Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Альтернатива ИТП? (НДРК), "Ноу-хау" от подрядчика - стоит ли верить?
juliaus
сообщение 21.6.2017, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Добрый день.
Ситуация следующая: нашей девятиэтажке теплосеть выдала техусловия на ИТП по независимой схеме. Как бы недешево получается, плюс вроде как появляется расширительный бак - сосуд под давлением, который жильцы своими силами эксплуатировать по правилам не смогут, т.е. надо будет нанимать специализированную организацию.
Одна из компаний, к которой обратились с запросом по ИТП, предложила как они выразились ноу-хау собственной разработки. Не ставить ИТП, оставить элеватор и все как есть, а для погодозависимого регулирования установить на обратках стояков регулирующие клапаны, независимые от давления с приводами (НДРК, английская аббревиатура PIQCV). Не Данфосс.
Описываемые плюсы: балансировка стояков, регулирование (уменьшение) расхода теплоносителя, быстрое реагирование на изменение погодных условий (за счет изменения температуры обратки), точечное регаирование на изменение условий (т.е. для квартир на солнечной стороне расход прикроется, на теневой не изменится), на проведение мероприятий по балансировке не требуются ТУ теплосетей и сдача тепловой инспекции (внутреннее дело владельца сетей). Ну и дешевле полноценного ИТП по независимой схеме.
Эти балансировочно-регулирующие клапаны как-то увязаны через контроллер(ы).
Что настораживает:
1. Отсутствие действующих объектов по этой схеме у подрядчика.
2. Не нашел в принципе опыта энергосбережения в многоквартирных домах по этой схеме. Если схема реалистична, неужели крупные корпорации до нее бы не додумались?
В общем, нужна "помощь зала", чтобы разобраться, стоит ли рассматривать этот вариант как альтернативу ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.6.2017, 12:46
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте. Не стоит. Вся эта балансировка-разбалансировка закончится тем, что половина стояков будет стоять, то есть не греть.
Бак никаким сосудом под давлением не является, это домыслы. Параметры не те.
А нанимать организацию так и так придётся, сами жильцы наэксплуатируют, потом крайнего не найдёте во всех 9 этажах.
У нас порядочные люди обычно проектируют, согласуют, монтируют, сдают ИТП и сами же берут его на обслуживание. Не слышал ни разу, чтоб сами жильцы чего-то эксплуатировали.
Вернее слышал, в одном доме из 14 квартир, или из 12, не суть, где одному человеку постоянно было холодно, он постоянно таскал комиссии разные, а перед приходом этих комиссий настежь открывал окна, двери, чем основательно вымораживал и себя, и соседей. Больше я такого слышать не хочу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.6.2017, 12:49
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В связи с чем ЭСО дала новые ТУ? Реконструкция или модернизация с "погодозависимостью"?
А регулирование за счёт постоячного изменения температуры обратки это новое слово в теплоэнергетике. Поэтому, мой Вам совет, пусть это слово звучит где-нибудь подальше от Вашего дома.
С учётом того, что предлагается всё это провернуть на элеваторном присоединении, ещё один совет - держитесь подальше от обладателей таких ноу-хау.

Сообщение отредактировал HeatServ - 21.6.2017, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 21.6.2017, 17:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Цитата(HeatServ @ 21.6.2017, 12:49) *
В связи с чем ЭСО дала новые ТУ?

Чтобы установить ИТП, надо обратиться в теплосеть за техусловиями. Теплосеть техусловия выдает "на реконструкцию теплового узла" и в них прямо указывает, что присоединение внутренних сетей выполнить по независимой схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.6.2017, 18:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(juliaus @ 21.6.2017, 17:28) *
Чтобы установить ИТП, надо обратиться в теплосеть за техусловиями. Теплосеть техусловия выдает "на реконструкцию теплового узла" и в них прямо указывает, что присоединение внутренних сетей выполнить по независимой схеме.

Вот и делайте как в тех условиях, такие схемы лучше моделировать на компупере, а не на системе отопления МКД.
Приведу простой пример корявости предложенной схемы с клапанами на стояках: - при превышении графика сети клапаны будут снижать расход через стояк, и обратка таки снизится, но в первые по ходу воды отопительные приборы будет по прежнему шуровать завышенная подача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.6.2017, 20:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Галиев @ 21.6.2017, 15:24) *
Вот и делайте как в тех условиях, такие схемы лучше моделировать на компупере, а не на системе отопления МКД.
Приведу простой пример корявости предложенной схемы с клапанами на стояках: - при превышении графика сети клапаны будут снижать расход через стояк, и обратка таки снизится, но в первые по ходу воды отопительные приборы будет по прежнему шуровать завышенная подача.

Количественное регулирование теплоотдачи отопительных приборов - сразу в топку. И указанное выше и гидравлическая устойчивость двухтрубной разводки, и влияние на термостаты ОП и задержка ответной реакции на изменение -до 20 мин делают такое новшество - вредительской новацией.
Самое смешное - уже два проекта с такой фишкой на контроллерах попадались в "продвинутых проектах". Единственное, как удалось убедить - кто будет корректировать свободно программируемый контроллер через год, если это потребуется. И это уже не шутки - зараза расползается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 22.6.2017, 12:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Уточню: дом советский, разводка однотрубная, без термостатов.

Сообщение отредактировал juliaus - 22.6.2017, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 22.6.2017, 12:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Уточню: дом советский, разводка однотрубная.

Нерегулируемая однотрубка с постоянным гидравлическим режимом.
При установке клапанов на обратки стояков получаете переменную гидравлику, что сильно скажется на работоспособности элеватора, который работает при постоянном расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.6.2017, 15:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(juliaus @ 22.6.2017, 12:15) *
Уточню: дом советский, разводка однотрубная, без термостатов.

Мил человек, а не Вы ли тот самый разработчик этой "ноу - хау"? А то, мы тут бьемся как бараны об новые ворота, пытаясь доказать абсурдность озвученной концепции, а Вы все уточняете, да уточняете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 16:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(juliaus @ 21.6.2017, 12:10) *
Ситуация следующая: нашей девятиэтажке теплосеть выдала техусловия на ИТП по независимой схеме. Как бы недешево получается, плюс вроде как появляется расширительный бак - сосуд под давлением, который жильцы своими силами эксплуатировать по правилам не смогут, т.е. надо будет нанимать специализированную организацию.
Одна из компаний, к которой обратились с запросом по ИТП, предложила как они выразились ноу-хау собственной разработки. Не ставить ИТП, оставить элеватор ...

В общем, нужна "помощь зала", чтобы разобраться, стоит ли рассматривать этот вариант как альтернативу ИТП.


Цитата(juliaus @ 22.6.2017, 12:15) *
Уточню: дом советский, разводка однотрубная, без термостатов.

А что уточнять-то и вообще задавать такой вопрос?
У Вас по ТУ д.б. независимая схема, а элеватор стоит на зависимой - с Вами даже разговаривать ни о чём при согласовании не будут, т.к. Вы не выполнили самое 1-е условие ТУ ! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 27.6.2017, 17:51
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Цитата(Галиев @ 22.6.2017, 15:31) *
Мил человек, а не Вы ли тот самый разработчик этой "ноу - хау"? А то, мы тут бьемся как бараны об новые ворота, пытаясь доказать абсурдность озвученной концепции, а Вы все уточняете, да уточняете.

Мил человек, конечно нет. Как несложно обратить внимание, я отношусь к этому ноу-хау скептически - в противном случае были бы совсем другие формулировки.
Проблема в том, что это "ноу-хау" продвигают на семинарах по ИТП. В первой части даются действительно полезные, не вызывающие сомнения, советы, связанные с ИТП - тем самым, формируя положительное отношение к подрядчикам-выступающим, а дальше впаривают это ноу-хау - все по классической схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.6.2017, 17:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



семинары по ИТП для жильцов дома что ли?
потому что судя по сказанному
Цитата(juliaus @ 21.6.2017, 12:10) *
плюс вроде как появляется расширительный бак - сосуд под давлением, который жильцы своими силами эксплуатировать по правилам не смогут
вы явно не инженер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 27.6.2017, 17:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 16:04) *
А что уточнять-то и вообще задавать такой вопрос?
У Вас по ТУ д.б. независимая схема, а элеватор стоит на зависимой - с Вами даже разговаривать ни о чём при согласовании не будут, т.к. Вы не выполнили самое 1-е условие ТУ ! wink.gif

Логика авторов ноу-хау: есть действующая система с элеватором по зависимой схеме. Жильцы хотят ИТП - обращаются в теплосеть, та выдает ТУ на реконструкцию теплового узла и указывает, что ЕСЛИ жильцы будут устанавливать ИТП, то должны подключить его по независимой схеме. Но решение ставить ИТП или оставаться так как есть с элеватором принимают жители. ТУ не обязывают переходить от элеватора к ИТП, а только указывают, при выполнении каких условий это возможно.
Теперь по ноу-хау: авторы говорят, что установка их оборудования не является мероприятием по реконструкции теплового узла, а является мероприятием по балансировке системы. Разрешительная процедура для мероприятий по балансировке не регламентируется, ТУ получать не надо. Поэтому их ноу-хау - это как "безтехусловная" альтернатива "техусловной" замене элеватора на ИТП.
Мое мнение по поводу ноу-хау смотри выше. Благодарю всех ответивших, которые только подтвердили мои сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2017, 19:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(juliaus @ 21.6.2017, 12:10) *
Ситуация следующая: нашей девятиэтажке теплосеть выдала техусловия на ИТП по независимой схеме. Как бы недешево получается, плюс вроде как появляется расширительный бак - сосуд под давлением, который жильцы своими силами эксплуатировать по правилам не смогут, т.е. надо будет нанимать специализированную организацию.
Одна из компаний, к которой обратились с запросом по ИТП, предложила как они выразились ноу-хау собственной разработки. Не ставить ИТП, оставить элеватор и все как есть...

Цитата(juliaus @ 27.6.2017, 17:59) *
...Но решение ставить ИТП или оставаться так как есть с элеватором принимают жители. ТУ не обязывают переходить от элеватора к ИТП, а только указывают, при выполнении каких условий это возможно.
... их ноу-хау - это как "безтехусловная" альтернатива "техусловной" замене элеватора на ИТП.

Я, конечно, понимаю, что Вы очень далеки от поставленного Вами вопроса - поэтому сам вопрос, в т.ч. в названии темы звучит нелепо и безграмотно.
Элеватор для системы отопления Вашего дома является одним из элементов ИТП - и никак иначе! Если интересуетесь сутью, можете ознакомится с СП 124 - п. 3.13 и раздел 14 (в первую очередь п. 14.4).
Так что, если по какой-то причине встал вопрос о необходимости реконструкции существующего в Вашем доме ИТП с элеватором, то Вы обращаетесь в ТСО, она выдаёт ТУ и у Вас уже нет никакого выбора, если в ТУ прописано независимое подключение.
Если одновременно с ИТП реконструируется существующая система отопления, то для проектировщика вопрос несколько упрощается - всё новое по новому проекту. Если же по каким-то причинам система отопления остаётся существующей (не реконструируется), то задача проектировщика ИТП несколько усложняется, т.к. все решения и расчёты по ИТП д.б. увязаны с существующей системой отопления и обеспечивать нормируемое отопление этой существующей системой отопления.
И ещё - очень не советую иметь дело с фирмой, работники которой (специалистами не называю!) не знакомы с Федеральным Законом N 261-ФЗ и действующими нормами проектирования, т.к. не знают, что в любом случае элеватор уже один из элементов ИТП, а проект ИТП должен полностью соответствовать и нормам и выданным ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 29.6.2017, 10:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Я не указал, что дом в Украине, наверное, есть определенные различия в нормативной базе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АнонимныйРам_*
сообщение 29.6.2017, 11:31
Сообщение #16





Guest Forum






Выбор есть. Отказаться от реконструкции.
Пока что не указана причина или цель данной реконструкции.
По сути вопроса, сделать так можно, но только если эти ребята живут в этом доме или рядом, и готовы обслуживать, и деньгами отвечать за снижение температуры в помещениях ниже нормируемых, потому что на практике такая схема требует практически постоянного пригляда специалистом уровнем повыше чем местный слесарь. Если прикинуть все последующие хлопоты по обслуживанию такой системы, то нормальный ИТП будет более правильным выбором, в том числе по написанным выше причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.6.2017, 21:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(juliaus @ 29.6.2017, 10:54) *
Я не указал, что дом в Украине, наверное, есть определенные различия в нормативной базе.

Что-то вы не договариваете, то "дом советский", то он на Украине (советский?!!), позже выяснится, что он находится на проспекте генерала Николая Ватутина в Киеве.
Все ваши "уточнения", "указания" и различия в нормативной базе не имеют ни какого значения. Значение будет иметь работоспособность системы отопления здания, о чем мы дружно вам талдычим. Тем не менее, что-то мешает вам понять, что по предложенной схеме делать нельзя, как на Украине, так и в Мордовии, как в современном доме, так и в "хрущевке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.6.2017, 23:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(juliaus @ 21.6.2017, 12:10) *
Ситуация следующая: нашей девятиэтажке теплосеть выдала техусловия на ИТП по независимой схеме.

Вот так просто пришла и от нЕчего делать выдала Вам ТУ ?

Цитата(juliaus @ 22.6.2017, 12:15) *
Уточню: дом советский, разводка однотрубная, без термостатов.

Цитата(juliaus @ 29.6.2017, 10:54) *
Я не указал, что дом в Украине, наверное, есть определенные различия в нормативной базе.

Вас никто не заставлял задавать здесь вопросы, но, если уж задали и надеетесь на профессиональные ответы, то не выдавливайте из себе по каплям очень противоречивую информацию - обрисуйте подробно ситуацию и не тратьте попусту своё и наше время.
Определённые различия, безусловно, есть - но таблица умножения в Вашей стране, надеюсь, ещё продолжает действовать?
Вам ничто не мешает открыть Ваши нормы ДБН В.2.5-39:2008 (раздел 16) и убедиться, что там написано, практически, то же самое, что и в наших Российских нормах. И что меняется от того, что какая-то полуграмотная компания с претензией на ноу-хау не владеет нормами Украины, а не РФ ? - Вам уже дали все ответы, как о нелигитимности решений, не соответствующих ТУ, так и о технической малограмотности работников компании, к которой Вы обратились.

Сообщение отредактировал ИОВ - 29.6.2017, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juliaus
сообщение 17.7.2017, 12:39
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.7.2016
Пользователь №: 300675



Спасибо всем, кто ответил по сути.
Прошу прощения у пользователя ИОВ, если своими дилетантскими вопросами оскорбил высокие чувства профессионала - но в тех отраслях, где я являюсь специалистом, я не брызжу слюной в ответ на просьбы о помощи от действительно желающих разобраться в вопросе. Кто я такой, чтобы учить вас жить? Правильно, никто, но все же: будьте толерантнее, и люди это обязательно оценят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения