Автоматизация 4-х вентиляторов по 2.2 кВт, Регулирование оборотов по температуре |
|
|
|
26.4.2018, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030
|
Здравствуйте, прошу помощи в составлении схемы и подбора конкретных комплектующих. Понимаю что это требует затрат времени - готов оплатить. Имеется 4 вентилятора Тепломаш ВО 6.3 2.2 кВт на валу, 2.72 кВт потребления, ток 5А.
Два на приток, два на отток.
Необходимо автоматизировать (частотные преобразователи ?) включение и обороты по температуре. Например при достижении температуры на датчике 25 градусов вентиляторы включаются на самые низкие обороты, при достижении 45 градусов достигают максимальных оборотов. Диапазон температур должен быть регулируем.
Датчики должны быть выносные.
При отключении света и дальнейшем включении должны входить в тот же режим работы (без нажатия кнопки пуск).
Само собой включатся выключаться должны плавно, безопасно, без износа и тд.
Расчет на постоянную работу (24/7).
Если такой запрос нарушает правила - просьба удалить сообщение.
|
|
|
|
|
27.4.2018, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955
|
Для данной задачи вам понадобятся термопреобразователи с токовым выходом, датчик подключить к аналоговому входу ПЧ, задать в настройках регулировку оборотов двигателя с аналогового входа и настроить регулировку частоты в зависимости от диапазона температур (токового диапазона).
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
27.4.2018, 10:00
|
Guest Forum
|
Майнать похоже собираются, последнее время участились подобные вопросы. Цитата Цитата(yrc @ 26.4.2018, 19:08) Расчет на постоянную работу (24/7). А что имеется ввиду автоматизировать ? Все полностью собрать на объекте и сдать под ключ или сделать ящик со схемой и инструкцией , скомплектовать датчиками и отправить заказчику ?
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.4.2018, 10:01
|
|
|
|
|
27.4.2018, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030
|
Цитата(kold @ 27.4.2018, 9:45) Для данной задачи вам понадобятся термопреобразователи с токовым выходом, датчик подключить к аналоговому входу ПЧ, задать в настройках регулировку оборотов двигателя с аналогового входа и настроить регулировку частоты в зависимости от диапазона температур (токового диапазона). Примерно так и представляем, но нужно конкретные позиции частотников и датчиков, которые надежны. Цитата А что имеется ввиду автоматизировать ? Все полностью собрать на объекте и сдать под ключ или сделать ящик со схемой и инструкцией , скомплектовать датчиками и отправить заказчику ? Нет, достаточно полной схемы подключения, конкретные позиции датчиков и ПЧ, инструкция где ставить (в какой части, какой температурный режим, на каком расстоянии и прочие нюансы). Большая просьба если кто-то понял что мне нужно и готов составить такую схему с подбором оборудования написать в ЛС, договоримся о финансовой составляющей.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
27.4.2018, 10:53
|
Guest Forum
|
Цитата(yrc @ 27.4.2018, 11:30) Примерно так и представляем, но нужно конкретные позиции частотников и датчиков, которые надежны.
Нет, достаточно полной схемы подключения, конкретные позиции датчиков и ПЧ, инструкция где ставить (в какой части, какой температурный режим, на каком расстоянии и прочие нюансы).
Большая просьба если кто-то понял что мне нужно и готов составить такую схему с подбором оборудования написать в ЛС, договоримся о финансовой составляющей. Сначала должна быть технология, т.е. план помещения с размещением вент. оборудования, функциональная схема, описание че надо, а потом к ней делают автоматизацию. ............. Непонятно как такая схема будет работать зимой в хорошие минуса. я бы сделал автоматически управляемую рециркуляцию , можно без частотников.
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.4.2018, 10:58
|
|
|
|
|
27.4.2018, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955
|
Если измерения в вент. канале то датчики можно такие поставить Т.п/п-420-Кл4-1, а ПЧ нужно расматривать с внутренним ПЛК, чтоб запрограммировать отключение ПЧ при определенной температуре.
|
|
|
|
|
27.4.2018, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030
|
Примерная схема помещения, температурные датчики располагаются прямо в центре комнаты. 1 и 1 - это вытяжные вентиляторы, 2 - два приточных вентилятора, расположены один над другим. Сейчас все это работает по термореле + магнитный пускатель. При 35 запускается одна пара, при 40 вторая. Вообщем то что сам изучил - нужно два частотника по 5.5 кВт, к ним термометры с настройкой диапазонов, чтобы на выходе был управляющий сигнал. Нужна схема, с защитными реле и всем что дополнительно необходимо. В чем проблема с низкими температурами? Собственно для этого и ставится частотник, чтобы при низкой температуре поток входящего холодного воздуха был маленьким, помещение остывало, и вентилятор отключался. Так же по задаче - внутри помещения стоят приборы, выделяющие большой объем тепла (майнеры, если кому то важно).
|
|
|
|
|
28.4.2018, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
бгг я даже знаю в каком городе эти майнеры и этот город Ба......л верно?
|
|
|
|
|
28.4.2018, 20:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2018
Пользователь №: 341030
|
Цитата(vovganmgk @ 28.4.2018, 19:18) бгг я даже знаю в каком городе эти майнеры и этот город Ба......л верно? Да. Ты умеешь зашифровать чтобы понял только один человек.
|
|
|
|
|
28.4.2018, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
А что, забыл вписать *рнау*?
|
|
|
|
|
29.4.2018, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
Цитата(Alexander_I @ 29.4.2018, 1:40) А что, забыл вписать *рнау*? бинго! а чтобы интрига была
|
|
|
|
|
|