> Вентиляция больницы
f0st3R
сообщение 31.8.2018, 15:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 220925



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Проектирую вентиляцию в больнице.
Рассчитал воздухообмены во всех помещениях. Но возникли некоторые вопросы:
1) Что делать с коридорами? Какая у них кратность?
2) Во многих помещениях только приток, вытяжка через коридор, эти объёмы прибавлять к коридору? То есть вытяжку считать на объём коридора + эти помещения?
3) В других помещениях только вытяжка, приток из коридора, их тоже к коридору прибавлять? То есть приток в коридор считать на объём коридора + эти помещения?
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 31.8.2018, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



По пунктам:
0) См. (внимательно) СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел 6 и СП 158.13330 раздел 7.2.3 - там всё доступно и исчерпывающе объяснено.
1, 2, 3) Для коридоров кратности нет, только баланс. Если коротко - необходимо обеспечить (с гарантией) движение воздуха по классу чистоты помещения от чистых к грязным, согласно п.6.9 СанПиН (класс чистоты - см. в разделе ТХ). При этом на этаже должен быть соблюден баланс в целом (с некоторыми нюансами - см п.6.26 СанПиН).
Возможно, в зав-ти от типа отделения, придётся для коридора выполнить отдельную приточно-вытяжную систему с соблюдением общего принципа движения воздуха.

Сообщение отредактировал aas3 - 31.8.2018, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f0st3R
сообщение 31.8.2018, 16:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 220925



Цитата(aas3 @ 31.8.2018, 16:39) *
По пунктам:
0) См. (внимательно) СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел 6 и СП 158.13330 раздел 7.2.3 - там всё доступно и исчерпывающе объяснено.
1, 2, 3) Для коридоров кратности нет, только баланс. Если коротко - необходимо обеспечить (с гарантией) движение воздуха по классу чистоты помещения от чистых к грязным, согласно п.6.9 СанПиН (класс чистоты - см. в разделе ТХ). При этом на этаже должен быть соблюден баланс в целом (с некоторыми нюансами - см п.6.26 СанПиН).
Возможно, в зав-ти от типа отделения, придётся для коридора выполнить отдельную приточно-вытяжную систему с соблюдением общего принципа движения воздуха.


Спасибо за ответ! Перетекания быть не может, где надо сделал положительный дисбаланс, как раз по этим СанПиНу и СП кратности брал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f0st3R
сообщение 5.9.2018, 10:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 220925



Подскажите ещё могу ли я объединить вытяжку из помещения лифтера и помещения тех. персонала с вытяжкой из душевых и су? Вроде по СП 158 один класс чистоты для них: "Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе В и Г), уборные, душевые, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 5.9.2018, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(f0st3R @ 5.9.2018, 11:54) *
Подскажите ещё могу ли я объединить вытяжку из помещения лифтера и помещения тех. персонала с вытяжкой из душевых и су? Вроде по СП 158 один класс чистоты для них: "Административные и технические помещения, коридоры (кроме перечисленных в классе В и Г), уборные, душевые, санитарные комнаты, помещения для обработки и временного хранения использованных материалов и отходов"

Помимо СП 158 нужно соблюдать и требования прочих нормативных документов. Например, СП 118.13330.2012 п.8.19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.9.2018, 11:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



с/у отдельно. хз где написано)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.9.2018, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 5.9.2018, 11:23) *
с/у отдельно. хз где написано)

Обычно смотрим бытовые помещения по СП 44. Требований примитивнее, чем для АБК вообще нигде нет. Но даже там
Цитата
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 12.


К f0st3R - по СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности и энергоэффективности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, ...

Надеюсь, Вы не приравниваете по функционалу сортиры к помещениям персонала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f0st3R
сообщение 5.9.2018, 12:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 220925



Спасибо всем за ответы! Буду делать отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения