Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос электрикам от ВКшника
Engineer90
сообщение 6.10.2014, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Господа электрики, здравствуйте! В каком виде вы хотели бы видеть ТЗ от ВК на электрозадвижку на противопожарном водопроводе? Какие данные вам нужны? Кнопки у пожарных кранов тоже нужно указывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 7.10.2014, 8:04
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Хопаньки...
Сколько прошло проектов - электроавтоматика всегда рассматривалась в проекте пожарки/водоснабжения (кнопка "активации" пожаротушения с проводкой - тоже в разделе пожарного водопровода, не в электрике).
От электриков во всех проектах требовалась только точки подключения станции управления насосами/задвижками (и ящиков управления насосами, если их контакторы не внутри станции). Данные для точек подключения - напряжение/фазность, расчтеная мощность в режиме срабатывания, ток потребления в режиме срабатывания, иногда требуемый аппарат защиты...

Или я чего-то не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 7.10.2014, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(ailcat @ 7.10.2014, 9:04) *
Хопаньки...
Сколько прошло проектов - электроавтоматика всегда рассматривалась в проекте пожарки/водоснабжения (кнопка "активации" пожаротушения с проводкой - тоже в разделе пожарного водопровода, не в электрике).
От электриков во всех проектах требовалась только точки подключения станции управления насосами/задвижками (и ящиков управления насосами, если их контакторы не внутри станции). Данные для точек подключения - напряжение/фазность, расчтеная мощность в режиме срабатывания, ток потребления в режиме срабатывания, иногда требуемый аппарат защиты...

Или я чего-то не понял?

Вот вы и ответили на мой вопрос (может я неправильно его сформулировала). Задвижку я поставила, нужно же его подключить. Значит электрикам я даю напряжение, фазность, мощность, ток. Как на плане этажа показать место установки? Показать условное обозначение задвижки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2014, 10:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



В идеале (имхо) задание должно состоять из:

1. План с точками питания и минимально требуемой информацией (напряжение/фазность, мощность, ток).
При этом хорошим тоном будет выключение ненужных обозначений и текста не относящегося к заданию. Только графика и само задание.

2. Текст с пояснениями.

3. Паспорта на основное оборудование (или просто более подробная инфа подключению оборудования).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 7.10.2014, 10:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2014, 11:16) *
В идеале (имхо) задание должно состоять из:

1. План с точками питания и минимально требуемой информацией (напряжение/фазность, мощность, ток).
При этом хорошим тоном будет выключение ненужных обозначений и текста не относящегося к заданию. Только графика и само задание.

2. Текст с пояснениями.

3. Паспорта на основное оборудование (или просто более подробная инфа подключению оборудования).

Примером подобного задания не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2014, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 7.10.2014, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2014, 13:07) *
Нет.

Что же так резко blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2014, 13:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Почему резко? Спокойно smile.gif

Эта не та информация, которую стоит вопрошать в интернете.

В теме достаточно информации, чтобы самостоятельно сделать хорошее задание.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 7.10.2014, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.10.2014, 14:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Питание задвижкой должны привести ВКшники.
Электрикам отдается только мощность шкафа управления и категория подключения, точка подключения, все.

За ВКшников, пожарников, асутп-шников никто работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 7.10.2014, 14:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2014, 11:16) *
В идеале (имхо) задание должно состоять из:

1. План с точками питания и минимально требуемой информацией (напряжение/фазность, мощность, ток).
При этом хорошим тоном будет выключение ненужных обозначений и текста не относящегося к заданию. Только графика и само задание.

2. Текст с пояснениями.

3. Паспорта на основное оборудование (или просто более подробная инфа подключению оборудования).


Вам полностью ответили на вопрос.

3-й пункт даже избыточен при наличии интернета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2014, 15:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Питание задвижкой должны привести ВКшники.


С автоматикой не путаете?

Если нет, то в студию проект ВК с разводкой кабелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 7.10.2014, 16:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Hiro Nakamura @ 7.10.2014, 16:11) *
С автоматикой не путаете?

Если нет, то в студию проект ВК с разводкой кабелей.

Вкшник так запитает эту задвижку, что никакие пожары не будут страшны. Теперь я переживаю за свою безопасность unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 7.10.2014, 16:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Чушь человек говорит, не принимайте близко к сердцу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.10.2014, 9:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Hiro Nakamura к чему относится данная задвижка ? ответ в посте автора - к пожарному водопроводу.
То есть это водопровод по щитам с гидрантами и рукавами. Задвижка должна открыться по команде оператора или местного управления перед пуском пожарных насосов. Кстати еще вопрос, а нужна ли там задвижка ? система вроде по нормам должна стоять под определенным давлением, то есть быть заполнена, но это ладно, я всех пожарных норм не знаю и ТЗ автора в глаза не видел.

Так вот, данная задвижка не принадлежит электрикам по всем нормам и ее открытие должна контролировать система пожаротушения. Если она закрыта то насосы не должны запуститься.
Если там нет насосов, например подаваемое извне давление достаточно, то задвижка должна открываться по сигналу пожар (или разрешение открыть задвижку будет возможным только по сигналу пожар).

Отсюда вытекает еще несколько нюансов, если установлены кнопки открыть возле каждого гидранта, то они должны быть подключены кабелем FRLS...

Так что не все так однозначно, как думает автор, иначе потом надзор тыкнет носом в какую-нить бяку, не соответствующую нормам.

Электрики подобными вещами как правило не заморачиваются, по опыту на разных объектах.
И еще интересно, какое отношение вентиляция и кондиционирование имеет к пожарному водопроводу ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 8.10.2014, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 8.10.2014, 9:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(manjey73 @ 8.10.2014, 10:03) *
Hiro Nakamura к чему относится данная задвижка ? ответ в посте автора - к пожарному водопроводу.
То есть это водопровод по щитам с гидрантами и рукавами. Задвижка должна открыться по команде оператора или местного управления перед пуском пожарных насосов. Кстати еще вопрос, а нужна ли там задвижка ? система вроде по нормам должна стоять под определенным давлением, то есть быть заполнена, но это ладно, я всех пожарных норм не знаю и ТЗ автора в глаза не видел.

Так вот, данная задвижка не принадлежит электрикам по всем нормам и ее открытие должна контролировать система пожаротушения. Если она закрыта то насосы не должны запуститься.
Если там нет насосов, например подаваемое извне давление достаточно, то задвижка должна открываться по сигналу пожар (или разрешение открыть задвижку будет возможным только по сигналу пожар).

Отсюда вытекает еще несколько нюансов, если установлены кнопки открыть возле каждого гидранта, то они должны быть подключены кабелем FRLS...

Так что не все так однозначно, как думает автор, иначе потом надзор тыкнет носом в какую-нить бяку, не соответствующую нормам.

Электрики подобными вещами как правило не заморачиваются, по опыту на разных объектах.
И еще интересно, какое отношение вентиляция и кондиционирование имеет к пожарному водопроводу ?

Из вашего ответа мало что поняла.
Саму задвижку ставят в разделе ВК, но ее нужно запитать, так как задвижка с электроприводом. И открывается она от кнопок у ПК. Как подается сигнал на привод я понятия не имею, как и про ваши (электриков) кабели FRLS.
ТЗ на привод электрозадвижки всегда давали электрикам. Просто я хотела оформит это ТЗ более понятным, чтобы у электриков не возникло никаких вопросов.

Каким боком тут вентиляция и кондиционирование это наверно у вас надо спросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.10.2014, 9:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



manjey73 , многобукв, впустую.

Я вам ответил - это труды автоматчика.

Электрик до щита, от щита автоматчик (а иногда и сам электрик). Но никак не ВКшник и т.д.

Не путайте людей.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 8.10.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.10.2014, 9:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Engineer90 раздел ВК это что ? сорри, попутал - Внутренний водопровод и канализация, согласен.

Только вот еще раз напоминаю, уточните, прежде чем давать электрикам ТЗ, условия, при которых ваша задвижка должна быть закрыта или открыта. Если это связано с пожарниками, а так оно и должно быть, то это потянет за собой все остальное.
Необходимость прокладки негорючего кабеля на посты управления, на саму задвижку. И если это должно управляться только после сигнала пожар, то управление этой задвижкой попадет к пожарникам, в их щит управления. То они ее и добавят. И ТЗ будет необходимо давать пожарникам, а не электрикам. Те в свою очередь пересчитают мощность своего шкафа и уже выдадут электрикам ТЗ по категории подключения и мощностям.

Hiro Nakamura, вот именно, автоматчика, пожарка к ним и относится. А то как выше написал, надзор тыкнет носом, почему пожарная задвижка подключена обычным кабелем, да еще по 2-й категории, придется переделывать.

Сообщение отредактировал manjey73 - 8.10.2014, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.10.2014, 9:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Hiro Nakamura, вот именно, автоматчика


перечитайте пост 11 и скажите зачем были многобукв после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 9.10.2014, 7:24
Сообщение #19


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(Engineer90 @ 8.10.2014, 10:31) *
Саму задвижку ставят в разделе ВК, но ее нужно запитать, так как задвижка с электроприводом. И открывается она от кнопок у ПК. Как подается сигнал на привод я понятия не имею, как и про ваши (электриков) кабели FRLS.
ТЗ на привод электрозадвижки всегда давали электрикам. Просто я хотела оформит это ТЗ более понятным, чтобы у электриков не возникло никаких вопросов.
Итого имеем:
1) кнопки у ПК
3) задвижку.
Обратите внимание на нумерацию пунктов. Ничего не смущает???
Если нет - то подскажу:
2) комплектный шкаф управления задвижкой.

Так вот, ЭЛЕКТРИКИ подают питания на этот шкаф управления (не на задвижку!!!)
В разделе ПС рассматриваются кнопки и проводка от них к неупомянутому шкафу.
НО: сам шкаф управления рассматривается в том же разделе, где и задвижка (ибо шкафы управления обычно "задвижкозависимы").

Резюмирую:
а) шкаф управления задвижкой придется выбрать ВАМ и только ВАМ (обратитесь к представителю производителя задвижки - они скажут, какой подойдёт).
б) разработчикам раздела ПС надо выдать задание, которое учитывает требования выбранного шкафа к внешнему запуску (т.е. как должны быть выполнены и подключены "кнопки").
в) разработчикам раздела ЭОМ (то бишь электрикам) надо выдать точку подключения этого шкафа (место, мощность и т.п. - см. выше).
Ну и решиться, кто будет вешать шкаф и подключать его к задвижке - это точно не электрики (чаще всего - те, кто монтирует пожарную автоматику)...


P.S.
Я понял! Это с вашей подачи строители удивляются, почему говно из туалетов электропомпами откачивают ассенизаторы, а не электрики. И почему ракеты запускают ракетчики, а не электрики. И самолетами управляют (вы не поверите!) пилоты, а не электрики. Правда, странно - в них же есть электрика!?
Кстати, "электриков", увы, не бывает. Бывают электромонтажники, электромеханики, электромонтеры и электрослесари - и все (опять странности, да?) занимаются разными видами работ!!!


Сообщение отредактировал ailcat - 9.10.2014, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.6.2017, 8:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте. 16 лет занимаюсь проектированием вентиляции.
Задание выдавал таким образом: таблица "характеристика систем" с мощностью, количеством фаз и напряжением вентиляторов/электрокалориферов/электрических тепловых завес,плюс давал планы в автокаде с указанием точки, куда надо подвести кабель, и дублировал информацию на планы:

- название и тип системы (Например, приточная П1);
- мощность двигателя;
- количество фаз;
- напряжение;

Противопожарный клапан подписывал - открывается или закрывается он при пожаре и его вольтаж.
Системы общеобменной вентиляции, выключаемой при пожаре, противопожарные клапана и противодымную вентиляцию - специально делал разными цветами, чтобы у электрика было меньше головняков.
У электриков вопросов почти никогда не возникало.

Сегодня к знакомым проектировщикам обратился электрик, с требованием выдать ему схему подключения на каждую вентиляционную установку, щит и т.д. и отправил пример, в каком виде надо, чтобы они ему отправили.
Они обратились ко мне за советом - что делать? Я говорю, что установленной формы выдачи задания нет и она готовится в произвольной форме, но чтобы содержала основную информацию, о которой писал выше.

Вопрос: есть ли установленная нормативными документами форма выдачи задания смежным разделам?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  35764746.jpg ( 63,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  3457456856789.jpg ( 170,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.6.2017, 9:52
Сообщение #21





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Такой формы нет. От ВКашника впервые вижу такую щедрость. Электрики, видя документ с внешними соединениями щита, запросто могут его сунуть в Прилагаемые документы. Если схема внешних соединений от другого щита, ждите неприятностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 30.6.2017, 9:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



От производителей вентиляционного оборудования добиться схемы щита очень трудно, почти невозможно - по крайней мере, на стадии проекта.
Установки почти всегда уже идут с готовой автоматикой, необходимость которой изначально указывается в запросе на оборудование.

К тому же, электрики подводят кабель к установке, а вентиляционщики сами подключают щит. По крайней мере, в Тюмени всегда было так. Может, в других городах другая практика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:13