> Siemens QAF64
Dimk22
сообщение 29.10.2020, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383299



На нескольких вент установках неисправны термостаты защиты по обратной воде с управлением трехходовыми клапанами Siemens QAF 64.
В данный момент данную модель не выпускают, поэтому интересует вопрос, на что можно заменить. Может быть на какой нибудь блок ограничитель температуры?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  siemens_3444_qaf64.pdf ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 29.10.2020, 11:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



Можно заменить на QAF64...-J
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimk22
сообщение 29.10.2020, 12:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383299



Цитата(Emelyanovich @ 29.10.2020, 11:56) *
Можно заменить на QAF64...-J

Данный термостат совсем другого типа. Я к сообщению приложил тех описание, там есть схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 29.10.2020, 18:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



ппц стоимость 13-14к
за такие деньги лучше купить контроллер, который будет полноценно управлять вентустановкой, включая преднагрев, контроль обратки в различных режимах, защиту от замораживания и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.10.2020, 10:04
Сообщение #5





Guest Forum






Старый Siemens надо менять на альтернативных производителей. Хватит уже кормить бюргеров, пусть головой думают когда делают антироссийские выпады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.10.2020, 10:22
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Dimk22 @ 29.10.2020, 15:45) *
На нескольких вент установках неисправны ...

Как определили, что они неисправны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimk22
сообщение 30.10.2020, 11:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383299



Цитата(Lex @ 30.10.2020, 10:22) *
Как определили, что они неисправны?

Работают вне установленного диапазона уставок температуры, полностью открывают привод трехходового. Менял местами на исправные и все ок. Так что в них дело.

К термостату подключается погружной датчик по обратной воде LG-Ni1000 и передает сигнал о температуре на контроллер выходом 0-10в. В отличие от предложенного выше аналога, термостата по воздуху с капилляркой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 30.10.2020, 12:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(wild @ 30.10.2020, 10:04) *
Старый Siemens надо менять на альтернативных производителей. Хватит уже кормить бюргеров, пусть головой думают когда делают антироссийские выпады.

Это писец бюргерам., теперь с голоду кони двинут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.10.2020, 6:03
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Dimk22 @ 30.10.2020, 15:53) *
К термостату подключается погружной датчик по обратной воде LG-Ni1000 и передает сигнал о температуре на контроллер выходом 0-10в. В отличие от предложенного выше аналога, термостата по воздуху с капилляркой.

Если прямого аналога нет, тогда да, поставить пиксель или овен с простой задачей регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 2.11.2020, 15:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Lex @ 31.10.2020, 10:03) *
поставить пиксель или овен с простой задачей регулирования.

Это же не наш метод!
Зачем менять голову Siemens на Пиксель? Это как в иномарку ставить двигатель от классики.
Сейчас куча китайских АЦП этот термостат можно изготовить самому.
Сейчас модно самому изготавливать датчики и лепить немецкие наклейки.
Не буду называть организацию, в Новосибирске она всем известна - в подвале на коленках клепают датчики и лепят наклейки S+S.
На мой вопрос - это что за г...?
Ответ мы доработали немецкую технологию под Российские стандарты.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 2.11.2020, 17:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



вай вай!
отдам siemens rlu222 или acx36.40 за новенький сегнетикс матрикс
сименсы - б/у, но это же Германия!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Angryautomatik
сообщение 3.11.2020, 7:34
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.5.2020
Пользователь №: 377483



Цитата(Dimk22 @ 29.10.2020, 11:45) *
На нескольких вент установках неисправны термостаты защиты по обратной воде с управлением трехходовыми клапанами Siemens QAF 64.
В данный момент данную модель не выпускают, поэтому интересует вопрос, на что можно заменить. Может быть на какой нибудь блок ограничитель температуры?


Почему не подходят QAF64.2-J ? ССЫЛКА

Сообщение отредактировал Angryautomatik - 3.11.2020, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimk22
сообщение 3.11.2020, 11:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383299



Цитата(Angryautomatik @ 3.11.2020, 7:34) *
Почему не подходят QAF64.2-J ? ССЫЛКА

Выше в сообщениях пояснил почему не подходит, да и во вложенном мануале по схеме все предельно ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 15:07