Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> аспирация от дробеметной камеры, материал воздуховодов
justpaha
сообщение 19.5.2010, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



Уважаемые специалисты!!!
Подскажите, пожалуйста...из какого металла (марка, толщина)делается вытяжная вентиляция от дробеметной камеры очистки листового проката.
И еще такой вопрос....действительно ли надо использовать тройники под 45С при объединении потоков или можно обойтись седлами под 90С????
Прилагаю картинку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scan035.jpg ( 192,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.5.2010, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Из опыта эксплуатации толщину металла около 1,5 мм. Протрет в любом случае, только раньше или позже. Не видно, есть ли сепаратор возле камеры, в противном случае вашим циклонам будет тырындец через полгода. Тройники под 45 конечно предпочтительнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 20.5.2010, 14:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



судя по пролетам опор можно бы и 2 и 3мм применить. с седлами под 90 работать точно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.5.2010, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А если разобрать припрет, тяжеловато будет. Тогда лючки прочистки почаще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
justpaha
сообщение 20.5.2010, 16:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



А какую сталь применить: оцинкованную, алюмоцинковую или черную.....ст.3 или сталь 15, или легированную???? Подскажите пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 21.5.2010, 6:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



я бы ст3 применил толщ. 3мм, дешево и сердито. лет 5 поработает.про лючки верно сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.5.2010, 10:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не по сути вопроса, но повторюсь, т.к. эксплуатировал такие устаноки с разными аппаратами очистки. Какие воздуховоды, конечно, важно, но дробь до очистки от пыли нужно улавливать обязательно, как можно ближе к камере. Циклоны долго не проживут и наверняка не обеспечат ПДВ. Только как первая ступень. Или вторая после пылеосадочной камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
justpaha
сообщение 21.5.2010, 14:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47497



Я применяю в качестве первой ступени очистки - циклон, а в качестве второй - циклон с более эффективной очисткой....или вы предлагаете применить для второй ступени рукавный фильтр???
Сепаратор существует!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 21.5.2010, 15:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



На предприятиях порошковой металлургии мы в свое время использовали в качестве воздуховодов от местных отсосов трубы. трубы подсоединялись к вертикальным коллекторам и от коллектора к мокрым циклонам. Скорости в воздуховодов высокие : 10-12 метров в секунду. Трубы держались много лет. Воздуховоды из стали 1.5 мм изнашивались быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 21.5.2010, 16:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Что касается очистки, последняя камера, которую мы покупали, комплетовалась циклоном и картриджным фильтром. На выходе было 5-7 мг/м куб. Дорого, конечно, но центр города обязывал.
А циклон быстро порезало, уж не знаю, из какой стали его сделали. Латали, потом меняли конус. Хотя некоторые поставщики камер уверяли, что можно ставить картриджный фильтр и без циклона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yugayvs
сообщение 18.7.2016, 8:59
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277576



Подскажите пожалуйста, есть ли методика как подобрать вентилятор для вытяжки пыли из камеры размером 2.7х2.7х5 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abraziv-East
сообщение 25.8.2016, 16:22
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303210



Кто знает приблизительный химсостав и количество пыли образующейся после дробеметной обработки, если чистить прокат от окалины? И куда потом девать эту пыль? Поделитесь опытом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 25.8.2016, 17:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Может сходите к экологам на integral.ru
Ну для информации найдите "промышленные выбросы в атмосферу инженерные расчеты и инвентаризация" И.М. Квашин
приложение 6.5 удельные выделения загрязняющих веществ при механической подготовке поверхностей
неорганическая пыль с содержанием оксида кремния выше 70% на кг литья чугунного или стального(цветного)
и по характеристике дробометной очистки (в чем) идет выброс.
ссылка по чему сделана таблица
(27) нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли
(разделы 1 по 20)- Харьков: всесоюзный теплотехн. научно-исслед. ин-т. 1991

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MK24
сообщение 7.2.2017, 16:16
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314817



Здравствуйте. Подскажите, купили новые фильтрующие картриджи для вентиляционной камеры дробемета. После установки новых сменных картриджей после работы 2 часа резко увеличился перепад давления - как-будто картриджи грязные. Почему такое может быть? Это может быть из-за материала в фильтрующем картридже или дело в самой установке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения