> Утепление системы рекуперации в МКД.
Ilyaquix
сообщение 25.7.2018, 6:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Всем добрый день.

Планируется смонтировать систему воздуховодов с рекуператором Mitsubishi Lossnay на техническом этаже в многоквартирном жилом доме (25 этажей), для обеспечения вентиляции всех квартир последнего этажа.
В данный момент рассматривается вариант пластиковых воздуховодов или воздуховодов из канализационной трубы.
Остается один вопрос, какой утеплитель лучше подобрать? или использовать вспененный П/Э, который одевается на трубы, или самоклеящийся той же фирмы, а также не можем определиться с толщиной утеплителя.

Предполагается, что зимой, в техэтаже будет устанавливаться минимальная температура +5 градусов по Цельсию. (так скажем с запасом взяли, этаж утеплен со всех сторон).
А температура приточного воздуха в воздуховоде должна быть +20 градусов.

Если для решения этой задачки требуется сложный расчет, то может у кого из опыта есть ответы в цифрах?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.7.2018, 6:29
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пластик нельзя по ПБ.
и вообще если это самодеятельность и без проекта то вас всех соберут в кутузку и посадют нАдолго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.7.2018, 7:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ilyaquix @ 25.7.2018, 6:27) *
Планируется смонтировать систему воздуховодов с рекуператором Mitsubishi Lossnay на техническом этаже в многоквартирном жилом доме (25 этажей), для обеспечения вентиляции всех квартир последнего этажа.
В данный момент рассматривается вариант пластиковых воздуховодов или воздуховодов из канализационной трубы.
Остается один вопрос, какой утеплитель лучше подобрать? или использовать вспененный П/Э, который одевается на трубы, или самоклеящийся той же фирмы, а также не можем определиться с толщиной утеплителя.

Предполагается, что зимой, в техэтаже будет устанавливаться минимальная температура +5 градусов по Цельсию. (так скажем с запасом взяли, этаж утеплен со всех сторон).
А температура приточного воздуха в воздуховоде должна быть +20 градусов.

Если для решения этой задачки требуется сложный расчет...

Это у Вас только остается один вопрос здесь. А у пожарных и прокурора будет их к Вам намного больше!
На каком основании Вы вообще решили, что в на техническом этаже в многоквартирном жилом доме (25 этажей) можно устанавливать всё, что Вам заблагорассудиться? Это очень серьёзное нарушение норм пожарной безопасности и норм проектирования вентиляции. А для решения этой задачки нужен квалифицированный проектировщик ОВ, хорошо знающий противопожарные нормы, разработка проектной документации в соответствии с действующими нормами и её утверждение в установленном Законом порядке.
Если же технический этаж является т.н. "тёплым чердаком" и вся вытяжка из квартир дома поступает в него, а из него в общую вытяжную шахту, то размещение в таком существующем техническом этаже вентоборудования вообще невозможно по нормам ни при каких условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilyaquix
сообщение 25.7.2018, 7:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 292360



Так в этом все и дело, на стадии проекта все это заложить. К сожалению, не разговаривал еще с отделом ОВэшниками, а что за нормы такие, запрещающие установку независимой вентиляционной системы, как это влияет на "теплый чердак"?
Я так понимаю, это же не форум прокуроров и пожарников, поэтому давайте не будем отходить в сторону от вопроса.
Все это на уровне идеи, имеющей свою основу, поэтому я задаю вопрос изначально здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.7.2018, 8:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ilyaquix @ 25.7.2018, 7:59) *
... а что за нормы такие, запрещающие установку независимой вентиляционной системы, как это влияет на "теплый чердак"?
Я так понимаю, это же не форум прокуроров и пожарников, поэтому давайте не будем отходить в сторону от вопроса.
Все это на уровне идеи, имеющей свою основу, поэтому я задаю вопрос изначально здесь.

Извините, конечно, но, полагаю, на Форуме вряд ли найдутся желающие обсуждать идеи вопрошающего, совершенно не знакомого с нормами устройства "тёплого чердака" и его аэродинамикой.
Ещё раз извините, но Вы просто даже не понимаете, что нормы пожарной безопасности в отношении систем вентиляции должен соблюдать именно ОВ-шник (а пожарный только проверять их соблюдение будет). И настольная книга у ОВ-шников СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 9:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Уобщем напугали по самое немогу smile.gif
Вообщем - все народ сказал правильно.
Вариант реализации ваших хотелок : 1- или незаконный, 2 - организуете в "той" части тех. этажа венткамеру.
Вообщем в любом случае - изоляция это последний вопрос который вас должен волновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.7.2018, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Ilyaquix @ 25.7.2018, 9:59) *
Так в этом все и дело, на стадии проекта все это заложить. К сожалению, не разговаривал еще с отделом ОВэшниками, а что за нормы такие, запрещающие установку независимой вентиляционной системы, как это влияет на "теплый чердак"?
Я так понимаю, это же не форум прокуроров и пожарников, поэтому давайте не будем отходить в сторону от вопроса.
Все это на уровне идеи, имеющей свою основу, поэтому я задаю вопрос изначально здесь.

Вы кто? Менагер или дизайнер? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения