Инженер ОВК
сообщение 13.2.2017, 4:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Я ВКшник, проектируем жилые и общественные здания. В ИТП ставим циркуляционные насосы и повысительные на ГВС. Помогите разобраться с понятием статическое давление. Необходимо проверить требуется ли повысительный насос на летний период, просим у ОВ задание на давление в летний период. Они отвечают статика по ТУ. ОВ говорят что у них нет потерь давления по длине и при высоте подъема и они нам не дают, аргументируя это тем что статика везде на любой высоте в ИТП одинаковая, и надо смотреть по ТУ. Правильно ли это или меня вводят в заблуждение. С трудом вериться, у ВКшников не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 13.2.2017, 6:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Статическое давление - это разность давлений (абсолютных) измеряемой среды и атмосферного воздуха. Водействие среды на стенки трубы. То есть то давление, которое обычно и понимают под словом "давление". Если среда движется, то в направлении движения к статическому давлению добавляется воздействие от динамики движения, которое назвают динамическим давлением или динамическим напором. Вместе статическое давление+динамический напор=полное давление. По динамическому напору, измеряемому с помощью специальных средств, определяют скорость и расход среды.
Извините, если выразился немного косноязычно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 13.2.2017, 6:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(SergeiB @ 13.2.2017, 7:09) *
Статическое давление - это разность давлений (абсолютных) измеряемой среды и атмосферного воздуха. Водействие среды на стенки трубы. То есть то давление, которое обычно и понимают под словом "давление". Если среда движется, то в направлении движения к статическому давлению добавляется воздействие от динамики движения, которое назвают динамическим давлением или динамическим напором. Вместе статическое давление+динамический напор=полное давление. По динамическому напору, измеряемому с помощью специальных средств, определяют скорость и расход среды.
Извините, если выразился немного косноязычно..


Нет, это мне все понятно. Непонятно одно - оно на разных отметках одинаковое, в ИТП например? Мы считаем хатит ли нам давление на летний период и просим давление у ОВ, нам говорят смотрите ТУ. Ну неужели на статическое давление не влияет высота подъема, потери по длине, в задвижках....??? Бывают дома где этого давления хватает в притык и даже один метр недостающий сделает погоду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 13.2.2017, 6:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Безусловно, перепады по высоте изменяют давление во всех случаях. А местные сопротивления уменьшают давление движущейся среды после этих сопротивлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 13.2.2017, 8:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(SergeiB @ 13.2.2017, 7:42) *
Безусловно, перепады по высоте изменяют давление во всех случаях. А местные сопротивления уменьшают давление движущейся среды после этих сопротивлений.

Ну вот. А нам говорят что от точки подключения и в ИТП оно одинаковое. У вас ОВ выдает задание ВК с давлением летний период (статическое) или по ТУ берут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 13.2.2017, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Цитата(Инженер ОВК @ 13.2.2017, 6:26) *
Нет, это мне все понятно. Непонятно одно - оно на разных отметках одинаковое, в ИТП например? Мы считаем хатит ли нам давление на летний период и просим давление у ОВ, нам говорят смотрите ТУ. Ну неужели на статическое давление не влияет высота подъема, потери по длине, в задвижках....??? Бывают дома где этого давления хватает в притык и даже один метр недостающий сделает погоду.


зачем вы лезете в системы ОВ?! сейчас чаще всего независимая схема присоединения систем отопления + в любом случае независимые насосы. Вам нужно статическое давление на вводе в ИТП, а оно дано в ТУ. Летом система отопления вообще не работает - какие данные вы хотите от ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.2.2017, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Система ГВС - открытая, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 13.2.2017, 11:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(elessar @ 13.2.2017, 11:14) *
зачем вы лезете в системы ОВ?! сейчас чаще всего независимая схема присоединения систем отопления + в любом случае независимые насосы. Вам нужно статическое давление на вводе в ИТП, а оно дано в ТУ. Летом система отопления вообще не работает - какие данные вы хотите от ОВ.

Мне необходимо давление на летний период, по открытой схеме ГВС. Надо посмотреть хватает ли мне давления из открытой теплосети летом для ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.2.2017, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Статическое давление в сети - это давление в сети при выключенных насосах на станции, при работающем насосе подпитки. Указывается в ТУ и оно общее для всего дома (ИТП). Практически (с допустимой точностью) можно определить, закрыв задвижку на подаче. Летом и зимой оно не должно меняться, т.к. насосы подпитки на источнике не перестраиваются. Летом подача много меньше и условия смешения - соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 13.2.2017, 12:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(испытатель @ 13.2.2017, 12:52) *
Статическое давление в сети - это давление в сети при выключенных насосах на станции, при работающем насосе подпитки. Указывается в ТУ и оно общее для всего дома (ИТП). Практически (с допустимой точностью) можно определить, закрыв задвижку на подаче. Летом и зимой оно не должно меняться, т.к. насосы подпитки на источнике не перестраиваются. Летом подача много меньше и условия смешения - соответственно.

То есть правильно я поняла - никаких заданий от ОВ не ждем, пока они просчитают потери высоту подъема, а берем согласно ТУ статическое давление и смотрим хватает ли его для требуемого давления ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.2.2017, 12:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Да, если верите в объективность ТУ, ... а то бывает. Я бы подстраховался замером. Иногда сеть много ниже уровня ИТП и это тоже нужно учесть. Сетевики дают для сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:49