> Конденсатор с одним вентилятором на два контура (чиллер), можно использовать?
rubka1986
сообщение 19.2.2018, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



Прошу помощи и совета.
Предложила на двухконтурный чиллер конденсатор тоже двух контурный , но с одним вентилятором.
Регулятор на конденсатор поставила один (смысл двух, если вентилятор один?).
Какие могут быть проблемы/последствия, если например чиллер будет использовать на один контур? Почему то меня уверяют, что будет большой перепад температур по контурам. Те один контур будет обмерзать. И могут возникнуть проблемы при запуске.
Так ли это? Использовать установку будут только в теплый период года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.2.2018, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 19.2.2018, 14:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubka1986
сообщение 20.2.2018, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 24.8.2012
Из: Украина
Пользователь №: 161032



Цитата
Вы поставили один регулятор с двумя датчиками и работой по бОльшему давлению?

да

Цитата
Проблемы будут уже при +5, если один вентилятор обдувает работающий контур и стартует тот, что был в standby. Будет LP alarm на стартующем скорее всего.

При +5 на улице чиллер работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения