Цитата(Ацетилен @ 26.2.2018, 18:34)
Есть подозрение, что из-за долбанного металлопластика, у которого каждый фитинг представляет из себя местное заужение, система отопления в целом получилась с сильным, по крайней мере для элеватора, гидравлическим сопротивлением. Из-за чего соответственно уменьшился коэффициент смешения на элеваторе, что в итоге и выливается вам в повышенный расход сетевой воды. При этом, расход в целом по системе дома уменьшился, что выражается вот в этом вот "наверху жарко, внизу холодно".
Теоретически, уменьшение диаметра сопла может помочь, но это не точно. Но по крайней мере это самое простое, что можно попытаться сделать на данный момент.
Согласен полностью. Снижение циркуляции в СО и смешивания в элеваторе причина перегрева верхних этажей и перерасхода потребляемой теплоты. На подмес необходимо ставить насос! Для расчета параметров насоса и сопла необходимо знать: давление и температуру под и обр. до и после узла смешения, отоп. нагрузку для данной Тнв.