сообщение 28.2.2011, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Получили на днях многоканальные димммеры ABB 6197/12-500 и никак не можем разобраться со сбросом "ручного" режима управления. Проблема в том что через 30 сек диммер самопроизвольно "отключается" от KNX-шины и слушается только кнопок управления на его корпусе.
Сброс мануального режима кнопками или принудительная установка в ETS - управление только через шину, не помогают.
Может кто-нибудь успел их уже поюзать - помогите, пожалуйста, разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Grazgof_*
сообщение 1.3.2011, 9:45
Сообщение #2





Guest Forum






попробуй выставить Deactivated в Timeout for the on-site operation , а так работал с диммерами этой серии , с подобной прблемой не сталкивался . В моей скудной практике произвльный переход в ручной режим в незщависимости от настроек происходил только при пропадании напряжения в шине KNX ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 2.3.2011, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Цитата(Grazgof @ 1.3.2011, 11:45) *
работал с диммерами этой серии , с подобной прблемой не сталкивался .

Спасибо за ответ.
Сегодня достали из коробки новый 6197/13-500
Подключили другой блок питания на 320 мА (Wieland)
С другого компьютера (ETS 3.0f + PowerTool 1.2.3) залили физ. и груп. адресацию.
...и ничего не помогло - диммер автоматически переходит в ручной режим через 30 сек.

В ETS поиграли всеми параметрами вкладки General - ничего не меняется...

Версия прошивки диммеров 1.4 - может в этом проблема? ABB рекомендует перепрошить свои диммеры серии 6197 на 2.2 якобы с целью добавления новых возможностей программирования. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 2.3.2011, 14:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Обычно при возникновении подобных проблем, возникших при выборе параметров устройства - решал загрузкой параметров по умолчанию, там как правило все должно работать, а затем шаг за шагом вводите нужные параметры и проверяйте их. У АББ есть недостатки - лучшее враг хорошего - и очень часто при обновлении версии устройства появляются глюки в работе.
Причина первая - человеческий фактор при переводе параметров с немецкого на английский.
Причина вторая - старые драйверы предыдущих версий в ETS, которые цепляются при загрузке (лечил удалением всех баз данных данного проблемного устройства из ETS и установкой туда свежей версии из последнего релиза, просто установка свежей версии поверх существующих результатов не давала).
Так что успехов Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 2.3.2011, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Тогда, уважаемые, следующий вопрос:
Реально в Мск купить оперативно программатор (без 2-месячного "фирменного" ожидания) ABB 6133-0-0201 (6149/21-500)?
Можно юзанный - главное, чтобы рабочий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 2.3.2011, 18:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Вот такая новость про эти диммеры:
Цитата
With PowerTool 1.2.3, the Universal Dim Actuators 6197/12-500, 6197/13-500, 6197/14-500 and 6197/15-500 achieve the following function-/application add-ons:

• Parameter driven channel grouping
• Parameter driven selection of operation mode

After installation of PowerTool 1.2.3, the Universal Dim Actuators have to feature the firmware V2.2 (delivery status from CW
04/2011). Devices with the actual firmware are signed with a label on the front. If your device isn’t labeled, please update to
firmware version V2.2 before adding the application.
You can get a detailed update description of your device in the download area.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D. Alexey
сообщение 5.3.2011, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825



В АББ не пробовали звонить? Можно попробовать договориться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 5.3.2011, 16:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Короче, друзья, проблему частично удалось решить по чистой случайности: у одного из сотрудников оказалась установлена старая версия Power Tool с предыдущей аппликационной программой диммеров 6197!

Сегодня пришлось "откатывать" назад свою систему.

1. Снёс у себя ETS с базой данных ABB.
2. Удалил новую версию Power Tool 1.2.3
3. Заново поставил ETS.
4. Установил чудом сохранившуюся версию Power Tool 1.1.23
5. Загрузил приложение предыдущей генерации AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4

...и о чудо - диммеры заработали!

Единственный ньюанс - кто-нибудь параллелил выходы под этой прошивкой "вручную"? У нас потребление в некоторых группах освещения от 400 до 800 Вт.
Дело в том что в меню этой версии нет возможности запараллелить те или иные выходы диммера через ETS.
========================================================
Ну а что касается будущего, то программатор уже заказан - срок поставки 8 недель. Как раз попадаем под сдачу объекта заказчику! smile.gif

Короче, ABB те ещё косячники! wink.gif
Хоть и Made in Germany! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f1nster
сообщение 26.4.2011, 11:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98338



Цитата(Штурм @ 5.3.2011, 17:56) *
Короче, друзья, проблему частично удалось решить по чистой случайности..


Аналогичная проблема у меня. Выложите софт (Power Tool 1.1.23 и AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4) на любой обменник. И если были еще проблемы с этим диммером расскажите пожалуйста решенияsmile.gif
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 26.4.2011, 12:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Цитата(f1nster @ 26.4.2011, 14:36) *
Аналогичная проблема у меня. Выложите софт

Пожалуйста:
http://www.hcinema.ru/download/knx/AP_UNIV...OR_ABB_V2_3.VD4
http://www.hcinema.ru/download/knx/Power-T..._23_WS30RC2.zip

Кстати, забыл сообщить: недавно пришли диммеры с прошивкой 2.2 (маленькая наклейка на обратной стороне) - работают как часы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f1nster
сообщение 10.5.2011, 9:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98338



Штурм
А какой версией ETS вы делали импорт AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4 ?
у меня ETS версии 3.0f говорит ошибку: Zip File Read Error
и вылетает при этом

И еще вопрос -- вы старые диммеры прошивали новой прошивкой(2.2) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 10.5.2011, 11:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



1. Версия ETS 3.0f build 00990
2. Насчёт "прошивали": только сегодня залили v 2.2 в первую партию диммеров из 5 штук - всё ОК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 17.7.2011, 23:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Вот блин, тоже наскочил на эту проблему! Один из диммеров 6197 пришел со старой прошивкой. Кто-нибудь может помочь в Питере перешить на новую версию? Не оставьте в беде, плиз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 30.7.2011, 9:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Только в Екб есть программатор под Буш Прион...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 4.8.2011, 10:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Похоже, питерцев совсем нет... Коллеги из Москвы, не оставьте в беде, помогите перепрошить 6197, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 5.8.2011, 16:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Обратитесь в представительство ABB к Ежову Вадиму. http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/09b8c84387...9200469801.aspx

У нас была та же проблема с одним из диммеров. Решили меньше чем за неделю (с учетом переправки Н.Новгород-Москва-Н.Новгород).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa321
сообщение 24.7.2012, 12:51
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157554



господа, подскажите где скачать AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4 . пробовал с FTP украинского саита (http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/) но при импорте пишет "ошибка Zip". PowerTool_1_1_23 не работает с более новым софтом диммера. софт диммера требует минимум PowerTool 1.1.55 который найти не возможно. подскажите что делать. совсем завис
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 24.7.2012, 13:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Попробуйте здесь http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...ct_data_vd3.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa321
сообщение 24.7.2012, 15:16
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157554



спасибо, попробовал. sad.gif требует версию POwer-Tools 1.1.55 которую не найти. есть только версия Power-Tool 1.2 которая требует прошивку диммера 2.2 (которую можно залить в диммер програматором АББ за $$$) не могу понять как Штурм это установил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 26.7.2012, 13:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Ещё раз: чем вам нужно помочь?
Старую версию PowerTool? Боюсь её уже не найти...
Выход - только программатор ABB 6133-0-0201
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa321
сообщение 26.7.2012, 14:27
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157554



спасибо. я позвонил в АББ (добрая девушка Ирина) прислала мне AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4. старые power tools нашел здесь http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/server/1...abb_02_11_2010/. Вчера долго затирал ETS3, преустановил и вроде заработало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OstapW
сообщение 28.4.2020, 19:28
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2020
Пользователь №: 376344



Есть живые участники этой темы?
Ищу vd4/vd5 файлы для диммера. Имеющиеся на сайте под прошивку 3.2, а у меня в диммере 2.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
recar
сообщение 16.8.2023, 13:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435



Цитата(sa321 @ 26.7.2012, 18:27) *
спасибо. я позвонил в АББ (добрая девушка Ирина) прислала мне AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4. старые power tools нашел здесь http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/server/1...abb_02_11_2010/. Вчера долго затирал ETS3, преустановил и вроде заработало


Остались у кого файлы по теме? А то обменник и фтп вымерли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:26