> Расчет электрической мощности холодильных камер
MAverick
сообщение 10.10.2016, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, здравствуйте. Не знаю сюда писать или нет (возможно в холод), но вопрос открыт и острый.
Имеется склад, с определенным проходом через него палет. Если склад с заморозкой -18, то понятно что паллет в него придет с температурой выше чем -18, так как пока он постоит в зоне разгрузки, пока взвеситься, он слегка нагреется.
По этому вопрос. Как считать электрическую мощность компрессоров. Коэффициент трансформации примерно 0.33Вт/Вт(холода).
Кто сталкивался с данным вопросом?
Если тема ближе к холоду, прошу модераторов перекинуть её туда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 10.10.2016, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



В каталогах холодильных компрессоров кроме потребляемой мощности для определенной температуры есть также и максимальная потребляемая мощность, можно считать по ней. Хотя я лично так делаю только для камер, которые предназначены для охлаждения или замораживания, просто на складе температура если повышается, то достаточно кратковременно.

Очень часто мощность электрической оттайки воздухоохладителя, которая включается когда компрессор не работает, может даже превышать потребляемую мощность компрессора. Так что при выборе максимальной нагрузки стоит на нее внимание.

Кроме потребляемой мощности компрессора есть еще потребляемая мощность вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей, как правило все это каталожные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.10.2016, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(hladonet @ 10.10.2016, 10:22) *
В каталогах холодильных компрессоров кроме потребляемой мощности для определенной температуры есть также и максимальная потребляемая мощность, можно считать по ней. Хотя я лично так делаю только для камер, которые предназначены для охлаждения или замораживания, просто на складе температура если повышается, то достаточно кратковременно.

Очень часто мощность электрической оттайки воздухоохладителя, которая включается когда компрессор не работает, может даже превышать потребляемую мощность компрессора. Так что при выборе максимальной нагрузки стоит на нее внимание.

Кроме потребляемой мощности компрессора есть еще потребляемая мощность вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей, как правило все это каталожные данные.

Это все понятно.
Вопрос в другом, зная только высоту*ширину*длину склада и количество загружаемых паллетов, как вычислить примерную потребляемую эл.мощность.
Суть проблемы: Это надо для понимания на стадии когда даже нет пред. проекта, про полноценную стадию П я и не говорю.

Сообщение отредактировал MAverick - 10.10.2016, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 10.10.2016, 14:52
Сообщение #4


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Коэффициент трансформации Вы приняли (0,33).

Тепловой баланс можно посчитать по "Руководство по расчету теплового баланса холодильных камер. Остров"

Прикрепленный файл  __________________________________________________________.______.djvu ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23


В данном руководстве предлагаются границы расчетных параметров, можно задаться на начальном этапе проектирования.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 10.10.2016, 16:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



Примерно подобрать с запасом мощность компрессоров согласно тепловому балансу и посмотреть их потребляемую мощность.

Коэффициент 0,33 Вт - это типа 0,3 кВт потребляемой энергии на 1,0 кВт холодпроизводительности ? Это для кондиционирования, так не будет на температуре -18. Компрессор холодопроизводительностью 43,5 кВт при температуре кипения -25 (что примерно соответствует -18 в охлаждаемом объеме) имеет потребляемую мощность 26,2 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения