Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, работоспособна ли данная схема вентиляции? Есть сомнения по вытяжке с естественным побуждением, будет ли она функционировать.
Сообщение отредактировал Onel1fe - 29.5.2019, 12:45
|
|
|
|
|
29.5.2019, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Это называется вытесняющая вентиляция. Если на вентилятор приточки залежено давление чтобы продавить по ВЕ и помещение относительно герметчиное то тогда проблем быть не долждною. Другое дело хватит ли воздуха чтобы обеспечить требуемую температуру об этом уже тяжело судить по предоставленным данным
Сообщение отредактировал Composter - 29.5.2019, 14:24
|
|
|
|
|
29.5.2019, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Composter, т.е. для подбора приточного вентилятора нужно учесть потери в воздуховоде ВЕ?
Расход воздуха был взят по заданию на проектирование (10-кр). Мною был проведен расчет расхода воздуха по теплопоступлениям от оборудования (36,7 кВт), получилось 3-кр. Исходя из этого, принял расход по заданию
|
|
|
|
|
29.5.2019, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Ну конечно нужно посчитать располагаемое давление ВЕ, но судя по извилистости пути и одинаковых диаметрах с мех притоком пути его будет явно не достаточно. P.S. да и к тому же выброс находится ниже чем забор, врядли вообще в таком случае будет ВЕ будет работать без дополнитльного давления.
Сообщение отредактировал Composter - 29.5.2019, 15:27
|
|
|
|
|
29.5.2019, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Это вы хотите, чтобы ВЕ работала у вас при скорости 9м/с, да еще с установленными инерционными клапанами ?
|
|
|
|
|
29.5.2019, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Да уж... Цитата(Wiz @ 29.5.2019, 15:34) Это вы хотите, чтобы ВЕ работала у вас при скорости 9м/с, да еще с установленными инерционными клапанами ? при таком раскладе довольно неуместно задавать вопрос Цитата(Onel1fe @ 29.5.2019, 14:39) Composter, т.е. для подбора приточного вентилятора нужно учесть потери в воздуховоде ВЕ?
|
|
|
|
|
29.5.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Wiz, я хочу работоспособную приточно-вытяжную систему. Исходя из своих сомнений и Ваших комментариев, можно сделать вывод, что механической вытяжке быть. Благодарю за комментарии.
Что касается скоростей. Предусматривается частотный преобразователь для регулирования расхода и, соответственно, снижения скорости.
|
|
|
|
|
29.5.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Onel1fe @ 29.5.2019, 14:39) Расход воздуха был взят по заданию на проектирование (10-кр). Мною был проведен расчет расхода воздуха по теплопоступлениям от оборудования (36,7 кВт), получилось 3-кр. Исходя из этого, принял расход по заданию если 6500 это 10 крат, 1 крат 650 м3/час . 3 крата - 1950 м3/час. чтобы удалить 36 кВт воздухом 1950 у вас должен нагреться на 55 градусов. даже если взять по мнинмум что лдетом не выше 20 градусов то внутри будет 75 градусов Вы уверены что оборудование внутри выдержит 75 градусов????? Хорошо что было задание на проектирование В целом у вас все мягко сказать странно.....
Сообщение отредактировал Composter - 29.5.2019, 17:13
|
|
|
|
|
30.5.2019, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Composter, Для понимания сути дела отрывок из задания!
|
|
|
|
|
30.5.2019, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Onel1fe @ 29.5.2019, 12:44) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, работоспособна ли данная схема вентиляции? Есть сомнения по вытяжке с естественным побуждением, будет ли она функционировать. 1. Ориентация на плане и схемах д.б. одинаковой. У Вас схемы повёрнуты по отношению к плану на 90 град - это нарушение норм. И это затрудняет прочтение чертежей. 2. ЗАпись о ест. побуждении вытяжки бессмысленна - у Вас нет ест. побуждения вообще - предусмотрено вытеснение/выдавливание вытяжного воздуха через проём в нар. стене. Побудителем вытяжки является приточный вентилятор. В таком случае скорость в вытяжном проёме м.б. любой, но все аэродинамические потери такой вытяжки д.б. компенсированы приточным вентилятором. 3. Эпюра вытяжки крайне мала, поэтому бессмысленно предусматривать такую разветвлённую схему вытяжки при любом варианте вытяжки (механическая/естественная). Для помещения такой плошади достаточно и одного выт. проёма. 4. Совершенно бессмысленна установка ОК на каждом ответвлении вытяжки, поскольку все ответвления расположены в одном помещении.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
ИОВ, "1. Ориентация на плане и схемах д.б. одинаковой. У Вас схемы повёрнуты по отношению к плану на 90 град - это нарушение норм. И это затрудняет прочтение чертежей." Благодарю, что поправили. Учту это в дальнейшем. За всё время, пока не продолжительной работы проектировщиком, ни норм. контр., ни ГИП, ни нач. отд. не видели этого нарушения.
"3. Эпюра вытяжки крайне мала, поэтому бессмысленно предусматривать такую разветвлённую схему вытяжки при любом варианте вытяжки (механическая/естественная). Для помещения такой плошади достаточно и одного выт. проёма."
3) Суть ясна. Но к своему сожалению, не владею знаниями и первый раз слышу о эпюрах в области вентиляции.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Onel1fe @ 30.5.2019, 7:21) Composter, Для понимания сути дела отрывок из задания! ну и ...? чтобы хватало ваших 3 крат нужно чтобы температура на улице была не выше "-20 С" иначе оборудованию карачун. Это не зная что у вас там с воздухораспределением может минимум нужно будет -25 чтобы хватило 3 крат.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Composter,
Расчет воздухообмена по теплоизбыткам. L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр)
tух=tвн+gradt*(H-hр.з.)=45+1,5*(5-2)=49,5 L= 3.6 * 36 700/ 1,005 * 1,2 * (49,5+22)=1532 м3/ч (прибл. 2-ух кратный). Посчитав расход при другой температуре наружного воздуха (выше чем -22C) получил прибл. 3-х кратный воздухообмен. Поэтому 10-кратный воздухообмен, который был указан в задании на проектирование, должен удалить избытки тепла.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
|
|
|
|
|
30.5.2019, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
.
