Автор: Илюха 19.1.2010, 17:40

Подскажите, допускается ли котел АОГВ 11,6кВт устанавливать в неотапливаемом помещении? или желательно повесить радиатор? Заказчик хочет установить котел в бывшем сортире rolleyes.gif площадь 3м2.

Автор: GASPAR 19.1.2010, 20:34

Цитата(Илюха @ 19.1.2010, 16:40) *
Подскажите, допускается ли котел АОГВ 11,6кВт устанавливать в неотапливаемом помещении? или желательно повесить радиатор? Заказчик хочет установить котел в бывшем сортире rolleyes.gif площадь 3м2.

Наверно еще и на месте унитаза... laugh.gif Гы-Гы. В принципе можно, не думаю, что там минус будет - но вот два моменту: есть ли естественное освещение и объем не маловат?. Может снять из кубрика этого дверь и объединить объём с коридором? (в коридоре ведь можна ставить котел)

Автор: Илюха 19.1.2010, 21:00

Цитата(GASPAR @ 19.1.2010, 20:34) *
Наверно еще и на месте унитаза... laugh.gif Гы-Гы. В принципе можно, не думаю, что там минус будет - но вот два моменту: есть ли естественное освещение и объем не маловат?. Может снять из кубрика этого дверь и объединить объём с коридором? (в коридоре ведь можна ставить котел)


Уточняю, сортир - как деревенский, т.е. отдельно стоящая будка с отверстием, куда надо ср. и сс. ))) Естественное освещение есть, объем 7,5м3. Вот вопрос и возник рассчитан ли такой котел на работу в неотапливаемом помещении... Если бы помещение под котел было в доме, то понятно что даже если не отапливать это помещение в нем температура будет плюсовая...В интернете нигде не нашел на какую температуру окружающего воздуха расчитан АОГВ, только где то прочитал что хранится он должен при температуре от +5...
Мне это вообще не нравится, буду склонять заказчика установить котел на кухне.

Автор: GASPAR 19.1.2010, 23:09

Цитата(Илюха @ 19.1.2010, 20:00) *
Мне это вообще не нравится, буду склонять заказчика установить котел на кухне.

Странный заказчик - теплотрассу от сартира вести... blink.gif

Автор: Бабай 19.1.2010, 23:36

Приветствую. Тут уже не раз выкладывали требования для установки котла. Теплоизбытков от котла и труб на отопление до +12 должно хватить, но при минимально разрешённых размерах. В остальном полностью согласен с GASPARом. Странная идея с теплосетью.

Автор: Илюха 19.1.2010, 23:57

Цитата(GASPAR @ 19.1.2010, 23:09) *
Странный заказчик - теплотрассу от сартира вести... blink.gif


Теплотрассы где-то 3,5 метра получается... Согласен, что это не разумно, тем более газопровод все равно тянуть на кухню, вобщем одни дополнительные затраты!

Автор: Serg_PK 20.1.2010, 6:17

Сортир наверное дощатый, улицу через щели видно? Представьте что котел зимой отключился (с такими котлами не редкость), хозяин поздно заметил, слесарь придет через день! Разморозит махом! Однозначно котел ставить в утепленном помещении... clap.gif

Автор: utilizator 20.1.2010, 14:35

Вообще конечно странровато. если еще учесть что 1м перед передней частью котлам ничего не стоит + расстояния по бокам для удобства обслуживания.... Объем высотой наверное взяли. Ну а требование о стенке за котлом, (капитальная, несгораемая, обшитая металлом и т.д..)? Теплотрасса конечно будет изолированной, понятно.Сейчас с новыми материалами это проще наверное чем строить здание. Если нет места ну кухне, что вполне понятно, то пусть сделает нормальное помещение, утеплит или кирпичем обложит. Сам себя котел еще подогреет.Везде есть свои недостатки, но и свои плюсы. Вдруг надо подрегулировать что то в мороз....Быстро оделся, обулся в валенки и побежал.А нормальная (оптимальная)работа котла прописывается в паспорте котла. Раз пишут +5, значит +5. Думаю только при отключении газа могут возникнуть проблемки. Но если там есть электричество - спасет тепловентилятор, ТЭН и т.д.( во взрывобезопасном исполнении ph34r.gif blink.gif ). Когда кто то постоянно присутствует.

Автор: Илюха 20.1.2010, 21:21

Да, сортир с щелями, вентиляция идеальная biggrin.gif но заказчик собирался утеплить помещение и изолировать стенку за котлом, 1м перед котлом будет, по бокам котла по 35см, необходимый объём помещения достигается поднятием крыши с 2м до 2,5м... Вобщем-то это уже неважно, я предоставил заку все аргументы против установки котла в сортире и он передумал. Будем ставить котел или на кухне или на веранде smile.gif

Автор: Начальник котельной 20.1.2010, 22:10

Веранда - это тоже весьма забавно!

Какие практические плюсы установки котла в неотапливаемом помещении:
- холодный газ+холодный воздух - меньше расхода газа.
- при избыточном разряжении в дымоходе (избыточной тяге) подсасывается холодный воздух, т.е. не уносится лишнее тепло.

Все остальное - минусы!




Автор: Serg_PK 21.1.2010, 5:57

Цитата(Илюха @ 20.1.2010, 23:21) *
Будем ставить котел или на кухне или на веранде smile.gif

Вот и правильно, только помещение для установки котла на веранде все-же утеплить нужно, заказчик потом не пожалеет. smile.gif

Автор: спец 24.1.2010, 16:50

Цитата(Илюха @ 19.1.2010, 17:40) *
Заказчик хочет установить котел в бывшем сортире rolleyes.gif площадь 3м2.

Спасибо. Повесилил. Что места на кухне нет?

Автор: Котофей 24.1.2010, 23:43

Заказчик шутник))) А вы ему не предлагали на кухне его разместить?