Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Общая система вентиляции для В3 и Д, Необходимо консультация по трактовке пункта 7.2.4 СП 60.13330.2016
basvent
сообщение 8.5.2018, 9:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200510



Добрый день!
Уважаемые коллеги, необходима помощь в трактовке пункта 7.2.4 СП 60.13330.2016
Ситуация следующая имеются два производственных помещения: категории Д площадью 120м2 и помещение категории В3 площадью 50м2. Можно ли их объединить в одну общую систему вентиляции?

Согласно пункту 7.2.4 г СП 60.13330.2016:
7.2.4 В одну систему вентиляции следует объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:

г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий В1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).

Группы помещений по а), б), в) или г) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.

К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м .

Правильно я понимаю что, если площадь помещения категории В3 была больше чем Д, я мог бы считать помещение категории В3 основной группой и тогда мог бы присоединить помещение категории Д согласно пункту 7.2.4 г? Но в моем случае из-за большой площади основной группой помещений считается помещение категории Д и пункт 7.2.4 уже не применим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
basvent
сообщение 16.5.2018, 15:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200510



Уважаемые коллеги.
Большая просьба поделиться своим мнением по данному вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2018, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(basvent @ 16.5.2018, 15:01) *
Уважаемые коллеги.
Большая просьба поделиться своим мнением по данному вопросу.

Наши горе-актуализаторы не ведают, что творят, поэтому меняют внятные и правильные формулировки на невнятные и несуразные.
Прочтите в СНиП 41-01-2003 п. 7.2.8 - заметьте, там несколько другие формулировки. И только при таких формулировках имеет смысл указание последнего абзаца этого пункта
Цитата
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений.

А в СП 60 формулировки изменили (вероятно по некомпетентности!), но оставили последний абзац в том же виде. Хотя при новой формулировке этот абзац вроде бы уже утратил смысл. Т.е. по уму - любую группу помещений можно принимать за основную, главное - чтобы присоед. группа была не более оговорённой площади.
Но изменение формулировки теперь допускает двоякое прочтение - так что могут возникнуть в дальнейшем разногласия с экспертом (всё будет зависеть от его компетентности и вменяемости).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 16.5.2018, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



А следующий пункт...
7.2.5 Общие приточные системы допускается предусматривать для групп лабораторных помещений научно-исследовательского и производственного назначения, расположенных в пределах одного пожарного отсека не более чем на 11 этажах (включая технические и подвальные), категорий В1-В4, Г и Д и для групп административно-бытовых помещений в любых сочетаниях, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категории А (каждая площадью не более 36 м ) для хранения оперативного запаса исследуемых веществ согласно 7.2.4 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2018, 16:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(rek1817 @ 16.5.2018, 16:08) *
А следующий пункт...
7.2.5 ...

Этот пункт ничем не поможет, т.к. относится только к лабораторным помещениям НИИ и производственным лабораториям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 16.5.2018, 16:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



unsure.gif ну да... вообще не в тему, извиняюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pu6istik
сообщение 8.7.2018, 22:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16151



Перенес вопрос в отдельную обобщенную тему: Объединение помещений в общую систему по СП60

Сообщение отредактировал pu6istik - 8.7.2018, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения