> Вентиляция производства с мукой, Удаление и сбор мучной пыли
Lina
сообщение 4.3.2013, 16:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.3.2010
Пользователь №: 48725



Уважаемые коллеги, прошу помочь в подборе оборудования для удаления взвешенной мучной пыли
из-под кожуха конвейера.Муку надо удалить и собрать для дальнейшего использования.
Циклон ,говорят, использовать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.3.2013, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Кто сказал, что нельзя циклон?
На какие нормы эти люди сослались при этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 4.3.2013, 17:29
Сообщение #3


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1608
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Циклоны в этом случае не ставят. Сильно много улетит в атмосферу. Рукавные выбивные фильтры. Муку собрали и снова в производство. Когда возвращают пыль в производство, то чаще всего используют рукавные фильтры, даже для металлургии. Есть и другие варианты, но стандарт рукавный фильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.3.2013, 7:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2252
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Не забудьте взрывозащищенный вентилятор и вообще все искробезопасное. Взвешенная мучная пыль взрывается не хуже паров бензина.

Чуть-чуть инфы тут
СанПиН 2.3.4.545-96 ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

3.5.5. Источники выделения пыли (тестомесильные, мешковыбивальные и др. машины) должны быть снабжены аспирационными устройствами (пылесосами и т.д.).
3.5.6. Содержание нетоксичной пыли (мучной, сахарной) в воздухе производственных помещений не должно превышать 6 мг на 1 м воздуха.

По циклону ничего не нашел

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 5.3.2013, 7:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 5.3.2013, 10:16
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Тоже приходилось рассматриваьть аспирационные системы. Но вот чего не смог понять - когда используется инжекционная аспирационная установка?
Главную тенденцию, которую я заметил - это установка системы фильтрации до вентилятора. Таким образом возможно использование и невзрывозащищенных, даже в чистых помещениях. Также такая схема снижает засорения в каналах. Можете взять на заметку.
А вот циклоны у нас на заводе исполюзуются, и дисперсность материалов такая же как и у вас (целлюлоза). Точнее - циклонные фильтрующие агрегаты, типа ПФЦ. Правда, проектировщики немного набедокурили и взяли аспирационную установку с невзрывозащищенным вентилятором - вот все жду последствий))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lo-Lo
сообщение 21.6.2019, 15:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361866



Цитата(Зольников Михаил @ 5.3.2013, 8:43) *
СанПиН 2.3.4.545-96 ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

3.5.5. Источники выделения пыли (тестомесильные, мешковыбивальные и др. машины) должны быть снабжены аспирационными устройствами (пылесосами и т.д.).
3.5.6. Содержание нетоксичной пыли (мучной, сахарной) в воздухе производственных помещений не должно превышать 6 мг на 1 м воздуха.

По циклону ничего не нашел

Т.е. получается что нам еще и приток считать по массе взрывоопасных веществ по приложению Ж (СП60.1333.2017)
Если у меня помещение с мукопросеивателем 4300х2220
Если мы через м.о. удаляем 180м3/ч от бункера мукопросеивателя (прил. 21 ВНТП 02-92)
начальное содержание пыли от мукопросеивателя поступающей на очистку 1600-1800мг/м3 (п.п 7.4.4. ВНТП 02-92), тогда в помещение попадает ну предположим 50% =900мг/м3.
содержание в воздухе рабочей зоны 6мг/м3 (СанПин 2.3.4.004-97 прил.5).
Тогда поступает в воздух помещения mро=900мг/м3*180м3/ч=162000 мг/ч (хотя в этой цифре не уверен)
L=180+[162000-180(6-6*0,3)/(1800-6*0,3)]=270 м3/ч - расход приточного воздуха по массе взрывоопасных веществ.

И какую очистку закладывать на 180м3/ч от бункера??? А приток 270м3/ч еще и охладить надо, чтобы поддерживать Tопт=18-20C (СанПин 2.3.4-97 прил2)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 21.6.2019, 16:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Мучная пыль - взрывоопасная. Надо ставить оборудование во взрывозащищенном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения