Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modbus в парогене Carel Ue015xl0e1
LordN
сообщение 10.9.2019, 12:43
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Всем доброго дня!
Вопрос следующий, не могу разобраться как управлять увлажнителем в режиме «ведомый», (т.е. используя только внешнюю установку требуемой производительности) используя только modbus и не используя иные сигналы — аналоговый и т.д.

Использую вот этот документ “UEX-PLUS” +0300040RU - rel. 1.4 - 25.09.2015 в прицепе.

Там есть таблицы регистров, не могу понять в какой из них нужно записать требуемую производительность.
Регистр вкл/выключения я нашел, с остальным тоже все более-менее понятно, а вот с этим — вопрос.

Может быть кто-то имел с этим дело и подскажет то, чего я не вижу?
Заранее благодарен за любой ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________humiSteam_x_plus_2015.pdf ( 3,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 10.9.2019, 13:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 812
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Оно по ходу так не умеет, судя по всему надо 0-10в сигнал подавать.
У нас была видимо поновее версия с бакнетом там был параметр
OBJECT_ANALOG_VALUE:13 77000 ManReq 2 13 Manual power request in percentual
Но мы его честно говоря не использовали управляли по 0-10в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.9.2019, 13:33
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



отбой, ответ найден - перевод кривой, это параметр 181

Прикрепленный файл  2019_09_10_17_32_54__________________________humiSteam_x_plus_2015.pdf___Adobe_Acrobat_Pro_DC.png ( 21,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения