> Приколы от проектировщиков
Barbus
сообщение 29.9.2018, 9:10
Сообщение #361





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Фреон 410, компрессор тошиба.
https://ru.made-in-china.com/co_yinsunsolar..._eyenynegy.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.9.2018, 23:39
Сообщение #362


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43802
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Фигня какая то.
Я видел описание и понимаю, когда абсорбционная холодильная машина.

вот например по ссылке

http://www.alternative-energy-tutorials.co...ar-cooling.html

Сообщение отредактировал Vano - 29.9.2018, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 10.10.2018, 0:06
Сообщение #363





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



В дополнении...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  43524449_2014006495331202_1079503346533924864_n.jpg ( 37,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.10.2018, 10:21
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vano @ 30.9.2018, 0:39) *
Фигня какая то.
Я видел описание и понимаю, когда абсорбционная холодильная машина.

вот например по ссылке

http://www.alternative-energy-tutorials.co...ar-cooling.html

габариты не те для АБХМ и нет градирни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 20.11.2018, 14:11
Сообщение #365





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Показывать службе эксплуатации Заказчика. Когда просят: "Нам бы несущие конструкции полегче-подешевле".

Что-то пошло не так

Сообщение отредактировал Alex2001 - 20.11.2018, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 13.12.2018, 23:36
Сообщение #366





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Винтажный мармит...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  47571337_314467232728345_896274020142415872_n.jpg ( 54,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.12.2018, 21:55
Сообщение #367


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43802
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(timofeyprof @ 11.10.2018, 10:21) *
габариты не те для АБХМ и нет градирни

Габариты АБХМ бывают не габаритными и без градирни.
Странно, мне казалось вы в возрасте. rolleyes.gif
И должны помнить отечественную бытовую АБХМ.
Я помню, была дома - жалко выбросили, щас бы не дал - работала, только её надо было вертеть периодически.


http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php

В 1950 г. на Московском заводе "Газоаппарат" был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник полезным объемом 45 л с маркой "Газоаппарат". В 1954 г. на смену ему пришел холодильник с маркой "Север" объемом 65 л. Холодильник "Север" потреблял от 1,2 до 3,3 кВтч/сутки в сутки в зависимости от режима работы и окружающей температуры. Минимальная температура стенок испарителя составляла -13 °С.

Источник: http://statehistory.ru/1299/Istoriya-kholodilnikov-v-SSSR/

В 1950 г. на Московском заводе "Газоаппарат" был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник полезным объемом 45 л с маркой "Газоаппарат". В 1954 г. на смену ему пришел холодильник с маркой "Север" объемом 65 л. Холодильник "Север" потреблял от 1,2 до 3,3 кВтч/сутки в сутки в зависимости от режима работы и окружающей температуры. Минимальная температура стенок испарителя составляла -13 °С.

Объяснение как работает не ахти на видео ниже, но как выглядит видно.




Так по возвращаюсь к тому - нагреватель солнце, и абсорбционный.

Сообщение отредактировал Vano - 15.12.2018, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.12.2018, 22:20
Сообщение #368





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Vano @ 15.12.2018, 22:55) *
Габариты АБХМ бывают не габаритными и без градирни.
Странно, мне казалось вы в возрасте. rolleyes.gif
И должны помнить отечественную бытовую АБХМ.
Я помню, была дома - жалко выбросили, щас бы не дал - работала, только её надо было вертеть периодически.

Так по возвращаюсь к тому - нагреватель солнце, и абсорбционный.

о возрасте - не тот, чтобы использовать в быту такой тип холодильников. да и у предыдущего поколения отцов что-то не в ходу были, тогда как с телевизорами и радиолами наоборот.
о фото - кто же рассудит, если автор фото сам не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.12.2018, 23:50
Сообщение #369


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43802
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ну значит на заметку.
Сам был удивлен, когда увидел в середине 90-х такое работающее чудо без компрессора под маркой Газоаппарат ему тогда 40 лет было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2019, 8:57
Сообщение #370


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Vano @ 28.9.2018, 20:00) *
это абсорбционная холодильная машина

Местные жители ее позиционируют, как элемент системы отопления
Прикрепленный файл  DSC_0409.JPG ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72

Прикрепленный файл  DSC_0401.JPG ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59


С использованием солнечной энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 3.2.2019, 22:56
Сообщение #371





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Тут пришло от экспертизы замечание что нужно в экспликации помещений нужно указать категорию взрывопожароопасности . В итоге от архов приходят новые планы. Они в итоге присвоили категорию помещения даже тем которые не подлежат категоризации
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kategor.png ( 29,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.4.2019, 9:00
Сообщение #372





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



А вот это мне попалось в ППР одной конторки
Знатный троллинг однако
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 50,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.4.2019, 11:23
Сообщение #373





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Пример "европейского" каКчества.

Схема чиллера на витовом компрессоре от известного производителя
и рекомендуемая схема включения от другого известного производителя.
Как говорится найдите 10 различий (два я уже нашел)
1. Где контактор? Я Вас спрашиваю где контактор?
2. Почему на винтовом компрессоре стоит устройство защиты двигателя от поршневого?
(отличие в отсутствии контроля 3-х фаз на клеммах компрессора)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.4.2019, 10:04
Сообщение #374


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



может я чего не понимаю конечно, ибо не электрик... но
на левой картинке, где "нет контактора", а разве правее выделенной области, это не он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 10:32
Сообщение #375





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ssn @ 24.4.2019, 10:04) *
на левой картинке, где "нет контактора", а разве правее выделенной области, это не он?

