Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> "Плачет" канализационный стояк
ewgen1976
сообщение 13.12.2017, 18:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333597



Здравствуйте! Живу на втором этаже двухэтажного дома. Через туалет проходит канализационный стояк. В зимний период, когда на улице минусовая температура, по стояку текут ручьи конденсата. Подскажите как это устранить. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.12.2017, 19:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



оклейте трубу теплоизоляцией вроде термофлекса(К- флекса и подобное) так, что бы воздух внутренний не мог контактировать с "телом" трубы- она промерзат с крыши и на ней влага конденсируется из внутреннего воздуха. Минвата не подойдет- влажный внутренний воздух будет проходить через слой её и по прежнему будет течь конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.12.2017, 12:55
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



конденсат образуется по двум причинам - высокая влажность воздуха, это первая причина, низкая температура поверхности трубы, это вторая причина.
с первой причиной надо бороться организовав вентиляцию. зимой на улице воздух сухой. как только точка росы воздуха станет ниже темп.поверхности трубы, так сразу конденсат и прекратится
со второй причиной бороться сложнее, потому что если труба холодная - скорей всего означает что фан не работает. а фан не работает, потому что труба: перемерзла, образовалась ледяная пробка, птицы/крысы гнездо свили, приточное "окно" забито и т.д. и т.п.

найдите книжку Ратникова А.А., там все это нарисовано и описано.

укрыть изоляцией можно, но это, скорей всего, только усугубит проблему.

у меня тоже второй этаж, тоже стояк, тоже на чердак.
но, стояк пластиковый и выход на чердак неплохо утеплен. порядка 50-70мм пенофола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stepan_SV
сообщение 28.12.2017, 13:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334385



И у меня такая же проблема присутствует! спасибо за советы, обязательно воспользуюсь ими!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения