Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!!
Проектирую систему водяного охлаждения резервуаров СУГ. А точнее реконструирую существующую. И Вопрос такой: могу ли я использовать старый СНиП 42-01-2002, а конкретно:
9.4.15 На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вместимости резервуаров более 200 м3 следует предусматривать стационарную автоматическую систему водяного охлаждения резервуаров, которая должна обеспечивать интенсивность орошения в течение 75 мин всех боковых и торцевых поверхностей резервуаров 0,1 л/(с×м2) и 0,5 л/(с×м2) для торцевых стенок, имеющих арматуру.
Установки водяного охлаждения (орошения) резервуаров должны быть оборудованы устройствами для подключения передвижной пожарной техники.
Расход воды следует принимать из расчета одновременного орошения не менее трех резервуаров при однорядном расположении резервуаров в группе и шести резервуаров при двухрядном расположении в одной группе и учитывать дополнительно к расходу воды, указанному в таблице 13.
При определении общего расхода воды на наружное пожаротушение и орошение резервуаров следует учитывать расход воды из гидрантов в количестве 25 % расхода, указанного в таблице 13.
В актуализированной редакции этого СНиП нет информации об орошении резервуаров. У меня 10 горизонтальных резервуаров по 100 м3 каждый. И где посмотреть, как рассчитывается перфорация на сухотрубе?
И ещё, в существующей системе орошения, резервуары объединены по 3 шт. Вопрос: не нужно ли ставить задвижки с электроприводом на каждый резервуар в отдельности. Прилагаю сущ. схему орошения.
_________________Model.jpg ( 1,15 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 68Очень нужно!