Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по расчету тупиковой сети среднего давления (курсовой проект)
Nikooo
сообщение 20.4.2020, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2017
Из: Самара
Пользователь №: 328701



Добрый день!
Делаю курсовой по дисциплине "Газоснабжение района города", завис на гидравлическом для сети среднего давления (п.14 в МУ). Участки, их длины, расходы, это все понятно, вопрос как находить Аср, при том, что известно только Рн (начальное давление на подключении к городской сети). Может кто-то делал аналогичный проект, или вообще учился в АСИ СамГТУ и именно по этой методичке работал .
Спасибо!

P.S. Прикрепил методичку, чтобы понятнее было о чем я вообще спрашиваю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MU_2010_Rossiyskoy_Federatsii.doc ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 22.4.2020, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



СП 42.101. 2003

3.24 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего
давления принимаются в пределах категории давления, принятой для
газопровода.
3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого
давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора)
принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных
газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60
даПа.

Из университетской практики: скачай учебник Пешехонов Проектирование газоснабжения. Там раздел проектирование сети среднего давления Р начальное 4 атм, конечное 1,5 атм, ну или обуславливается характеристиками газопотребляющего оборудования.

Из рабочей практики: практически никогда не теряется столько, чтобы перейти в другую категорию (по СП 42 П3.24). Поэтому Гидравлический расчет делается путем подбора диаметра газопровода с ограничением по скорости и далее уже проверка давления в конце газопровода.


ПС: есть раздел песочница для студентов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения