Склад с подвижными стеллажами |
|
|
|
10.2.2020, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Добрый день, подскажите , пожалуйста, какими нормами руководствоваться для проектирования пожаротушения в складе с подвижными стеллажами? Данные: S=3300м2, V=48000м3, категория В, степень огнестойкости- IV, С0., Максимальная высота-14,2 м. Стен в помещении нет . Стеллажи по всему периметру будут располагаться. Высота складирования до 5,5 м. Хранение-изделия санитарно-технические керамические, трубы,листовые строительные материалы, НО и могут быть минераловатный утеплитель, листы ДВП, ДСП, фанеры. 1. По СП 10 и 8.13130.2009 приняла 2х5,2 л/с (как на высоту комп.струи 12м) ( но тут спорный вопрос, если высота 14,2 м то надо принимать : или 2х5,7 или 2х5,1 , тоже не разберусь без совета) 2. СП 5.131300.2009 не действует для данно типа стеллажей, согл. п.1.3, но тогда какими нормами пользоваться? требуется ли здесь АПТ????
|
|
|
|
|
10.2.2020, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Посмотрите СП 241.1311500.2015, особенно раздел 5
Сообщение отредактировал BTS - 10.2.2020, 19:21
|
|
|
|
|
11.2.2020, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Спасибо, BTS! у меня вопрос в разделе 5 "Формула (5.1) распространяется на стеллажные склады при высоте складирования более 5,5 до 12,5 м и высоте помещения более 6,4 до 14,0 м." а если у меня складирование до 5,5 м, какой расход принимать?
|
|
|
|
|
11.2.2020, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 11.2.2020, 9:57) Спасибо, BTS! у меня вопрос в разделе 5 "Формула (5.1) распространяется на стеллажные склады при высоте складирования более 5,5 до 12,5 м и высоте помещения более 6,4 до 14,0 м." а если у меня складирование до 5,5 м, какой расход принимать? При складировании до 5,5м см. СП5,табл. 5.2, прим.3
|
|
|
|
|
11.2.2020, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Пересмотрели помещение, теперь не будет стеллажей,просто складированеи. При складировании до 5,5м см. (помещение высотой 14 м) СП5,табл. 5.2, прим.3- как правильно считать -0,4 л/(с*м2)+0,4*0,2 (20%)=0,48 л/(с*м2) (ТАК?) Не получается найти ороситель с такой интенсивностью.
Правильно ли я делаю, если "перейду" на "Стандарт организации СТО 420541.004 "Автоматические установки водяного пожаротушения АУП "Гефест". Проектирование"" -по нему следует защищать только АУП-СР-ПП и здесь намного меньше требуется расход на пожаротушение. Почему такая большая разница в расходах, не нарушаю я , если приму их стандарт???
|
|
|
|
|
11.2.2020, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 11.2.2020, 16:12) Пересмотрели помещение, теперь не будет стеллажей,просто складированеи. При складировании до 5,5м см. (помещение высотой 14 м) СП5,табл. 5.2, прим.3- как правильно считать -0,4 л/(с*м2)+0,4*0,2 (20%)=0,48 л/(с*м2) (ТАК?) Не получается найти ороситель с такой интенсивностью.
Правильно ли я делаю, если "перейду" на "Стандарт организации СТО 420541.004 "Автоматические установки водяного пожаротушения АУП "Гефест". Проектирование"" -по нему следует защищать только АУП-СР-ПП и здесь намного меньше требуется расход на пожаротушение. Почему такая большая разница в расходах, не нарушаю я , если приму их стандарт??? А СОБРы смотрели? Вот на такого рода объектах в наибольшей степени проявляется порочность метода определения интенсивности по одному спринклеру. В мире нигде такого нет и у нас раньше не было. Писал об этом много раз.Из-за этого и получается завышение расходов,и большие напоры у оросителей. По поводу "Гефеста". За рубежом установки ТРВ применяются только для помещений,соответствующих только первой и отчасти второй группы по СП5. Поэтому комментировать не берусь.
Сообщение отредактировал BTS - 11.2.2020, 19:54
|
|
|
|
|
12.2.2020, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Могли бы Вы, если не сложно , кинуть ссылки о похожих темах где Вы "Писал об этом много раз." Надо будет мне разбираться с этим пожаротушением. Применю СОБР (спасибо, что подсказали). Буду очень благодарна за любою подсказку и походий пример.
|
|
|
|
|
12.2.2020, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(Весна17 @ 12.2.2020, 9:03) Могли бы Вы, если не сложно , кинуть ссылки о похожих темах где Вы "Писал об этом много раз." Надо будет мне разбираться с этим пожаротушением. Применю СОБР (спасибо, что подсказали). Буду очень благодарна за любою подсказку и походий пример. Пытаться обсуждать вопросы интенсивности я позволяю себе только опираясь на книгу бывшего сотрудника ВНИИПО, д.т.н.Е.Н. Иванова "Расчёт и проектирование автоматических систем пожарной защиты" (1977г., есть переиздание 1990г.). https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS . В книге есть краткое описание установки и методики определения эффективной интенсивности тушения различных групп пожарных нагрузок.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста , вопрос по этому же складу: хотят поставить категорию склада В4, разве это возможно, если там будут храниться "Хранение-изделия санитарно-технические керамические, трубы,листовые строительные материалы, НО и могут быть минераловатный утеплитель, листы ДВП, ДСП, фанеры", ведь очень сомневаюсь что пожарная нагрузка будет до 10 м2. Но если так , то автоматическое пожаротушение вообще там не нужно, потому что :1. Это именно здание склада, а по СП 5 , табл. А1 такой позиции нет, 2. Если отнесем к помещению, то по А.3 -только для помещений группы В1-В3, В4 с списке нет. Как поступить??
|
|
|
|
|
27.2.2020, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Цитата хотят поставить категорию склада В4, разве это возможно Это ответственность того, кто будет ставить. Вы лишь принимаете исходные данные для работы.
|
|
|
|
|
|