> Почему по СП 41-101-95 Двухходовой клапан отопления на подаче ?
Montero45
сообщение 7.12.2017, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Всем Добрый день !

Согласно СП 41-101-95 Рис.1,2,3,4. Двуходовой клапан системы отопления ставится на подачу.
Почему не на обратку ?

Неоднократно сталкиваемся с такой ситуацией в существующих ИТП.

Один из случаев.
Двухходовой клапан системы отопления стоит на подаче, дом не отапливается.
Переставляем двухходовой клапан на обратку, все отлично работает дом отапливается.

Еще случай.
Двухходовой клапан системы отопления стоит на подаче, дом отапливается, но дикий шум от двухходового клапана.
Переставляем двухходовой клапан на обратку шум исчезает, дом отапливается.
Жилой дом. Давление на вводе Р1=7, Р2=5.
Давление после двухходового Р1=6.
Нагрузка на отопление 0,434 Гкал/час.
Двухходовой клапан Ду50, kvs40.
Диаметры ИТП Ду 80.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 7.12.2017, 9:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



А высота здания какая? И где насос на перемычке или на подаче?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.12.2017, 9:56
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Montero45 @ 7.12.2017, 9:19) *
Двуходовой клапан системы отопления ставится на подачу.
Почему не на обратку ?


Жилой дом. Давление на вводе Р1=7, Р2=5.

"7" может быть великовато для отопительных приборов. Но с таким-то перепадом можно поставить и редуктор "после себя" на подачу, и регулирующий клапан в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 7.12.2017, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(Shiling @ 7.12.2017, 10:54) *
А высота здания какая? И где насос на перемычке или на подаче?


Высота здания 28 метров.
Насос на перемычке.

Цитата(tiptop @ 7.12.2017, 10:56) *
"7" может быть великовато для отопительных приборов. Но с таким-то перепадом можно поставить и редуктор "после себя" на подачу, и регулирующий клапан в обратку.


Отопительные приборы существующие МС-140, рабочее давление до 9.

Вопрос в том, почему в СП 41-101-95 нарисовано на подаче, и тепловые сети на это ссылаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.12.2017, 10:54
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Montero45 @ 7.12.2017, 10:02) *
Вопрос в том, почему в СП 41-101-95 нарисовано на подаче, и тепловые сети на это ссылаются.

потому что в том же СП есть пункт 3.20
Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 7.12.2017, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(ivan-l-ing @ 7.12.2017, 11:54) *
потому что в том же СП есть пункт 3.20
Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов.


А вот за это огромное СПАСИБО !
Очередной раз убеждаюсь, надо со временем перечитывать нормы от корки до корки !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 7.12.2017, 11:07
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но кстати этот момент с установкой регулирующего клапана на подаче практически во всех ТСО вызывает вопрос, если вдруг клапан установлен на обратке.
просят обосновать и настоятельно рекомендуют перенести на подачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 7.12.2017, 11:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(ssn @ 7.12.2017, 12:07) *
но кстати этот момент с установкой регулирующего клапана на подаче практически во всех ТСО вызывает вопрос, если вдруг клапан установлен на обратке.
просят обосновать и настоятельно рекомендуют перенести на подачу.


Вот, вот и у нас так же !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.12.2017, 12:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Рекомендации Данфос - клапан на обратке. Никакие гидроудары ТО не страшны с их слов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Montero45
сообщение 7.12.2017, 13:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283



Цитата(BIONDER @ 7.12.2017, 13:54) *
Рекомендации Данфос - клапан на обратке. Никакие гидроудары ТО не страшны с их слов.


Спасибо, интересное решение вопроса !
У нас даже экспертиза ссылается на рекомендации Данфос !
Надеюсь и Тепловые сети прислушаются.

Сообщение отредактировал Montero45 - 7.12.2017, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения