> Проблема с панелью MT 701
Гость_Andry_*
сообщение 30.11.2007, 11:12
Сообщение #1





Guest Forum






Berker MT 701 CT
Проблема заключается вот в чем: После создания new display element далее Function в поле Status display выбираю As symbol соответственно иконку для 0 и 1
на превьюшке иконки отображаются а вот после заливки в панельку их как не бывало.
Панель попалась первый раз, так что сильно не пинайте, что я делаю не так? helpsmilie.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 30.11.2007, 18:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Это может быть из-за того, что панель не знает статуса устройства, поэтому не знает что выводить. Попробуйте в мониторинге шин через ETS включить канал этого устройства. Если дело в этом, то появится соответствующий символ на панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTm
сообщение 3.12.2007, 13:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.11.2006
Из: Moskow
Пользователь №: 4707



Изображения натягиваемые на кнопки не отображаются при заливке в табло, в том случае если не опреденен адрес на данную кнопку. bestbook.gif при этом в эмуляторе все гуд.
Есть еще второй вариант воспользоваться reset(ом) с тылу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 4.12.2007, 20:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Подозреваю, что просто панель "не знает", что показывать - она еще не видела состояния этой группы! Потому - нажмите для проверки кнопочку в искомой группе, чтобы прошла какая-нибудь телеграмма. Если заработало - можно в параметрах данной группы ( В параметрах ПАНЕЛИ) поставить птичку на запрос состояния при начальной инциализации, чтобы после сброса панель сразу опрашивала необх. группы и покзаывала соотв-ие картинки. Но с этим - не переборщить, т.к. слишком много опросов на некот. время могут "придушить" шину smile.gif

ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andry_*
сообщение 9.12.2007, 16:37
Сообщение #5





Guest Forum






Решил отписать, проблема решилась, действительно под пропадавшими иконками не были привязаны адреса.
Спасибо за помощь тов. DrTm.
Цитата(DrTm @ 3.12.2007, 13:56) [snapback]197672[/snapback]
Изображения натягиваемые на кнопки не отображаются при заливке в табло, в том случае если не опреденен адрес на данную кнопку. bestbook.gif при этом в эмуляторе все гуд.
Есть еще второй вариант воспользоваться reset(ом) с тылу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:34