> Пуск вентилятора через софт-стартер
Sargs
сообщение 28.12.2016, 11:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Добрый день, коллеги.

У меня следующий вопрос.

Вентиляторы с двигателями 22кВт и выше мы обычно пускаем на закрытую заслонку по схеме "звезда-треугольник".

Но т.к. в данном конкретном случае нет возможности пускать на заслонку (пылевой вентилятор, обслуживает транспортную систему), мы рассматриваем софт-стартер.


Правильно ли я понимаю, что при наличии софт-стартера можно обойтись без заслонки?
Мощность двигателя - 37кВт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.12.2016, 16:40
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



опыт = критерий истины.
СС снимает пусковые токи, но пусковой момент он не подымает, а даже заваливает.
так что, если заслонка есть, то лучше запускать на неё закрытую.
я так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.12.2016, 17:38
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Совершенно надуманная проблема. Например, вытяжная вентиляция работает без заслонок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 29.12.2016, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Цитата(Ludvig @ 28.12.2016, 18:38) *
Совершенно надуманная проблема. Например, вытяжная вентиляция работает без заслонок.


У Вас есть опыт запуска двигателя 30-37кВт по схеме звезда-треугольник?


Цитата(LordN @ 28.12.2016, 17:40) *
опыт = критерий истины.
СС снимает пусковые токи, но пусковой момент он не подымает, а даже заваливает.
так что, если заслонка есть, то лучше запускать на неё закрытую.
я так думаю.


Спасибо! К сожалению, заслонку использовать невозможно.
Есть конечно вариант разгонять частотником, но получится дорого.(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.12.2016, 13:25
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Sargs @ 29.12.2016, 11:47) *
У Вас есть опыт запуска двигателя 30-37кВт по схеме звезда-треугольник?
Конечно. Даже есть опыт запуска двигателя 370кВт по схеме звезда-треугольник и не единственного такого в помещении.


Есть маленький секрет, почему вентиляторы предпочитают запускать с закрытой заслонкой. Вы его знаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 29.12.2016, 14:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Sargs @ 29.12.2016, 11:47) *
Спасибо! К сожалению, заслонку использовать невозможно.
Есть конечно вариант разгонять частотником, но получится дорого.(

Частотник не нужен. Возьмите УПП (СС) 3RW40 от SIEMENS, подберите по току двигателя для тяжелого пуска (Class 20).
Это с запасом. Практически уверен, что справился бы и 3RW30 с нормальным пуском (Class 10).

Сообщение отредактировал and - 29.12.2016, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:27