> Беспотенциальные датчики движения
MrBond
сообщение 20.9.2016, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135907



Коллеги, день добрый.

У одного моего заказчика на объекте местные аборигены (не спрашивайте меня зачем...) сделали такую схему управлениям светом от датчика движения:
- установили на улице накладку датчика движения Комфорт с беспотенциальной вставкой реле 1148 от Gira
- независимый выход реле 1148 подсоединили к входу универсального дискретного входа Gira 1118 на KNX.
- дальше уже самой нагрузкой управляет актуатор KNX по телеграммам от дискретного входа.

Схему подключения я прилагаю, вместо L1 просто подключен один из входов бинарного входа, N не используется.

За несколько лет работы часть датчиков движения вышла из строя. По ряду причин (опять же не спрашивайте меня почему) заказчик не хочет ставить Gira. Вопрос - можете посоветовать аналог датчика движения, который питается от 220 вольт, но имеет беспотенциальный выход?

С уважением,
Андрей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gira1148.JPG ( 137,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 20.9.2016, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Ставьте JUNG rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 22.9.2016, 15:37
Сообщение #3





Guest Forum






странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belyakov
сообщение 22.9.2016, 22:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657



Мы такие схемы через проходное реле решаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 23.9.2016, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 15:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx

Можно ставить и на улице. Если под навесом - уйдет проблема IP. И принять во внимание диапазон рабочих температур.
Дополнительно. Из рекомендаций производителей - на улице ставить датчики с диаграммой, направленной вниз, т.е. которые изначально предназначены для установки на 1,1 м для этого не годятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrBond
сообщение 23.9.2016, 16:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135907



Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 16:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx


Есть модификация под IP44 с дополнительными уплотнителями насколько я понял. Но...как показала практика влага благополучно попадает внутрь накладки и в результате рано или поздно она выходит из строя. Как правило вставка с реле остается рабочей.
Но в последний раз было что-то непонятное с электричеством и есть вероятность что вышли из строя и релейный блоки.


Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 16:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx


Необходимость проводить дополнительные работы по прокладке кабелей для knx. Расстояние правда не большое, порядка 2-3 метров, но заказчик не хочет проводить работы по перепрокладке кабелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 26.9.2016, 14:23
Сообщение #7





Guest Forum






Шляпа это уплотнительные прокладки, в ванне еще прокатят.
Вы наверное не учли, что по мимо дождя (ipx4), есть еще и сильный дождь (ipx5) - мое мнение по затопленным дешевым коробкам ip54 установленными на улице. А есть еще мокрый снег, снег, кот. может попасть на оборудование, а потом технично перейти в состояние воды.
Далее температурный режим на улице и влажность, выступающая, на поверхностях зданий.


Если и релейная часть рабочая, то менять башка остается под воздействием дождя и мокрого снега.

Так что спорить не собираюсь.

Какие решения?
Я так понимаю вы такой подставы не ждали и проводка в 2-3 метра не установлена в гофро трубе, а также не заложены резервы.

Переводите работы по прокладке кабеля в разряд работ по реконструкции.
Меняйте башку и устанавливайте козырек над датчиком движения.


Если есть возможность...скинь фото подрозетника без релейной части.

Сообщение отредактировал AndreyStr - 26.9.2016, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения