> Фильтры воздушные. Ориентация в канале
MX167
сообщение 14.10.2016, 16:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.10.2016
Пользователь №: 307183



Добрый вечер,

Прошу совета.
В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации?
Заранее благодарен.
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 31.1.2017, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 16:49) *
Добрый вечер,

Прошу совета.
В результате особенностей монтажа блока фильтров, карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока воздуха. Изменятся ли штатные характеристики перепада давления и сроки эксплуатации?
Заранее благодарен.
helpsmilie.gif

При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 1.2.2017, 17:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(Levsha @ 31.1.2017, 15:22) *
При чем тут перепад давления и срок эксплуатации???? Главное, что бы фильтр не улетел в установку, если он стоит обратной стороной да еще с электрокалорифером....

Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimag
сообщение 4.2.2017, 0:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60992



Цитата(sneider @ 1.2.2017, 17:15) *
Может я и ошибаюсь, но если карманы повернуть другой стороной, то площадь фильтрующего элемента будет меньше (т.к. карманы не будут так наполняться воздухом, как нужно), скорость фильтрации снизится, а соответственно и потери давления на фильтре увеличатся. Поправьте, если я не прав.
Прав, ессно..Добавить разве что- останется ли F7? Материалы под 1мкм уже имеют направление sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 4.2.2017, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 17:49) *
.....карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока....

Возможно я и заблуждаюсь, но по-моему никакой разницы нет, единственное 2 (два) момента вызывают вопросы:
1. Сможете ли Вы затем его (фильтр) достать для замены на свежий?
2. Возможно будут щели между рамкой фильтра и корпусом.
Не совсем понятно, что именно установлено не так как надо.

А так, что одной стороной бумажный фильтр установил будет воздух через "гармошку" проходить, что перевернул его, та же "гормошка" и осталась. Фильтр такой примерно?

Прикрепленный файл  ________________1.jpg ( 16,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Прикрепленный файл  ________________2.jpg ( 74,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Другое дело, если тканевый мешочный фильтр, здесь да, сопротивление возрастёт, грубо говоря отклонился "мешок" в сторону и воздуху придёться через 2-е стенки проходить, а не через одну.

Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 87,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


А у Вас о каком фильтре речь?

С Уважением,

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 4.2.2017, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(MX167 @ 14.10.2016, 17:49) *
.....карманный бумажный фильтр F7 установлен ПРОТИВ потока....

Возможно я и заблуждаюсь, но по-моему никакой разницы нет, единственное 2 (два) момента вызывают вопросы:
1. Сможете ли Вы затем его (фильтр) достать для замены на свежий?
2. Возможно будут щели между рамкой фильтра и корпусом.
Не совсем понятно, что именно установлено не так как надо.

А так, что одной стороной бумажный фильтр установил будет воздух через "гармошку" проходить, что перевернул его, та же "гормошка" и осталась. Фильтр такой примерно?

Прикрепленный файл  ________________1.jpg ( 16,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Прикрепленный файл  ________________2.jpg ( 74,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Другое дело, если тканевый мешочный фильтр, здесь да, сопротивление возрастёт, грубо говоря отклонился "мешок" в сторону и воздуху придёться через 2-е стенки проходить, а не через одну.

Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 87,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


А у Вас о каком фильтре речь?

С Уважением,

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TPEMC
сообщение 6.2.2017, 7:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314120



Цитата(vnipi @ 4.2.2017, 16:12) *
А у Вас о каком фильтре речь?


Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является.

А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал.

Сообщение отредактировал TPEMC - 6.2.2017, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 6.2.2017, 9:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(TPEMC @ 6.2.2017, 7:29) *
Ну вообще чисто технически первый фильтр на картинке, - нифига не карманный. Это кассетный. А гармошка из фильтр просто для увеличения площади и карманным фильтром не является.

А вот второй как раз карманный и кстати говоря там может быть нетканный материал.

Прочитайте, пожалуйста 1-е сообщение, что написано, то и процитировал. Поэтому и закончил свой сообщение вопросом.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MK24
сообщение 7.2.2017, 16:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314817



Здравствуйте. Подскажите, купили новые фильтрующие картриджи для вентиляционной камеры дробемета. После установки новых сменных картриджей после работы 2 часа резко увеличился перепад давления - как-будто картриджи грязные. Почему такое может быть? Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TPEMC
сообщение 8.2.2017, 8:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2017
Пользователь №: 314120



Цитата(MK24 @ 7.2.2017, 16:19) *
Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?

Несомненно. Если в установке например должен быть класс фильтрации G1, а вы поставили более тонкую очистку G3 или G5 или выше, то конечно фильтр забился моментально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 16:25