Цитата(Igorchello @ 24.4.2017, 21:09)
Коллеги, добрый день!
Gree BACnet Gateway ME30-24/D4(
- шлюз в протокол Bacnet для VRF Gree.
Может кто-нибудь сталкивался с данным девайсом?
Вроде все делаем по инструкции. Сам шлюз находится в сети Bacnet, находятся его объекты.
Но все свойства объектов пустые.
При этом индикация связи с сетью VRF есть.
В чем может быть причина? Может быть требуется дополнительная конфигурация шлюза? Но как ее выполнить?
Ответа от производителя пока получить, к сожалению, не можем.
Знает ли кто-нибудь аналоги от сторонних производителей (Coolmaster, Intesis итп) для VRF Gree?
Пытались запустить такое устройство. Симптомы похожие - BACnet Browser и Yabe находят bacnet-объекты, но они пустые. Через OPC сервер (пробовали KepServer и MasterOPC) значения свойств объектов видны. В DesigoCC - свойства пустые. Запросили у поставщика сертификат BTL и PICS на этот шлюз - тишина. Кстати, BTL не знает такого производителя, как Gree. По крайне мере на сайте BTL компания Gree не упоминается. Есть мнение, что на на этом шлюзе используется странная (нестандартная) реализация bacnet-протокола.