Сообщение отредактировал Wiz - 30.5.2019, 10:38
|
|
|
|
|
30.5.2019, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Composter,
Согласен с Вашим замечанием. Пересчитал при других исходных данных, (tвн = 25С) при наружной температуре воздуха 0С расход получился в районе 6 кр.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Уже прогресс Но скорость 9 м/с это дофига. Там же наверняка происходит ремонт или обслуживание, будет шумно. Правда если имеющееся оборудование внутри помещение создает 70 Дб на шум в воздуховодах будет пофиг.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 11:33
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Onel1fe @ 30.5.2019, 7:21) Composter, Для понимания сути дела отрывок из задания! Если речь идёт о недопустимости отключения кондиционеров, то выход один: прецизионные кондиционеры надо ставить.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 30.5.2019, 11:34
|
|
|
|
|
30.5.2019, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 11:33) Если речь идёт о недопустимости отключения кондиционеров, то выход один: прецизионные кондиционеры надо ставить. Если ТС правильно назвал свой объект " щитовая", то, вероятно, достаточно и сплитов с соответствующим резервированием
|
|
|
|
|
30.5.2019, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Цель проектирования есть желание заказчика, которое выделено красным. Composter, буду признателен если поясните про 70дБ. А точнее по какой методике рассчитывается шум в зависимости от скорости и расхода в воздуховодах
|
|
|
|
|
30.5.2019, 12:10
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 11:59) Если ТС правильно назвал свой объект "щитовая", то, вероятно, достаточно и сплитов с соответствующим резервированием Только у прецизионных кондиционеров указано в документации завода изготовителя: режим эксплуатации 24/7 Установка другого типа оборудования (других кондиционеров) будет нарушением тех. задания.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:10) Только у прецизионных кондиционеров указано в документации завода изготовителя: режим эксплуатации 24/7
Установка другого типа оборудования (других кондиционеров) будет нарушением тех. задания. Так у ТС в задании сплиты. И ничто не мешает предусмотреть несколько сплитов с ротацией по включению рабочих/резервных
|
|
|
|
|
30.5.2019, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:33) Если речь идёт о недопустимости отключения кондиционеров, то выход один: прецизионные кондиционеры надо ставить. Предложу данный вариант заказчику. Но я думаю, что целесообразней было бы сразу их приобрести, а не покупать в дополнение к 4-ём уже существующим промышленным сплит-системам. Поэтому заказчик для зимнего периода хочет приточную вентиляцию для помещения.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 12:47
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(ИОВ @ 30.5.2019, 12:21) Так у ТС в задании сплиты. И ничто не мешает предусмотреть несколько сплитов с ротацией по включению рабочих/резервных У ТС указан в профиле Волгоград. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью 0,92 минус 25С Не припомню сплитов у которых в документации завода изготовителя указана эксплуатация при температуре минус 25С. Таким условиям удовлетворяют только прецизионные. Или Заказчика может устроить сертификат Ростеста РФ о проведении испытаний сплитов с установленным зимним комплектом. До минус 35С помню испытывали в термокамере.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Alex2001 @ 30.5.2019, 12:47) Не припомню сплитов у которых в документации завода изготовителя указана эксплуатация при температуре минус 25С. Таким условиям удовлетворяют только прецизионные. В 9-ом посте ТС выкладывал фрагмент задания - посмотрите, там сплиты в зимний период будут вообще выключены. А вообще, есть сплиты с "зимним комплектом", кажется до миныс 40 град. наружных
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
по поводу шума тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2507Так вроде тс выложил задание где написано что на период зимы заказчик хочет вентиляцию, летом будут кондеи. Зачем тут вообще прецензионики? там 35 критическая же, если будет внутри 20 в щитовой то тоже все норм.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Composter @ 30.5.2019, 13:08) по поводу шума ... Ув. Composter, но ведь шум в помещениях без постоянных/непостоянных рабочих мест не нормируется, и на ремонтников нормы не распространяются. Тут, скорее, можно уже говорить о шуме, передающемся через перегородки в смежные помещения. Но мне вообще не понятно, зачем принимается довольно высокая скорость в воздуховодах? Неужели нет места для прокладки воздуховодов бОльших сечений? Тогда и потребляемая вентилятором мощность будет ниже.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Я обо всех забочусь Заужаю только если есть ограничения в пространстве. Тут еще один ньюанс если не будет мех вытяжки. то будет избыточное давление в помещение и будет тяжело дверь закрыть.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Composter @ 30.5.2019, 13:31) Тут еще один ньюанс если не будет мех вытяжки. то будет избыточное давление в помещение и будет тяжело дверь закрыть. Так выт. проём следует подбирать с учётом пресловутых 150 Па изб. давления в помещении. Я вообще полагаю, что если речь не идёт о вытеснении в кат. А с лёгкими газами, то следует при 10-кратном притоке выполнять только мех. вытяжку.
|
|
|
|
|
30.5.2019, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Тут еще один ньюанс если не будет мех вытяжки. то будет избыточное давление в помещение и будет тяжело дверь закрыть. [/quote]
После встречи с заказчиком на месте, решено проектировать вытяжку с мех. побуждением.
Сообщение отредактировал Onel1fe - 30.5.2019, 14:05
|
|
|
|
|
|