> Забор воздуха для чистых помещений
Наталья_ТТТ
сообщение 27.10.2019, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2019
Пользователь №: 367716



Подскажите, пожалуйста, есть какие то нормативы откуда должен проводиться забор воздуха для чистых помещений? у нас хотят сделать забор из подвала. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 28.10.2019, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Те-же требования что и для других объектов строительства. А что значит из подвала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.10.2019, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а как воздух в подвал попадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.10.2019, 10:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Очень странный вопрос ТС - нормы вообще не рассматривают забор воздуха из какого либо помещения, за исключением рециркуляции, если она вообще допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья_ТТТ
сообщение 29.10.2019, 19:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.10.2019
Пользователь №: 367716



Спасибо всем за ответ.
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.10.2019, 22:50
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Медицинское образование.
Чистые помещения - медицина?
Расскажите что у вас за помещения - операционный блок?
Реанимационное отделение?
Ожоговое?
Так проще будет дать ответ.
Или виварий какой - на мышках опыты проводите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.10.2019, 0:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Или виварий какой - на мышках опыты проводите?

там тоже ацкие требования к чистоте.

Цитата
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция.

Думаю вы говорите не про забор воздуха, а про приточную венткамеру.

Забор воздуха должен быть выше уровня земли на 2м(сп60...2012 п.п. 7.3.3). С улицы разумеется. А венткамера может быть где угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 10:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 29.10.2019, 22:50) *
Расскажите что у вас за помещения ...

Так проще будет дать ответ.

А где в нормах на ОВ Вы увидели существенно разные указания по воздухозаборам, зависящие от назначения помещения?

Цитата(Наталья_ТТТ @ 29.10.2019, 19:20) *
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!

В СП 60.13330.2016 есть раздел 7.3, который так и называется 7.3 "Приемные устройства наружного воздуха". Там и приведены все указания.
В случае необходимости транспортирования наружного воздуха до приточной установки применяются воздуховоды, каналы, шахты - они должны удовлетворять требованиям к воздуховодам по разделу 7.11 "Воздуховоды". Могу утверждать, что упомянутый Вами подвал не соответствует указаниям раздела 7.11.
Перемещение/подача воздуха из одного помещения в другое является рециркуляцией и регламентируется п.п. 7.4.4...7.4.6 СП 60 - там есть много ограничений. При этом полная (100%) рециркуляция возможна только в отдельных помещениях в нерабочее время.
Если же справедливо:
Цитата(Амиго @ 30.10.2019, 0:46) *
Думаю вы говорите не про забор воздуха, а про приточную венткамеру.

То приточная вентккамера может размещаться в подвале, но должна быть выгорожена строительными конструкциями. Если приточная установка не выгорожена, то весь подвал будет являться венткамерой с соответствующими требованиями к нему - но это уже совсем невероятно, тем более, что подвал общий для нескольких корпусов, а каждый корпус является отдельным пожарным отсеком.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.10.2019, 10:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Наталья_ТТТ @ 29.10.2019, 19:20) *
Спасибо всем за ответ.
Забор воздуха из подвала вместо улицы. В подвале есть приточная вентиляция. Подвал у нас большой, на несколько корпусов. Просто там очень пыльно, ну и вообще это странная идея, на мой взгляд. Но вот сделали такой проект, говорят по другому дорого. На какие нормы можно сослаться? У меня образование медицинское, я почитала снипы, но вот не могу найти, чтобы было написано, что воздух нужно брать с улицы. Помогите, пожалуйста!

Я предполагаю что в подвале есть фор-камера. Т.е. с улице есть забор воздуха в сроительном исполнении, эта шахта опускается в подвал. И от туда забиарется воздух на приточки. Должно быть он долго не использользовалась и там все запылилось.
Если так и есть то нужно просто пропылесосить ее и можно эксплуатировать.

Если какой то другой вариант то нельзя делать забор из другого помещения.

Под ругому дорого? там же рциркуляция в чистых порядка 80% наружно совсем немного то надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.10.2019, 22:36
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 10:22) *
А где в нормах на ОВ Вы увидели существенно разные указания по воздухозаборам, зависящие от назначения помещения?

Нигде.
А кто сказал, что речь о воздухозаборе?
Может это электроника - там и 95% рециркуляции может быть.
Свежий воздух на людей с улицы простым канальником в подвал.
А рециркуляция с подвала с рециркуляционной установки.

Просто наводящие вопросы не специалисту Заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения