> Допустимая скорость движения жидкости для не возникновения электростатики
Малюк
сообщение 26.5.2020, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4493



По трубопроводу течёт моторное топливо, как расчитать допустимую скорость, чтобы не было недопустимой электростатики (предельно допустимая значение плотности заряда)? Или есть какие-то рекомендации?
Есть такой документ РТМ 6-28-007-78, который должен это расчитывать. Но к сожалению посчитанное по нему являеться какой-то фантастикой (к примеру 90 м/с). Сначала думал, что я где-то ошибся, но порывшись в интернете обнаружил, что такая фантастика не только у меня выходит

Сообщение отредактировал Малюк - 26.5.2020, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 26.5.2020, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Сначала примите рекомендуемую скорость, затем проверьте на статику. Рекомендуемые для НП и НХ в ВНТП 81-85, например. По нефтебазам системы транспорта в нормах транснефти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малюк
сообщение 26.5.2020, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4493



Цитата(T-rex @ 26.5.2020, 10:54) *
примите рекомендуемую скорость, затем проверьте на статику

А как проверить, на основании какого документа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 26.5.2020, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.5.2020, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43) *
По трубопроводу течёт моторное топливо
В зависимости от двигателя это может быть: жидкий метан, жидкие пропан-бутан, бензин, керосин, дизельное топливо. Внутри каждого такого вида топлива деление по показателям опасности статического электричества, например керосин в зависимости от вида керосина может быть умеренно опасным, опасным и высоко опасным.
Что такое "моторное топливо"?

Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43) *
как расчитать допустимую скорость, чтобы не было недопустимой электростатики (предельно допустимая значение плотности заряда)?
Вопрос не понятен. В каком именно трубопроводе? В зависимости от назначения трубопровода применяются разные критерии, из них получаются разные способы компенсации, из них получаются разные допустимые скорости (если компенсация скоростью), из них получаются разные диаметры.
Обратите внимание, что защита от статики требуется в места, где разряды могут происходить в среде пары-воздух. Это означает, что если трубопровод перекачивает продукт в герметичную или инертизированную ёмкость/сосуд, то защита от статики избыточна, т.к. нет кислорода и разряд не сможет вызвать взрыв/пожар. Например:

Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
II-5-1. Если в трубопроводах и технологической аппаратуре исключена возможность образования взрывоопасных концентраций паровоздушных смесей (герметизированная аппаратура, не содержащая окислителей, аппаратура и коммуникации под избыточным давлением или заполненные инертными газами или парами), скорости транспортировки жидкостей по трубопроводам и истечения их в аппараты не ограничиваются.

Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43) *
Или есть какие-то рекомендации?
Рекомендации по предотвращению опасной электризации нефтепродуктов при наливе в вертикальные и горизонтальные резервуары
Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности п. II-5
ГОСТ 31610.32-1-2015 п. 7
ASTM D4865
NFPA 77 chap. 9
API 2003 para. 4
CLC/TR 50404 para. 5

Цитата(Малюк @ 26.5.2020, 9:43) *
Есть такой документ РТМ 6-28-007-78, который должен это расчитывать. Но к сожалению посчитанное по нему являеться какой-то фантастикой (к примеру 90 м/с). Сначала думал, что я где-то ошибся, но порывшись в интернете обнаружил, что такая фантастика не только у меня выходит
Не рекомендую РТМ 6-28-007-78 из-за грубых ошибок в математике. В помощь.

Академический и наглядный материал по теме:
- BP Hazards of Electricity and Static Electricity para. 4
- NTSB/PAR-04/02
- Process Safety Beacons, например раз, два, три
- CSB
- Lee's Loss Prevention para. 16.7
- Бесчастнов Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов п. Х.3
- Luettgens Electrostatic Hazards
- NFPA LPG Handbook suppl. 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения