> Требования к кислородопроницаемости труб
GreyBrain
сообщение 19.4.2022, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Приветствую специалистов. При проектировании системы водопровода котельной возник вопрос следующего характера. Водопровод - объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, есть подключение к бытовому электроводонагревателю на 10 л. Магистраль прокладывается под потолком 1 этажа (этаж 3 м) вдоль стены котельного зала и бытовых помещений, врезки в подающую магистраль предусматриваю из стали, после прохода стен - переход на полипропилен. Есть ли какие-либо требования на кислородопроницаемость труб в системе? Может быть поделитесь своими наблюдениями, дадите рекомендации.

Вопрос простой, какую трубу выбрать для ГВС - армированную стекловолокном или алюминием?

Сообщение отредактировал GreyBrain - 19.4.2022, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 19.4.2022, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



От кислорода в исходной воде как избавляетесь? Деаэратор или химия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 19.4.2022, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



На нужды подпитки стоит установка дозирования реагента с дозирующим насосом и емкостью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 19.4.2022, 14:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(GreyBrain @ 19.4.2022, 14:44) *
На нужды подпитки стоит установка дозирования реагента с дозирующим насосом и емкостью

Так чего тогда переживаете? Дозируется всегда с избытком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 19.4.2022, 15:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(al1981 @ 19.4.2022, 15:57) *
Так чего тогда переживаете? Дозируется всегда с избытком.

В санузле и душевой какую трубу прокладывать предлагаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.4.2022, 18:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Медь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 19.4.2022, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(svoroponov @ 19.4.2022, 19:05) *
Медь.

Если в качестве шутки только, котельная без постоянного обслуживающего персонала, а срок её эксплуатации согласно времени эксплуатации металлоконструкций ограждающих не превышает 25 лет, по крайней мере по расчету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения