сообщение 12.7.2017, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Никогда не считал холодильную нагрузку.
Рассмотрим помещение в городе России в холодный период года с отрицательной наружной температурой и заданной положительной внутренней, по известной формуле считаем теплопотери помещения Q, которые получаем со знаком "+"

Рассмотрим то же помещение где нибудь в Африке, там нет зимы и на улице всегда плюс. В результате Q получится со знаком "-" .... это и есть холодильная нагрузка??? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 12.7.2017, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Превышение теплопритоков над теплопотерями-холодильная нагрузка, превышение теплопотерь над теплопритоками-отопительная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.7.2017, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(sync193 @ 12.7.2017, 10:27) *
Превышение теплопритоков над теплопотерями-холодильная нагрузка, превышение теплопотерь над теплопритоками-отопительная.

Точно? тогда Задача №1. На улице +36 С, в помещении +36С. Имеются окна с теплопритоками 150 Вт/м2 общей площадью 10м2. Теплопритоки от 2 человек - отсутствуют по физическим причинам. Какова холодильная нагрузка?

Сообщение отредактировал v-david - 12.7.2017, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 12.7.2017, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Никакая. при равной разнице температур не будет передачи теплоты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 12.7.2017, 17:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 12.7.2017, 19:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Цитата(v-david @ 12.7.2017, 16:02) *
Точно? тогда Задача №1. На улице +36 С, в помещении +36С. Имеются окна с теплопритоками 150 Вт/м2 общей площадью 10м2. Теплопритоки от 2 человек - отсутствуют по физическим причинам. Какова холодильная нагрузка?

Зависит от температуры, которую хотим получить в помешении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 13.7.2017, 21:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(v-david @ 12.7.2017, 17:02) *
Теплопритоки от 2 человек - отсутствуют по физическим причинам.

Покойники не потеют biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.7.2017, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(DDAVID @ 13.7.2017, 9:45) *
Покойники не потеют biggrin.gif

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.7.2017, 10:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



теплопритоки не тока трансмиссионные. за окно не зря сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 12:05
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



плевать на окно
температура хранения трупа 0+2 или он скиснет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.7.2017, 13:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 0:05) *
плевать на окно
температура хранения трупа 0+2 или он скиснет)))

проектировщики - страшные люди
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.7.2017, 13:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
плевать на окно

если достаточно долго плевать, то в какойто момент на солнечную радиацию можно будет забить. ) И труп сохранится дольше. Хотя. В моргах помнится воздухообмен серьезный. Приток надо буит охлаждать.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.7.2017, 13:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(v-david @ 12.7.2017, 4:02) *
Точно? тогда Задача №1. На улице +36 С, в помещении +36С. Имеются окна с теплопритоками 150 Вт/м2 общей площадью 10м2. Теплопритоки от 2 человек - отсутствуют по физическим причинам. Какова холодильная нагрузка?


Холодильная нагрузка Q=1500 Вт ...? 2 трупа в высохшем виде в расчете не участвуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 14:22
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(txt @ 14.7.2017, 13:35) *
Холодильная нагрузка Q=1500 Вт ...? 2 трупа в высохшем виде в расчете не участвуют.

нифига, окон несколько, они могут быть на разных сторонах морга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.7.2017, 14:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 2:22) *
нифига, окон несколько, они могут быть на разных сторонах морга

то есть в зависимости от стороны света (ориентации окна) поступление тепла Вт/м2 разное ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 14:56
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если вы ни разу не считали инсоляцию, начните с чтения литературы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 14.7.2017, 15:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Трупы, как известно, холодные. Можно ими теплопритоки компенсировать, Только туда-суда из морга не наносишься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.7.2017, 15:13
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



при том свеженьких лучше брать, тогда и увлажнение будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.7.2017, 15:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Итак если мы в африке, то

1. )холодильная нагрузка = теплопритоки от людей и от солнечной радиации (могут и другие теплопритоки, ну пусть у нас офис)

2.)
системы отопления нет так как зимы нет (интересно при какой наружной температуре пятидневки минимальной нужно проектировать систему отопления - есть конкретная цифра?

3.) система охлаждения должна рассчитываться на какую летнюю температуру, какого месяца?

Сообщение отредактировал txt - 14.7.2017, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 14.7.2017, 15:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.7.2017, 13:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 10:05) *
плевать на окно
температура хранения трупа 0+2 или он скиснет)))

нет, имелось в виду что покойник встанет и вылезет через окно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения