> Сопло элеватора и расход ТЭ
dvortsov
сообщение 6.3.2018, 15:45
Сообщение #31


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(kolia330 @ 6.3.2018, 23:05) *
А почему решето? Кирпичный дом с метровыми стенами, потолки всего 2,8м.

В зимние месяцы перепад температур около сорока, дом снимает все тепло. Обычно такие большие теплопотери из-за инфильтрации или вентиляции. Сквозняк у вас в доме, проще говоря. Так что если подожмете подачу - вообще в окоченеете.
Цитата(kolia330 @ 6.3.2018, 23:05) *
Изоляция труб на чердаке и в подвале выполнена на весьма приличном уровне (вата с фольгой).
Хотя на чердаке ветер гуляет и холодно. В подвале тоже холодно.

Изоляция труб это конечно хорошо, но проблема не в этом. Возможно перекрытие над подвалом или чердачное плохо утеплены, а может просто щели везде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 11.3.2018, 15:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



А вот балансировочники имеют оочень приличное сопротивление. Если на них теряется метра по полтора, то напора может не хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 24.3.2018, 12:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Тяжело рассуждать об объекте, не видевши его. Хотя бы схему элеваторного узла показали. Если судить по архиву теплосчетчика, имеем открытую схему ГВС с врезкой после элеватора. В таком случае, сравнив температуры подачи и горячей воды, видно, что коэффициент смешения элеватора чуть больше единицы. То есть, элеватор работает больше как шайба, ограничивающая расход теплоносителя примерно в 1,5 кубометра в час. Для проверки надо открыть несколько кранов горячей воды и посмотреть реакцию: система отопления должна заглохнуть, а температура горячей воды снизиться до температуры обратки. Дело может быть не только в диаметре сопла, но и в его размерах, т.е. неродная вставка. Там есть некоторые правила, которые помнят аксакалы и спрашивать надо у них. Но очень вероятно, что элеватор стал плохо работать из-за увеличенного гидравлического сопротивления СО и даже ликвидация балансировочной арматуры дело не исправит. Тогда нужно ставить циркуляционный насос на подмесе. Схема эта уже устарела, но вполне работоспособная. Для 8-квартирного дома установка балансировочной арматуры слишком роскошно и по деньгам дороже установки насоса. Странный какой-то ремонт: конечности СО обновили, а сердце - элеваторный узел не тронули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.4.2018, 8:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ацетилен @ 26.2.2018, 18:34) *
Есть подозрение, что из-за долбанного металлопластика, у которого каждый фитинг представляет из себя местное заужение, система отопления в целом получилась с сильным, по крайней мере для элеватора, гидравлическим сопротивлением. Из-за чего соответственно уменьшился коэффициент смешения на элеваторе, что в итоге и выливается вам в повышенный расход сетевой воды. При этом, расход в целом по системе дома уменьшился, что выражается вот в этом вот "наверху жарко, внизу холодно".

Теоретически, уменьшение диаметра сопла может помочь, но это не точно. Но по крайней мере это самое простое, что можно попытаться сделать на данный момент.
Согласен полностью. Снижение циркуляции в СО и смешивания в элеваторе причина перегрева верхних этажей и перерасхода потребляемой теплоты. На подмес необходимо ставить насос! Для расчета параметров насоса и сопла необходимо знать: давление и температуру под и обр. до и после узла смешения, отоп. нагрузку для данной Тнв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Утыркин
сообщение 9.9.2018, 14:10
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187913



1

Сообщение отредактировал Утыркин - 9.9.2018, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Утыркин
сообщение 9.9.2018, 14:10
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.4.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187913



1


Сообщение отредактировал Утыркин - 9.9.2018, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:52