Цитата(Banned @ 2.1.2019, 15:23)
Допустим, на стартовом токе компрессор работать не будет все время. Так что на 60А ставь автомат, только сначала погляди какой автомат стоит в самом компрессоре и выбирай следующий номинал. 100 метров кабеля дорого обойдется, но подсадка напряжения будет. Так что 16 квадрат с 75 А подойдет. Рабочий ток у него не более 40 А, так что повода для беспокойства нет. После кабеля только рубильник, а не автомат.
Ув.
Маляр ни в коем случае не пользуйтесь этим советом..
1. 16мм2 не выдержит 75А (кабель будет гореть и плавиться, а автомат не сработает)
2. Ни 60А ни 75А автоматов (нерегулируемых) не бывает
стандартный ряд
32А, 40А, 63А, 80А, 100А??? 125А
Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56)
надо тянуть кабель 100метров для подключения . выбрал сип 4х25
Для кабеля у Вас основное не ток, при 100м кабеля уже поправку на падение
напряжения на кабеле делать надо (Вы же не хотите что бы у Вас до компрессора
вместо 400(380В) дошло всего 340, такое ни одному двигателю не понравиться
Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56)
на заводе сказали 65 ампер стартовый ток у berg 22p и выходит сип 4х16 маловат он по таблицам до 55ампер.
Пусковой (стартовый) для ваших расчетов не особо то и нужен
Вам нужен рабочий (длительный)
для Вашей модели компрессора 22кВт по паспорту это примерно 34-40А
Так что по длительно допустимому току Вам бы 16 с огромным запасом хватило.
А вот 100м для 40А 16мм2 это в притык так что 25мм2 это отлично.
Цитата(Маляр @ 2.1.2019, 10:56)
возникает вопрос : какой автомат ставить на входе общий и на линию компрессора после общего
Судя по инструкции на компрессор
вот эта напримерВ самом компрессоре никаких рубильников, автоматов нет.
У Вас проблема в длине кабеля (далеко бежать надо будет для включения)
Так что варианты
1. рубильник возле компрессора и автомат в начале кабеля
(сработает автомат далеко бежать надо будет для включения)
2. автомат возле компрессора и автомат в начале кабеля
но они должны быть разные что бы не было как в 1 варианте.
По автоматам
Вам нужна характеристика "С" (что-бы при запуске не сработал)
Если бы точно знать рабочий ток (что он меньше 40А)
хотя летом там у Вас может быть очень жарко и надо еще поправку на температуру делать.
В общем смотрите сами
Или
40А возле компрессора и 63А (80А) в начале кабеля
или
63А возле компрессора и 80А в начале кабеля
Больше 80А ставить нельзя т.к. 25мм2 примерно 90А выдерживает
ПС и да говоря о сечении я подразумеваю медный кабель,
для алюминия там все по другому.