Добрый день. Весь день голову ломал, так и не сломал). Прошу совета. Ситуация такая, подключили ЦТП, там ГВС по закрытой схеме, одноступенчатая. у нас с тепловычислителя по сетевой воде есть средненедельные данные о расходе 310 т/ч, нагрузке 3,27 Гкал/ч, и температуре по подающему трубопроводу 70 С, по обратному 60 С. Обратка высоковата.
В ЦТП имеется бак аккумулятор.
Вот хочу посчитать расчетный режим на расход греющей воды в ЦТП.
СП 41-101-95 залистал, есть приложение 4. п.4 для греющей воды, но у меня большие сомнения что я считаю правильно. У меня получилось 294 т/ч но я так подозреваю этот расчет был бы верен если бы небыло баков аккумуляторов.
Заранее благодарю.
|