Цитата(hladonet @ 10.10.2016, 10:22)
В каталогах холодильных компрессоров кроме потребляемой мощности для определенной температуры есть также и максимальная потребляемая мощность, можно считать по ней. Хотя я лично так делаю только для камер, которые предназначены для охлаждения или замораживания, просто на складе температура если повышается, то достаточно кратковременно.
Очень часто мощность электрической оттайки воздухоохладителя, которая включается когда компрессор не работает, может даже превышать потребляемую мощность компрессора. Так что при выборе максимальной нагрузки стоит на нее внимание.
Кроме потребляемой мощности компрессора есть еще потребляемая мощность вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей, как правило все это каталожные данные.
Это все понятно.
Вопрос в другом, зная только высоту*ширину*длину склада и количество загружаемых паллетов, как вычислить примерную потребляемую эл.мощность.
Суть проблемы: Это надо для понимания на стадии
когда даже нет пред. проекта, про полноценную стадию П я и не говорю.