Цитата(timofeyprof @ 26.2.2022, 10:01)
ПБЗ похоже в пом.507.
Там, действительно, нарисован значок коляски с инвалидом, но к помещению есть вопросы:
- большое сомнение вызывает площадь помещения ~3 м2. На мой взгляд, это не соответствует указаниям раздела 9 СП 1.13130.2020;
- посмотрите направление открывания двери - оно не соответствует нормам пож. безопасности. А если открывать в нужную сторону, то площадь использования ПБЗ будет совсем маленькой.
К планировке этажа тоже есть вопроы:
- пом-е 504 - это с/у огромной площади с
одним (!) горшком на весь этаж;
- дверь из пом. 504 перекрывает эв. путь по коридору, остаётся недопустимо малая для эвакуации ширина;
-то же сАмое про дверь из пом. 501 по оси 5.
Ещё вызывает сомнение решение ТС по ДУ из коридора - одно дымоприёмное устройство для П-образного коридора длиной около 30 м.
Ешё, полагаю, есть смысл сравнить 2 варианта планировок с соответствующими СПДВ - 2 ЛК типа Н2 для приложенной планировки или обычные ЛК+выгораж. ЛХ с лифтом для пожарных.
Для ТС - ответ на вопрос по подпору в ЛШ см. п. 7.14 а).