IMHO, установка дренчеров в две линии с подключением к одной трубе уменьшает металлоёмкость и трудозатраты, без ущерба для рабочих параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatiloleg
сообщение 23.5.2018, 9:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Благодарю за ответы !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:53