Не ...это тепловая защита на правой еси заметили она тоже есть
Это должна была быть схема включения эл. двигателя "звезда-треугольник"
там ТРИ контактора два больших один поменьше
если мне не верите посмотрите в инете
вот например от АВВ (известный производитель контакторов)


Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.4.2019, 11:08
Сообщение #376


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну... пуск звезда треугольник он же не на все требуется. до определённых мощностей его не надо.
но, если вы считаете, что это криминал.. соглашусь с вами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 11:33
Сообщение #377





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ssn @ 24.4.2019, 11:08) *
ну... пуск звезда треугольник он же не на все требуется. до определённых мощностей его не надо.
но, если вы считаете, что это криминал.. соглашусь с вами.

Справа была рекомендованая производителем компрессора схема включения.

Потом там вобще-то написанно что компресор винтовой а это очень такая "нехилая дура"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.4.2019, 12:00
Сообщение #378


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



могу предположить, что там частотник? не?

в общем не суть ))) я так. для поддержания разговора.

Сообщение отредактировал ssn - 24.4.2019, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 12:52
Сообщение #379





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ssn @ 24.4.2019, 12:00) *
в общем не суть ))) я так. для поддержания разговора.

В схеме "звезда-треугольник" один известный производитель чиллеров
"сэкономил" один контактор...
Ну вот взял и сэкономил... (сотню, другую евро)
Теперь компрессор (винт с током под 200 Ампер)
всегда остается под напряжением (даже когда остановлен)

И все это несмотря на то что производитель компрессора рекомендует не экономить rolleyes.gif

Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 24.4.2019, 12:54
Сообщение #380





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Если двигатель не вынесен куда-либо кабелями, а расположен рядом с щитом управления (в одном агрегате), то отказ от контактора КМ1 - вполне рабочее решение. На ход корабля не влияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:02
Сообщение #381





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(and @ 24.4.2019, 12:54) *
Если двигатель не вынесен куда-либо кабелями, а расположен рядом с щитом управления (в одном агрегате), то отказ от контактора КМ1 - вполне рабочее решение. На ход корабля не влияет.

Пока все хорошо то таки да не влияет...
Но вот самая распрастраненная неисправность у этих агрегатов
это отгорание (приварка) контактов у контактора
или межвитковое у двигателя
Когда у вас два контактора в цепи вероятность их одновременного выхода из строя меньше
чем у одного?
В левой схеме при выходе из строя одного контактора
вероятность угробить компрессор гораздо выше чем
при аналогичной неисправности в правой (рекомендуемой производителем) схеме.

Тем более что контроль наличия фаз тоже упростили....

Это была иллюстрация к вот этом сообщению
уж очень там ТС нахваливает встроенную автоматику. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.4.2019, 13:21
Сообщение #382


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(yozik @ 24.4.2019, 12:52) *
Теперь компрессор (винт с током под 200 Ампер)


я почему то был уверен, что для старта двигателей с мощностью более 15 кВт просто необходимо применять частотники.
какая звезда треугольник для старта двигателя в 200 Ампер потребления... это какие же там пусковые будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:26
Сообщение #383





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Там еще остальной части нету.
Контакты от тепловой защиты не "рвут" питание контакторов напрямую
(как все нормальные делают)
А заходят на контроллер потом контроллер "думает" отключать контактора или нет



Цитата(ssn @ 24.4.2019, 13:21) *
просто необходимо применять частотники.

Это схема 2007 года
А Вы уверенны что производитель "разорится" на частотник
если он "зажал" сотню-другую евро на контактор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.4.2019, 13:38
Сообщение #384


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(yozik @ 24.4.2019, 13:26) *
Это схема 2007 года
А Вы уверенны что производитель "разорится" на частотник
если он "зажал" сотню-другую евро на контактор?


вы знаете, такой вопрос не возникал у меня в голове. в принципе, так можно всех производителей движков обвинить, что они в комплекте к двигателю не кладут в коробку частотник.
я так думаю, что этот вопрос решается на стадии проектирования электроснабжения этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...

Сообщение отредактировал ssn - 24.4.2019, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.4.2019, 13:52
Сообщение #385





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ssn @ 24.4.2019, 13:38) *
проектирования ..... этого агрегата. или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...

Так это как раз и есть упомянутая Вами стадия..
Это схема от чиллера McQuay там же в левом углу я специально проектирощика этого "чуда" оставил.

Сообщение отредактировал yozik - 24.4.2019, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.5.2019, 21:31
Сообщение #386





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929




Цитата
или, что кстати скорее всего - комплектацией при продаже...


Если разница в комплектации будет 100Евро (как предположили выше - цена пускателя) то ЛЕГКО выйграет тот у кого цена ниже.

Главное: продана установка или нет.
Всё остальное для поставщика вторично.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.7.2019, 7:09
Сообщение #387


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Может конечно и монтажники руку приложили, но больше похоже на проектировщиков

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190716_203550.jpg ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.7.2019, 10:40
Сообщение #388


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 19.7.2019, 7:09) *
Может конечно и монтажники руку приложили, но больше похоже на проектировщиков

На колени! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.7.2019, 13:21
Сообщение #389


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Головку уже кто-то унёс в цветной лом.
Но чтобы не нарушить окончательно противопожарную защиту здания всё же оставил одну. Вор чтёт 123-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2019, 14:17
Сообщение #390





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А светильник почему над полом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 18:47