Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление цеха регистрами., Распределение тепла от регистров, находящихся на внутренних стенах
UNikilai
сообщение 19.11.2018, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую. Есть цех, в плане размеры 31*31, 50 метров из периметра (124, то биш почти половина) это стены внутренние. Внешние стены уставлены воротами 4,5*4,5 6 шт. теплопотери цеха 60 кВт, заказчик хочет отопиться регистрами, насколько эффективно будут отапливать помещение регистры? Правильно ли будет распределяться тепло? Я планирую поставить дестратификатор, высота порядка 8 метров. Тепловые завесы заазчик так же видеть не желает. И да, чтобы тепла хватило, надо еще штук 8 регистров таких же, их и придется ставить на внутренние стены. Регистры на данный момент уже из 159 трубы и 4-х рядные

Сообщение отредактировал UNikilai - 19.11.2018, 10:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.11.2018, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Регистрами обычно предусматривают дежурное отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.11.2018, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну заказчик не хочет видеть ничего, кроме регистров..в паре цехов у него, конечно, будет теплый пол, но не в данном цеху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.11.2018, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
ну заказчик не хочет видеть ничего, кроме регистров

Тогда какая вам разница эффективно они будут работать или нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.11.2018, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Ну как, сделать то все равно хочется хорошо) Может уйти на оребренные трубы или что-нибудь в этом роде. Вообще в ВСНе 01-89 написано, что регистрами гладкотрубными можно отапливать одноэтажные здания, здесь правда получается один этаж в 8 метров..ну а так рекомендуется отопление авоками или воздушным отоплением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.11.2018, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Может уйти на оребренные трубы или что-нибудь в этом роде

А смысл ? Все тепло будет под потолком. АВО или инфракрасники ваш вариант, но этого не хочет зак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.11.2018, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



да и проект будет экспертизу проходить. Надо сделать, чтобы все было как полагается. Может можно как-то посчитать теплораспределение по помещению цеха?

НЕт, ну дестратификаторы я точно буду ставить, поэтому это сгладит неравномерное распределение тепла по вертикали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.11.2018, 10:03
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если там 24/7 будут работать люди и выпускать продукцию, то понятно, но если обычный восьмичасовой рабочий день, то всё же лучше догреваться калориферами с автоматикой, просто регистры, да если ещё и неавтоматизированные, то это сильно затратно получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.11.2018, 10:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Я видно забыл упомянуть, это кузовной участок, там будут проходить ремонтные работы и, конечно, не 24/7. Регистры можно автоматизировать, из котельной управлять температурой, мол в нерабочее время снижать темпер график, но по приходу от регистров долго тепла придется ждать, конечно...а если вентиляцию данного цеха считать еще и на воздушное отопления для того, чтобы быстро нагревать воздух по приходу людей, то от души увеличатся воздуховоды+дорогостоящее оборудование, которое будет использоваться в день один час

Это из ВСНа, где-то нормируется высота одного этажа? Может на самом деле регистры здесь противоречат тому, что указано в ВСНе, хотя, по сути он все равноносит рекомендательный характер
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения