> Как задаются настройки на головах/клапанах Giacomini 402/422+460/470?
lazybird
сообщение 6.10.2018, 21:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Есть rt422tg, на ней стандартно ручная крутилка, на кот. пеньком-штифтом выставляется нужная настройка (ограничение макс. пропускания). А если на нее ставится термоголова (r460), то тогда как? Ни инструкции, ни документации найти не получилось. Пока кажется, что это делается на термоголове именно. Что-то такое переставное под крышкой стоит, но что куда крутить -- непонятно.

Второй вопрос по 402tg и подобным -- более упрощенном варианте, не "микрометрическом". В буклетиках и пдф-ах (и аудитор дает эти настройки) указаны три настройки этого клапана, 1K, 2К и Т.А. -- как это, чем настраивается??? Опять-же, на термоголове должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 6.10.2018, 23:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Преднастройка на вентиле предназначена для правильной работы системы без термоголовок, а при наличии термоголовок - для плавного регулирования, исключения больших скачков по расходу. На самой термоголовке выставляется желаемая температура окружающего воздуха, значения 1К, 2К и тд - это так называемый диапазон пропорциональности, то есть на сколько градусов температура окружающего воздуха должна превысить выставленную температуру на термоголовке для её полного закрытия. Термоголовки уже поставляются с выставленными значениями пропорциональности и поменять их нельзя, по крайне мере так мне объяснили представители Oventropa. Поставляемые в Россию обычно имеют диапазон 2К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 7.10.2018, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Спасибо, все оказывается, очень запутанно. У Данфоса есть преднастройки на терморегуляторах, они как бы перенесли настройку минимума с запорного клапана в регулятор.

Получается не очень хорошо тогда. Есть у меня группа ОП, на кот. стоит один регулятор. В соседнем помещении еще одна группа приборов со своим регулятором. И получается, что сначала будет прогреваться первое помещение, пока голова не прикроет поток, потом только следующее. Ну или мягче -- приоритет будет на первых ОП по ходу движения теплоносителя? Странно как-то.

Спасибо еще раз.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 7.10.2018, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Цитата(lazybird @ 7.10.2018, 12:21) *
Ну или мягче -- приоритет будет на первых ОП по ходу движения теплоносителя? Странно как-то.


Приоритета никакого не будет, если у вас приборы соединены параллельно, то и греться они будут одновременно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 7.10.2018, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Это в группах они параллельно, на одном регуляторе, а вот группы с регуляторами на каждой -- последовательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 7.10.2018, 19:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Однотрубная система с элементами двухтрубки? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 7.10.2018, 20:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Нет, двухтрубка, но в каждой комнате один отвод на всю группу ОП комнаты через 1 регулятор, тоже двухтрубка. Иначе слишком высокое давление -- длинные ветки к сож.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения