Help разобраться с суточным отчето, отопление |
|
|
|
20.2.2018, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801
|
Здравствуйте, помогите разобраться с отчетом, в декабре и январе пришли огромные счета за отопление, хочу понять, что не так в отчете, на что обратить внимание, может ли быть такой расход теплоносителя и тд. в декабре выходило почти 50 руб. с кв. м, в январе немного больше, хотя температура в январе была более низкая. В декабре практически не было морозов. Ростов-на-Дону. по договору суммарный максимум нагрузки (гкал/час) 3,4218
Сообщение отредактировал Jamnightx - 20.2.2018, 11:01
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
20.2.2018, 11:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 10:57) Здравствуйте, помогите разобраться с отчетом, в декабре и январе пришли огромные счета за отопление, хочу понять, что не так в отчете, на что обратить внимание, может ли быть такой расход теплоносителя и тд. в декабре выходило почти 50 руб. с кв. м, в январе немного больше, хотя температура в январе была более низкая. В декабре практически не было морозов. Ростов-на-Дону. по договору суммарный максимум нагрузки (гкал/час) 3,4218 В отчёте всё нормально. Зачем Вы сравниваете две недели декабря с тремя неделями января?
|
|
|
|
|
20.2.2018, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801
|
Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 11:17) В отчёте всё нормально. Зачем Вы сравниваете две недели декабря с тремя неделями января? ммм.. не совсем понял, в таком виде нам прислали его, (на бумажке слева в столбике декабрь, справа январь, это бумажка то же из теплосетей), там вроде 6 дней было по среднему посчитано в декабре было, честно говоря вообще не разбираюсь этом. Вы говорите, что все нормально значит, а можно определить нормально по этим данным нормально ли функционирует наша система отопления? у нас теплообменник и я так понял после него идет на дом (батареи) температура 45-50 град. верно? Просто в этом году сильных морозов не было, а если будут, то народ вообще в шоке будет....
|
|
|
|
|
20.2.2018, 13:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 11:30) ммм.. не совсем понял, в таком виде нам прислали его, (на бумажке слева в столбике декабрь, справа январь, это бумажка то же из теплосетей), там вроде 6 дней было по среднему посчитано в декабре было, честно говоря вообще не разбираюсь этом. Вы говорите, что все нормально значит, а можно определить нормально по этим данным нормально ли функционирует наша система отопления? у нас теплообменник и я так понял после него идет на дом (батареи) температура 45-50 град. верно? Просто в этом году сильных морозов не было, а если будут, то народ вообще в шоке будет.... Определяющей температурой является температура в помещениях, остальное от лукавого. А прибор всё это считает. Может ветра были в декабре? Они здорово влиять могут. Много что влиять может, вплоть до отражающей способности снега.
|
|
|
|
|
25.2.2018, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Jamnightx @ 20.2.2018, 15:57) Здравствуйте, Для начала надо правильно заполнить "шапку" Отчета. Проставить пропущенные(незаполненные) или заполненные неправильно( расходы max., min., Тхв. не может быть 0С ) исходные показатели. И считает Ваш ВКТ-7 как-то странно. Возьмем 15.12.2017, дельта tС=26,57, расход на отопление 655,96 тн. умножаем и получаем 17,428 Гкал., в Отчете стоит 22,762 Гкал. разница с Отчетом 5,334 Гкал. По ГВС та же картина, расход 74,14 тн., если отбор из обратки( а по Отчету это так), то дельта tС = 45,33 - 5(или сколько там у Вас указано в Договоре, но точно не 0С). Умножам и получаем 2,99 Гкал., в Отчете 3,365 Гкал., разница(не в Вашу пользу естественно ) 0,375 Гкал. Проверяйте настройки теплосчетчика.
|
|
|
|
|
26.2.2018, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801
|
Цитата(awlan @ 25.2.2018, 18:51) И считает Ваш ВКТ-7 как-то странно.
Проверяйте настройки теплосчетчика. а можете подсказать, что означают все эти v, е1, dt и тд. ? или где можно об этом почитать? сейчас хочу организовать проверку, но не знаю даже с чего начать.
Сообщение отредактировал Jamnightx - 26.2.2018, 9:48
|
|
|
|
|
26.2.2018, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Jamnightx @ 26.2.2018, 14:46) а можете подсказать, что означают все эти v, е1, dt и тд. ? или где можно об этом почитать? сейчас хочу организовать проверку, но не знаю даже с чего начать. Начинайте с ГУГЛа. Набираете "ВКТ-7 Инструкция по эксплуатации" и читаете про "все эти".
|
|
|
|
|
13.3.2018, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 338144
|
Все очень просто. схема учета тепловой энергии в вашем тепловычислителе установлена для открытой системы теплоснабжения. вот формула Q= M1x(t1-t2)+M3x(t2-tхв) . иными словами не баланс масс между подающим и обратным трубопроводами посчитанный расходомерами вам продали как горячую воду! А не баланс массы у вас судя по распечатке минимум 74т в сутки, а это только за 15.12.17 3,36 Гкалл. И отсюда вопрос, кто вам на закрытую схему теплоснабжения в вычислитель установил другой алгоритм вычисления потребленной тепловой энергии.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|