Здравствуйте товарищи эксперты и увлеченные. Я новичок в вашем деле, первый месяц в котельной мне поставили задачу привести водоподготовку в порядок. с умягчением воды более менее справился, а как решить вопрос с повышенным солесодержанием и кремнеземом не знаю.
Данные: паровой котел ici caldaie gx 5000. днем пар держим на уровне 10 атм, ночью 5атм
Имеем на данный момент солесодержание 9990 мг/дм3 щелочность 24 ммоль/дм3 кремнезем 180 мг/дм3
Можно ли при таких параметрах оставлять котел в работе вопрос..
периодическая продувка работает от автоматики каждые 10с открывается на 20с труба 3/4
в фильтрах умягчения воды смола lewatit ( вероятно некоторая часть вымывается)
после деаэратора вода имеет светло желтый цвет, а котловая имеет мутный красно-коричневый цвет
в деаэратор в сутки поступает примерно 30% подпитки с водоподготовки остальное возвратный конденсат.( на производстве пар выполняет только функцию передачи тепла, подмеса в конденсат нет)
Котельная запущена в работу в 2018г и солесодержание сразу стало 2600, при пуско-наладке промывался едким щелочам, в ремонтный месяц промывался только водой, получалось сбить солесодержание до ~5000
анализы (могут иметь любую погрешность) которые можем произвести предоставляю)
данные о максимальном солесодержание изготовитель не дал.
проекта водоподготовки не найден.
котел заполнен водой 3/4-4/5 прочитал что увеличение площади зеркала испарения может помочь в снижение солесодержания, единственная мысль что можно предпринять
откуда этот красный цвет в сухом остатке и что вообще делать делать?