Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верно ли решение заложенное в стадии П проекта и если нет, то что можно сделать? Дано: многоэтажный жилой дом, ток КЗ на вводе в ГРЩ 32кА (ТП в 100 м от РУ-0,4кВ (тр-ры 2500кВА), от РУ-0,4кВ до ГРЩ - 40 м), ГРЩ состоит из пяти панелей. По решению стадии П предусмотрены основные вводные автоматы и вводные автоматы на панели с отключающей способностью 35кА. Автоматические выключатели на панелях на отходящие линии - модульные с отключающей способностью 10кА. Насколько верно такое решение? Разве не должны автоматы на отходящие линии быть с отключающей способностью 25кА?
|