> заземление вентилятора, заземление вентилятора
yavent
сообщение 27.6.2017, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Не подскажите как правильно заземлить корпус радиального вентилятора? С Уважением))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.6.2017, 15:21
Сообщение #2





Guest Forum






Обычно в конструкции предусмотрен болт есть для заземления со специальной маркировкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 28.6.2017, 4:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



это понятно..вопрос в другом.. (я не электрик) могу ли я этом болт посадить на землю кробки вентилятрова (где вент подключается) ну и далее на замлю щита..контура заземления нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.6.2017, 7:01
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(yavent @ 28.6.2017, 3:15) *
это понятно..вопрос в другом.. (я не электрик) могу ли я этом болт посадить на землю кробки вентилятрова (где вент подключается) ну и далее на замлю щита..контура заземления нет!

в смысле клемму земли из коробки вентилятора соединить на болт . а от него на землю щита ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 28.6.2017, 7:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Подключите двигатель вентилятора кабелем с нулевой защитной жилой РЕ сечением не менее фазной жилы. То есть двигатель однофазный, на 220В = трехжильным кабелем ( L, N, PE жилы); двигатель на 380В 4-жильным. В трехфазном асинхронном двигателе рабочий ноль N не используется (L1, L2, L3, PE жилы). В зависимости от мощности двигателя, но не менее 2,5 мм2. В борновой коробке двигателя должна быть соответствующая клемма. Если Вам необходимо заземлить воздуховод - соедините его с заземляющим устройством гибким изолированным проводом сечением 6 мм2, проложенным рядом с питающим двигатель кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 29.6.2017, 9:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



то есть я могу с болта кинуть заземлениев распредкоробку движка на клемму PE И оттуда в щит?) на шину PE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.6.2017, 10:41
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(yavent @ 29.6.2017, 13:52) *
то есть я могу с болта кинуть заземлениев распредкоробку движка на клемму PE И оттуда в щит?) на шину PE

Чтобы соблюсти правила, надо в распредкоробке движка провод от болта и подходящий провод обжать под один наконечник
(и иго же прикрутить в (на) клемму РЕ движка),
или в распредкоробке поставить небольшую шинку РЕ на которую завести подходящий провод РЕ, провод на клемму РЕ движка и провод на болт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.6.2017, 14:53
Сообщение #8





Guest Forum






Могут попросить заземлить отдельным проводом. смотря кто еще принимать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 30.6.2017, 5:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Благодарю)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения