> Подключение вытяжного шкафа в систему общеобменной вентиляции
olong
сообщение 20.6.2019, 16:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252146



Добрый день!

В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.

Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.6.2019, 16:42
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По второму вопросу - категорически НЕТ. Странно даже его появление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 20.6.2019, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я думаю, что и по первому вопросу - тоже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olong
сообщение 20.6.2019, 16:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252146



Спасибо за быстрый ответ!

Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?

Не специализируюсь в данном вопросе совсем, представляю компанию-продавца мед. оборудования. Заказчику потребовался подобный вытяжной шкаф.

Сообщение отредактировал olong - 20.6.2019, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.6.2019, 17:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Делать отдельный воздуховод с вентилятором ,который будет на улице,либо в венткамере которая близка к улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2019, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:35) *
В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.

1. Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
2.Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
3.Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?

1. см. п.7.2.3.13 СП 158
2. см. п.7.2.3.14 СП 158, если общеобменка только для одного этого помещения. Даже если можно,то придётся менять вентилятор и воздуховоды для суммарного расхода.
3. Если отдельная система МО, то всё равно, но надо проверять достаточность напора встроенного вентилятора. Если в одной системе с общеобменкой, то только без встроенного вентилятора

Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:54) *
Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?

Это бессмысленный вопрос - решений м.б. и несколько, но все они зависят от конкретной ситуации на объекте. Грамотное решение может принять только проектировщик, получивший офиц. задание по веществам, обращающимся в шкафу, и хорошо знакомый с нормами по ОВ и фактической ситуацией на объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olong
сообщение 21.6.2019, 15:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252146



Скажите, пожалуйста, если есть возможно выводить воздух из шкафа на улицу напрямую, какие тогда стоят ограничения:
где это должно производится? насколько далеко от окон других помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.6.2019, 19:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ни на сколько. Выброс из. выт. шкафа только выше кровли.

Сообщение отредактировал ИОВ - 21.6.2019, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения